Выскажитесь, пожалуйста, насчет следующей схемы квартирного щитка:
- Вводной автомат 32А
- УЗО 40А 30мА, на этом УЗО 8 линий: -- 4 автомата по 16А для розеток (спальня, зал, кухня, санузел+прихожая) -- 4 автомата по 10А для освещения (спальня, зал, кухня, санузел+прихожая)
Проводка "фаза и ноль", без заземления. Поэтому УЗО только как хоть какая-то защита от прямого касания. Покупал всё это относительно давно, после почитал ещё интернеты, говорят в этом случае (когда на одном УЗО столько навешано) УЗО может ложно срабатывать из-за утечек. Это верно и для новой проводки? Или можно УЗО на всё не ставить? Думал освещение исключить, но некоторые светильки имеют металлический корпус и провод PE. Может ещё одно купить, одно - на розетки кухни и санузла, второе - на остальные розетки и освещение?
Проводка будет ВВГнг-LS 3х2,5 на розетки и ВВГнг-LS 3х1,5 на освещения. Это вроде как стандарт? Отопление газовое, мощных электроприборов не будет.