19.05.2015 в 22:56:28
Вопрос к профессиональным электрикам.
Есть садоводство, где стоит старый трансформатор в просторной бутке. Высоковольтка (6 кВ) отключается большим рубильником, установленным на ближайшем высоковольтном столбе. Председатель СНТ решила в этом году привести в порядок ТП и установить там современное оборудование и разводку. Организация, которая всё это делало, хочет так же установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП (т.е. это будет уже второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП. Но набежали какие-то особо рьяные члены правления СНТ и начали возмущаться, что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".
Вопрос. Действительно ли есть какие-то нормы-правила, регламентирующие установку высоковольтного выключателя на ТП или хватит и выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.
19.05.2015 в 23:02:34
Roz написал : установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП
Выключатель на 6(10) кВ есть на подстанции в любом случае.
Roz написал : что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".
Достаточно предохранителей на 6(10) кВ и разъединитель.
Наверно на 95% КТП, ТП в промышленности, установлены предохранители+разъединители.
Имхо,выключатель в ТП на 6кВ для СНТ - это перебор или банальный развод.
19.05.2015 в 23:21:14
Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п
19.05.2015 в 23:26:03
Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.
А что Вы там забыли, возле выключателя? Даже в ботах и в перчатках?
19.05.2015 в 23:30:24
Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.
Его и без дождя не следует трогать
19.05.2015 в 23:41:05
Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.
Вам и любому из садоводов там в принципе делать нечего и даже подходить не стоит.
19.05.2015 в 23:54:04
ksiman написал : .... Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п ...
Не обязательно для дистанционного управления. Все зависит от конструкции подстанции в СНТ.
Может быть комплектация с выключателем нагрузки, может быть ВН и разъединитель, может быть предохранители и разъединитель и т.д. И все это правильно.
Но забываете и низкую сторону. если стоит рубильник и предохранители, то на низкой стороне обязательно должны быть коммутационные аппараты для того чтобы была возможность для снятия нагрузки, т.к. по высокой стороне не допускается коммутация нагрузки предохранителем или рубильником.
Если на высокой стороне стоит ВН то на низкой достаточно предохранителей, т.к. ВН для того и предназначен чтобы была возможность отключения транса под нагрузкой. Но в этом случае на высокой стороне должен быть и рубильник для "создания видимого разрыва при проведении работ ...."
Так что, проще смотреть все в комплексе. Да и готовых "начинок" для ТП вполне хватает.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.05.2015 в 00:06:02
Roz написал : второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП.
интересно, что будет внутри ТП, если его выключить под нагрузкой?
20.05.2015 в 00:37:50
Бадабум.
20.05.2015 в 01:26:22
Roz написал : выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.
Вообще то работы в дождь и при явном приближении осадков, гроз на ОРУ запрещены. Это тоже является преимуществом установки ячейки внутрь.
20.05.2015 в 01:33:41
Вообщем нашёл старые картинки ТП.
Тут виден столб за ТП, на котором собственно, наверху и стоит "выключатель", а ручка внизу столба. Как я понял, новый "выключатель" планируется ставить на крышу ТП (наверно где три коричневых изолятора), а "ручку" вывести за дверью с надписью РУ-10кв.
Собственно за дверью находится это
20.05.2015 в 01:37:53
Ну и собственно вся новая красота
20.05.2015 в 02:20:35
Оптимальный вариант, как уже сказали - предохранитель + линейный разъединитель. Выключатель это нонсенс и дорого. Плюс требует оперативного питания привода на включение и автоматики.
20.05.2015 в 03:29:43
Roz написал : Председатель СНТ решила в этом году привести в порядок ТП и установить там современное оборудование и разводку.
Я почему-то думал, что ТП - это комплектное устройство, и просто так добавлять в него оборудование, не предусмотренное проектом ТП, нельзя.
20.05.2015 в 05:32:31
Если мощность трансформатора превышает 630 кВА то одного разъединителя на столбе мало, нужен ещё и выключатель нагрузки например ВН 16 в подстанции. По технике безопасности есть пункт в котором говорится, что разъединителем можно отключать ток холостого тока силового трансформатора мощностью не более 750 кВА. Может быть электрики это и требуют.