23.05.2015 в 10:20:39
Serafim написал : Телескоп на расстояние менее нескольких км. вообще не форусируецца, а последовательно два бинокля - это серьезная технология. Хорошо, что условный противник пока о ней не знает.. Наверное все-таки тут рулит подзорная труба - за реальные деньги реальная оптика. ;)
В таких случая хорошо помогает "заркалака" и телеобъектив на 70-300мм ;)
23.05.2015 в 10:23:50
зафлудили тему... овощеводы
23.05.2015 в 13:53:57
ВТБ! написал : В аварийной ситуации. Но не штатно же.
именно штатно ВН-ом можно и нужно оперировать под нагрузкой
23.05.2015 в 14:25:43
ВТБ! написал : В аварийной ситуации. Но не штатно же.
Ёжек написал : ... именно штатно ВН-ом можно и нужно оперировать под нагрузкой ....
Как раз-то для коммутации нагрузки ВН и предназначен, а для аварийных ситуаций - предохранители ставятся "за компанию" с ними. Это стандартная нормальная схема.
В любом случае, перед тем как отключить с помощью ВН транс надежнее будет если его предварительно разгрузить. А отключать под нагрузкой в "крайнем случае" ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.05.2015 в 18:22:38
После кап. ремонта есть смысл высокую сторону ТП передать по акту на баланс в сетевую организацию и забыть как страшный сон. После капремонта они обычно ведуться на это. Правда не понятно в каком состоянии ВЛ. Может подсуетиться и через ростехнадзор, как бесхозяйные сети, на них же повесить? А то на фото видно, в заднике ТП уже склад неликвида организовали. Комплекта защитных средств не наблюдается. Как и везде в СНТ.
25.05.2015 в 00:38:54
Glaen21 написал : А то на фото видно, в заднике ТП уже склад неликвида организовали. Комплекта защитных средств не наблюдается. Как и везде в СНТ.
Во-во.
Судя по фотографиям, видно что сторона 0,4 кВ недавно отремонтирована капитально и с хорошими финансовыми затратами.
Новые кабель 0.4 кв от трансформатора до вводного автомата, вводной автомат 0,4 кВ, трансформаторы тока для электросчетчика, новые шины 0,4 кВ, разводка до отходящих автоматов 0,4 кв, отходящие автоматы 0,4 кВ, новые отходящие кабели
Новый электросчётчик, даже клеммная коробка перед счётчиком, которая потом пломбируется.
Вот что за устройство в верхнем левом углу, не пойму.:)
Теперь высокая сторона 6 кВ.
Что имеем. Линейный разъединитель, ошиновка 6 кВ до КТП, далее предохранители. Старые разрядники, разве что. Нормальная схема.
Такое впечатление, что председателю по ушам наездили .И теперь председатель пытается что-то с сетевиками провернуть.
Что можно сделать при данной схеме.
Линейный разъединитель на столбе останется по любому.
Замена предохранителей? Зачем... Да и на что?
Выключатели нагрузки, здесь уже описывали, отключают номинальные токи, если меньше, то образования газа от дуги не происходит.
Выключатель, вообще не понятно. Если ставим вместо предохранителей, то что он будет отключать? Если местное управление , то сильно шикарно.
Отключать ненагруженный трансформатор вполне получается у разъединителя, который находится на столбе.:)
Ну а если ставить комплект защит на вновь монтируемый выключатель, то это вообще колоссальные деньги, потраченные впустую.:eek:
Ваше КТП по высокой стороне нормально защищается защитами питающей Вас подстанции. Трансформатор защищается предохранителями.
Интересно, раз председатель затеял, то его уже не свернёшь. Разве что заменить разрядники на ОПН.
Ну, а свалку из КТП надо убрать из обоих отсеков.
25.05.2015 в 14:20:56
Вообщем на прошлой неделе это "разъединитель" был установлен. По проекту он изначально должен был быть. Тему закрываю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу