Нужен совет!
Как правильнее и лучше, с точки зрения удобства пользования, подключить электрокотел 4,5 кВт, по 1 или 2 схеме?
Контактор -http://www.voltus.com.ua/item/9776/Kontaktor-230V-Hager-ES320-25A-3no/
ВН - выключатель нагрузки на 32А, ИЕК.
Розетка с таймером Feron TM50 16A, 3500W.
П.С. Все - автоматы, УЗО и т.п., стоят во вводном щитке, здесь идет речь только о подключении котла.
D_A_N написал :
Первая схема, только вместо ВН-32, поставьте для защиты катушки контактора АВ 1А.
ВН, потому что будет использоваться как выключатель, просто для того что бы не дергать вилку из таймера каждый раз.
А автомат щелкать туда-сюда, не желательно.
Наверное последовательно добавлю автомат, но на 1А это экзотика и ....... цена.......:cool:
D_A_N написал :
И такой момент. От кабеля 2х4 подключена розетка на 16А, а следовательно автомат на кабель 2х4 тоже должен стоять не более 16А.
Ну в принципе да, не обратил внимание, спасибо!!
А как быть?
andrewkhv написал :
А в связи с чем вы решили применить реле с розеткой, а не реле с монтажом на дин-рейку? нет места в щите?
Этот Ферон как пропадет свет останавливает отсчет времени, и программа "сьезжает", то есть он энергозависимый. Есть электронные реле, энергоНезависимые, в том числе
А почему контактор 4-х полюсный, у вас дома три фазы?
Если одна фаза, и контактор уже куплен, то хоть спараллельте его контакты.
32А много для 4.5кВт, хватит и 25.
Ну если и "съедет" программа пару-тройку раз в год, ничего страшного, в ручную всегда можно подкорректировать .
Все компоненты просто есть в наличии, чего же их не использовать!
Как говорится - Зачем платить больше!??!!;)
пяпа написал :
Этот Ферон как пропадет свет останавливает отсчет времени, и программа "сьезжает", то есть он энергозависимый. Есть электронные реле, энергоНезависимые, в том числе
А сам себе сделал;) на таком же простейшем программаторе и даже уже в щиток его подключил. Только вчерась закончил щиток. Но у меня там бойлер в 1.5 кВт на "ночном режиме" (счетчик 2-х тарифный) без контактора. Могу фото выложить.
Было бы интересно!
Тоже поставил себе 2х тарифный счетчик, теперь хочу купить эл. котел поставить последовательно к газовому и подтапливать им ночью
Вот думаю, как лучше подключить электрический....., что бы как бы и автоматически работал и в ручную, в любое время, отключить можно было бы!
;)
Да, и бюджет ну оооочень скромный. Домашние попросили сделать попроще. Там еще были УЗОшки, и реле приоритета тока+реле напряжения для бойлера, все поснимал.