vadimman
vadimman
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Воронеж

Сообщений: 9

05.05.2015 в 23:01:02

Еще раз всех приветствую!

Выкладываю фото щитка: (слева на право: входной диф-автомат, диф-автомат на плиту,узо на розетки кухни и коридора, автомат на остальные розетки, автомат на освещение) https://dl.dropboxusercontent.com/u/10048136/_MG_1638.JPG

Если я не ошибаюсь, то на входной автомат приходит провод сечением 10. От него по верху идет провод сечением 6 на все автоматы, а снизу, я так понимаю, клемники на землю и ноль. правда непонятно почему среди желто-зеленых с землей затесался бело-синий от нуля :confused:

На счет кухни решил все-таки делать сразу капитально, и вести новые линии по технике уже купил новые
--духовой шкаф Bosch HBA 63 U 351 S 3650w --варочная панель bosch pkc875n14d 7900w --посудомойка Bosch SPI50E05RU 2400w и осталась часть старой, которая будет потом меняться, так что новая может будет с большим потреблением --стиралка indesit widl 106 ex 1850w --микроволновка lg 2150w --холодильник, он как я понимаю, любой совсем мало потребляет?...

посоветуйте: 1) на какие приборы стоит вести отдельный автомат? 2) какой фирмы лучше выбрать автомат и с какой силой тока на какой прибор? (вот например на варочную панель стоит сейчас автомат на 32, но 7.9кв это же 35.9А , т.е если ее включить на полную то автомат вышибет? и лучше сменить автомат на 40?) 3) какое узо нужно и куда? какой номинальный ток и ток утечки? (как я знаю вроде на 1ну ступень выше чем у автомата, а ток утечки, если не для ванны, то по умолчанию 30ма?) 4) что лучше брать диф-автомат или делать связку узо+автомат?

5) как подключить новый автомат?- (забудем на минуту что в этом щитке мало места:) ) просто по верху добавляем провод 6ку и им соединяем новый автомат с остальными. От него фазу выводим сечением уже сечением 2.5, а землю и ноль нового провода подключаем к клемникам внизу, верно? 6) если делать новую связку узо+автомат, то в какой последовательности их соединять или это не важно?

7) посоветуйте какой фирмы взять щиток. Хочу встраиваемый, выштроблю под него нишу. Желательно сразу большой чтобы можно было новые автоматы добавлять, а на как сейчас:) 8) провод хочу купить ввг-нг-ls 3x2.5 подойдет?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.05.2015 в 23:37:48

  1. Холодильник - мало. Иногда на него ведут отдельную линию, на случай длительных отъездов.

    1. На те, которые длительно могут потреблять большую мощность: духовка, ПММ, СМ.
    2. Варочную - С32, свет С10, все остальное, что на кабеле 2,5 кв.мм. - С16
    3. Смотря сколько денег хотите потратить. ИМХО, хватит двух УЗО на 63 А
    4. аналогично п.3 )
    5. переделать все с нуля )
    6. Одно УЗО -> несколько автоматов -> потребители
    7. Hager Volta, или другой не турецкий/китайский
    8. да

    П.С. Реле напряжения не планируется? П.П.С. Не все местные коллеги согласятся с моими рекомендациями ))

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.05.2015 в 23:45:46

vadimman написал : узо на розетки кухни и коридора

Это диф-автомат 25А.

vadimman написал : 1) на какие приборы стоит вести отдельный автомат?

духовой шкаф 3х2,5мм2 16А варочная панель 3х6мм2 32А посудомойку и стиралку можно на одну новую линию 3х2,5мм2 16А Всё остальное ещё на одну новую линию 3х2,5мм2 16А.

vadimman написал : 2) какой фирмы лучше выбрать автомат и с какой силой тока на какой прибор?

Легранд, Шнайдер, ABB, Хагер. На кабель 3х2,5мм2 (розетки) - 16А. На кабель 3х1,5мм2 (освещение) - 6-10А.

vadimman написал : 3) какое узо нужно и куда? какой номинальный ток и ток утечки?

УЗО должно быть по току больше или равно номиналу автомата, который его защищает. Ток утечки 30мА, на санузел можно 10мА. Ставить на все розетки и свет в санузле. Остальной свет рекомендуется тоже под УЗО.

vadimman написал : 4) что лучше брать диф-автомат или делать связку узо+автомат?

Посчитайте по деньгам, там и подумаете. Всё зависит от схемы, которой у вас нет.

vadimman написал : 5) как подключить новый автомат?

Посмотрите фотки в теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2015 в 06:45:46

Songo написал : варочная панель 3х6мм2 32А

Вам не кажется,что нв 8кВт независимую варочную панель,как то маловато будет? ТС ,даже не слушайте такой совет,купили дорогую варочную,так пользуйтесь на всю катушку.Она у вас независимая киньте две линии по 2,5 мм на неё и запитайте по две камфорки на 20А автомат каждую пару. 2,5мм=20А=2 комфорки

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 09:10:21

ebf написал : ТС ,даже не слушайте такой совет,купили дорогую варочную,так пользуйтесь на всю катушку.Она у вас независимая киньте две линии по 2,5 мм на неё и запитайте по две камфорки на 20А автомат каждую пару. 2,5мм=20А=2 комфорки

Более фееричной глупости насчет подключения ВП тут еще не писали. :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.05.2015 в 09:11:35

ebf написал : Вам не кажется,что нв 8кВт независимую варочную панель,как то маловато будет?

Нет не кажется. Сразу все конфорки на всю мощность не работают как правило никогда. Менял в 12-ти этажном доме автоматы на новые. Стояли на 25А, я и новые 25А поставил, так как на варочную идёт алюминий 4 или 6мм2. Так за 1 год эксплуатации, ещё не разу не сработало.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2015 в 10:32:24

cooler.od, Да вы что и что вы видите глупого,видимо ваши советы по С32 на варочную,правильные.Если вы чего то не знаете или не видели или не хотите знать,это ваши проблемы.ТС повторю ещё раз их советы по варочной в топку.У меня варочная 8квт, печка 5квт подключена следующем образом 4 конфорки на 32А и печка + 1 конфорка на 32А ,а то за вас решили включите вы их все или нет.Коль купили хорошую варочную ,не ограничивайте себя. А от вас cooler жду разумных объяснений

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 10:45:52

ebf написал : А от вас cooler жду разумных объяснений

Откройте любую подобную тему на форуме, и везде рекомендован кабель 3х6 с автоматов С32. И нет ни одного совета, подобного Вашему. А в Российских нормативных документах прямо предписано подключать плиту кабелем 3х6.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2015 в 10:57:51

cooler.od написал : Откройте любую подобную тему на форуме, и везде рекомендован кабель 3х6 с автоматов С32. И нет ни одного совета, подобного Вашему.

Так тут как вы говорите фиееричной глупости в каждой такой теме,видимо спецы такие,вы сами то сравнивали эти советы с нормами.Сравните и посмотрите ,ваш совет про 2,5 мм 16А и 6мм на 32А и спросите как при одних и тех же нормах,два разных результатов.Где лукавим?Вам смущает раскидать конфорки по разным автоматам,в чём нарушение или в чём проблема,вы же это назвали глупостью?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 11:13:15

ebf написал : в чём нарушение или в чём проблема,вы же это назвали глупостью?

Нормативы Вам не указ?

СП31-110-2003 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Глупость - это заниматься отсебятиной в предельно ясных вопросах. И глупость - критиковать тех, кто соблюдает правила. Или это просто троллинг?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2015 в 11:27:17

cooler.od написал : Или это просто троллинг?

Какой тролинг,вы мне нормы зачем даёте,вы тут цифры озвучите которые вы советуете по автоматам,в нормах не написана мощность электропечи и может у вас слова не менее 6мм ,называется нормой 6мм,а 10 мм можно ставить? и где в моём предложении и примере нарушены даже эти нормы.Вы бы ответили по существу,что мы нарушаем в моём предложении? пока ваши доводы ни о чём .Вот когда найдёте норму,где написано ПРОСТО 6ММ без всяких менее,соглашусь,а духовка не на 32А надо подключить, следуя этой норме или где то в этих нормах есть про варочную панель?Так что это не тролинг,а ваше не желания внимательно читать и понимать нормативную литературу,не в обиду

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу