vadimman
vadimman
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Воронеж

Сообщений: 9

04.05.2015 в 00:33:50

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу самостоятельно доработать проводку на кухне, нужно несколько советов. Дом новый, на кухню выведен провод сечения 6мм под электро плиту и 3 розетки с проводами сеченим 2.5. Под плиту провод идет без распред коробок, под остальные розетки распределительная коробка на кухне одна, и одна распред коробка под освещение. У входной двери щиток состоит из входного автомата 50а, автомата на плиту 32а , узо на розетки кухни, автомата на остальные розетки и автомата на освещение. Я хочу увеличить число розеток на кухне. Необходимо подключить посудомойку, стиралку, варочную панель,духовой шкаф, холодильник,вытяжку и оставить несколько розеток для подключения мелочевки (типа чайник, соковыжималка и т.п) Хочу сделать следующее: 1) можно ли от провода 6ки запитать не только варочную панель, но и духовой шкаф и вытяжку? как лучше всего сделать это на практике? из стены торчит просто 3х жильный провод. У варочной поверхности проводов вообще нет, есть снизу клемники для подключения провода. Я планирую проштробить для выходящего провода на 6 распределительную коробку, там соединить через клемник его с гибким проводом на 6, который пойдет к плите и к этому же клемнику подключить провод сечением 2.5 под который сделать штробу в стене и отвести его чуть в сторону, где поставить еще одну коробку к которой подключить двойную розетку в которую буду вставлять вилки от духового шкафа и от вытяжки. 2) остается еще 3 выведенных шатно коробки. Я планировал в одну из них подключить холодильник, в другую сделать двойную розетку и подключить туда посудомойку и стиралку. А одну оставшуюся превратить в четверную под мелкие бытовые приборы? Тут мне не очень ясно: провод с сечением 2.5 рассчитан на потребление 5.9кв, т.е в принципе на одну розетку я могу подключить стиралку и посудомойку ,если они предположим потребляют по 2кв каждая. Однако в самой распред коробке провод то тоже 2.5, т.е мне надо суммировать потребление со всех розеток которые идут от этой коробке? верно? т.е если я к стиралке и посудомойке запитаю в другой розетке прибор еще на 2.5 кв то у меня будет вырубать автомат или просто пойдет перегрузка и нагрев проводов, т.к пойдет ток на который такое сечение не расчитано? если так то надо тянуть отдельный провод от щитка? проконсультируйте откуда и какой? я так понимаю самое большое сечение имеет провод приходящий на входной автомат, от него уже идут провода на остальные автоматы? т.е от него мне нужно будет вывести отдельной автомат под стиралку и отдельно автомат на посудомойку? нужно ли при этом узо? тоже отдельно на каждый из этих новых проводов? как его подключать: до автомата или после? на какой ток надо брать автомат?
3) еще вопрос связанный с пунктом 2, а нельзя ли допустим потянуть от щитка в квартире провод сечением 4 в кухню, там поставить распред коробку и от нее уже запитать проводом сеченим 2.5 стиралку отдельной розеткой и посудомойку отдельной розеткой... ведь 4ка поддерживаем суммарно до 8.3 кв?

Пока только вникаю в вопрос, буду очень признателен и благодарен подробным пошаговым ответам. Раньше по проводке делал несложные работы уровня сменить/добавить розетку от распред коробки, повесить люстру и т.п:) сейчас вот столкнулся с более сложным вопросом, хочется тоже разобраться...

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.05.2015 в 01:09:17

Здравствуйте! Коротко: если у Вас есть возможность протянуть дополнительные отдельные линии от щитка к стационарным мощным приборам (духовка, стиралка, посудомойка) - то так и сделайте. На каждую линию - свой автомат. Это самый разумный и надежный вариант. Существующие линии можно оставить, как есть. Узо нужно, как минимум, на все розетки, а не только на кухню.

Все остальные варианты, расписанные по пунктам, имеют недостатки... слишком долго их расписывать.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.05.2015 в 01:14:25

vadimman написал : Хочу самостоятельно доработать проводку на кухне, нужно несколько советов.

Самые простые варианты: 1)Оставляете существующий 3х6мм2 на варочную панель, существующий 2,5 на все розетки кроме духового шкафа. Тянете ещё одну новую линию 3х2,5мм2 от щита под защитой ВА 16А на духовой шкаф и вытяжку. 2) Ставите бокс на кухне с ВА 16А, в него заводите существующий 3х6мм2 и провод от варочной панели. Всё внутри соединяете (правильно), а к выходу ВА 16А подключаете духовой шкаф и вытяжку. Существующую линию 3х2,5мм2 на всё остальное.

Или как написали выше.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 01:56:52

vadimman, у вас зависимая варочная панель,она должна подключаться к духовому шкафу они вместе будут работать от одной 32А розетки ,а остальных трёх розеток с 2,5 мм каждая,вам и так на всё хватит

0
vadimman
vadimman
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Воронеж

Сообщений: 9

04.05.2015 в 09:20:31

Songo, здравствуйте, т.е грубо говоря можно сделать так?

ведь если бы у меня была плита в которой была бы и варочная поверхность и духовой шкаф вместе там возможно была бы одна вилка подо все?... и запитывалась бы от этого единственного провода 3x6...
а входной автомат на 16 нужен, на сколько я понимаю, для защиты от перегрузки именно нового провода на 2.5?..

расскажите еще пожалуйста про

Тут мне не очень ясно: провод с сечением 2.5 рассчитан на потребление 5.9кв, т.е в принципе на одну розетку я могу подключить стиралку и посудомойку ,если они предположим потребляют по 2кв каждая. Однако в самой распред коробке провод то тоже 2.5, т.е мне надо суммировать потребление со всех розеток которые идут от этой коробке? верно? т.е если я к стиралке и посудомойке запитаю в другой розетке прибор еще на 2.5 кв то у меня будет вырубать автомат или просто пойдет перегрузка и нагрев проводов, т.к пойдет ток на который такое сечение не расчитано?

т.е одновременно запустить от остальных 3х штатных розеток суммарное потребление тока больше 5.9кв мне нельзя?..

cooler.od

Узо нужно, как минимум, на все розетки, а не только на кухню.

забыл указать вначале, что входной -это диф автомат и на плиту тоже диф-автомат, без узо розетки комнат и свет...

Все остальные варианты, расписанные по пунктам, имеют недостатки... слишком долго их расписывать.

ну я собственно для этого и обратился на форум к специалистам, может быть у кого-нибудь найдется время ответить по пунктам ;), думаю для людей кто только начинает разбираться в вопросе оно было бы полезным всем...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.05.2015 в 09:33:46

vadimman написал : здравствуйте, т.е грубо говоря можно сделать так? Вложение 612202

Здравствуйте. Не прицепилась картинка.

vadimman написал : ведь если бы у меня была плита в которой была бы и варочная поверхность и духовой шкаф вместе там возможно была бы одна вилка подо все?... и запитывалась бы от этого единственного провода 3x6...

Да. Но это если плита и варочная = одно устройство. Если отдельно подключать к этому кабелю, то духовой шкаф желательно подключить через ВА 16А.

vadimman написал : а входной автомат на 16 нужен, на сколько я понимаю, для защиты от перегрузки именно нового провода на 2.5?..

Да.

vadimman написал : т.е если я правильно понимаю одновременно запустить от остальных 3х штатных розеток потребление тока больше 5.9кв мне нельзя?..

Автомат на 16А не даст долго перегружать линию. Но включенная стиралка + посудомойка + что-то ещё - это не значит, что ВА 16А сработает. Ибо стиралка потребляет когда нагревает воду, посудомойка также. Так что загоняться сильно на этом не стоит, если сложно протянуть ещё линии.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.05.2015 в 11:06:03

vadimman написал : забыл указать вначале, что входной -это диф автомат и на плиту тоже диф-автомат, без узо розетки комнат и свет...
ну я собственно для этого и обратился на форум к специалистам, может быть у кого-нибудь найдется время ответить по пунктам ;), думаю для людей кто только начинает разбираться в вопросе оно было бы полезным всем...

Для дальнейнего разбирательства неплохо бы приложить фото щита, желательно в открытом виде. Так, чтобы увидеть номиналы автоматов. Если форум глючит - выложите на сторонний сайт, а сюда ссылку.

Давайте будем последовательно разбираться, как делать правильно, а не наоборот ))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 12:37:28

vadimman написал : может быть у кого-нибудь найдется время ответить по пунктам

Давайте вы хотя бы напишите,как вы планируете подключить ЗАВИСИМУЮ варочную панель отдельно без духового шкафа,как вы написали она у вас уже есть.Соответственно вы будете докупать духовой шкаф,к которому она будет подключаться Это 32А одна розетка на духовку + варочная.Дальше вы пишите о стиралке,посудомойке и тд Вы знаете их мощность,вы их уже купили или выбрали? Зная их точную мощность можно планировать и делить розетки на потребителей.На 2,5 мм можно спокойно ставить и 20А и не переживать(стиральная машина 10А +микроволновка 10А) даже если вдруг они будут работать одновременно ничего не произойдёт.Так что давайте определитесь с оборудованием,можно конечно этого и не делать,а просто провести доп.линий и не заморачиваться с расчётами

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.05.2015 в 12:47:41

ebf, с чего Вы взяли, что панель зависимая?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 13:06:16

cooler.od,

vadimman написал : У варочной поверхности проводов вообще нет, есть снизу клемники для подключения провода.

Как правило так у зависимых

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.05.2015 в 13:08:33

ebf написал : cooler.od,

Как правило так у зависимых

У независимых тоже бывает ) Просьба к ТС указать модель ВП.

0