07.05.2015 в 12:18:08
хочу собрать более-менее грамматный щиток для двушки,но не знаю куда поставить УЗО,то есть знаю,но хочется,что бы все это было ьы более менее бюджетно. Итак пока по задумке у нас есть 9 линий 1 Ввод 6кв-32А(2Р)(предполагаемый номинал автоматов) 2 Розетки комнаты 3*2,5-16А 3 свет комнаты 3*1,5-10А 4 розетки зал 3*2,5-16А 5 свет зал 3*1,5-10А 6 розетки кухни 3*2,5,одна линия,потребителей мало холодильник,микроволновка и тв-16А 7 свет коридор 3*1,5-10А 8 розетка в коридоре+свет с\у,сюда же будет стиральная машина включаться 2,5-16А 9 сплит комната 3*2,5-16А А вот как это все правильно соединить не могу придумать помогите плз со схемой
07.05.2015 в 12:49:47
DrPashtet написал : 1 Ввод 6кв-32А(2Р)(предполагаемый номинал автоматов)
По сечению вводного кабеля, если на 32А, то сечение должно быть минимум 6 кв.мм.
Свет помещений можно объединить, например зал+комната, коридор+кухня (кстати вы ее не указали) и т.д.
На стиральную машинку УЗО 0,01 мА. Остальные линии подключите на два УЗО 40/0,03 А.
07.05.2015 в 12:57:55
D_A_N написал : Остальные линии подключите на два УЗО 40/0,03 А.
про свет кухни да,забыл указать,свет можно и без УЗО оставить,или все таки желательно?
07.05.2015 в 13:26:03
DrPashtet написал : свет можно и без УЗО оставить,или все таки желательно?
можно и без УЗО, но для себя любимого все-таки крайне желательно поставить :)
07.05.2015 в 13:32:43
DrPashtet, 1 шт. VF118PD - Щит скрытой установки, 18М, с прозрачной дверцей / Hager; или любой другой щиток на 18 модулей в ряд
1 шт. MC232A - Автоматический выключатель 2P 6kA C-32A 2M / Hager; 6 шт. MY110 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M / Hager; 2 шт. CDA240D - Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A / Hager; 3 шт. MY116 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M / Hager;
Плюс немного ПУГВ 1х6 и кусочек однополюсной шины форк )
человек-электрик
07.05.2015 в 13:37:46
Коротко и ясно,а главное УЗО стоят сколько нужно,какие нужно и где нужно. Такую тему на излёте загубили :)
07.05.2015 в 13:44:15
jaja,спасибо,а для кондея достаточно будет 1.5мм и 10А? я думал 2,5 кинуть
07.05.2015 в 13:47:53
DrPashtet, проложите два с половиной, я не возражаю )
человек-электрик
07.05.2015 в 14:13:11
jaja, Если уж два УЗО ставите, то что мешает и свет подключить под УЗО. От этого будет хуже? Зачем на один автомат 10А стоит УЗО 40/0,03 А? Разве УЗО 25А или 16А не достаточно?
07.05.2015 в 14:18:20
D_A_N написал : Зачем на один автомат 10А стоит УЗО 40/0,03 А?
тс может подумать-подумать да и добавить еще пару-тройку линий. Ну и потом, меньше позиций - проще все и покупка и сборка и дальнейшая эксплуатация )
а какой смысл в узо на 25 ампер или даже 16?
человек-электрик
07.05.2015 в 14:18:51
D_A_N написал : Разве УЗО 25А или 16А не достаточно?
Дальновиднее будет установить УЗО с номиналом, большим номинала вводного автомата, для дальнейших вариаций...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.