Вопрос к профессиональным электрикам.

Есть садоводство, где стоит старый трансформатор в просторной бутке. Высоковольтка (6 кВ) отключается большим рубильником, установленным на ближайшем высоковольтном столбе. Председатель СНТ решила в этом году привести в порядок ТП и установить там современное оборудование и разводку. Организация, которая всё это делало, хочет так же установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП (т.е. это будет уже второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП. Но набежали какие-то особо рьяные члены правления СНТ и начали возмущаться, что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".

Вопрос. Действительно ли есть какие-то нормы-правила, регламентирующие установку высоковольтного выключателя на ТП или хватит и выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 23:02:34

Roz написал : установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП

Выключатель на 6(10) кВ есть на подстанции в любом случае.

Roz написал : что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".

Достаточно предохранителей на 6(10) кВ и разъединитель.

Наверно на 95% КТП, ТП в промышленности, установлены предохранители+разъединители.
Имхо,выключатель в ТП на 6кВ для СНТ - это перебор или банальный развод.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.05.2015 в 23:21:14

Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.05.2015 в 23:26:03

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

А что Вы там забыли, возле выключателя? Даже в ботах и в перчатках?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.05.2015 в 23:30:24

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Его и без дождя не следует трогать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111543

19.05.2015 в 23:41:05

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Вам и любому из садоводов там в принципе делать нечего и даже подходить не стоит.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

19.05.2015 в 23:54:04

ksiman написал : .... Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п ...

Не обязательно для дистанционного управления. Все зависит от конструкции подстанции в СНТ.
Может быть комплектация с выключателем нагрузки, может быть ВН и разъединитель, может быть предохранители и разъединитель и т.д. И все это правильно.

Но забываете и низкую сторону. если стоит рубильник и предохранители, то на низкой стороне обязательно должны быть коммутационные аппараты для того чтобы была возможность для снятия нагрузки, т.к. по высокой стороне не допускается коммутация нагрузки предохранителем или рубильником.
Если на высокой стороне стоит ВН то на низкой достаточно предохранителей, т.к. ВН для того и предназначен чтобы была возможность отключения транса под нагрузкой. Но в этом случае на высокой стороне должен быть и рубильник для "создания видимого разрыва при проведении работ ...."

Так что, проще смотреть все в комплексе. Да и готовых "начинок" для ТП вполне хватает.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111543

20.05.2015 в 00:06:02

Roz написал : второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП.

интересно, что будет внутри ТП, если его выключить под нагрузкой?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.05.2015 в 00:37:50

Бадабум.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

20.05.2015 в 01:26:22

Roz написал : выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Вообще то работы в дождь и при явном приближении осадков, гроз на ОРУ запрещены. Это тоже является преимуществом установки ячейки внутрь.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

20.05.2015 в 01:33:41

Вообщем нашёл старые картинки ТП.

Тут виден столб за ТП, на котором собственно, наверху и стоит "выключатель", а ручка внизу столба. Как я понял, новый "выключатель" планируется ставить на крышу ТП (наверно где три коричневых изолятора), а "ручку" вывести за дверью с надписью РУ-10кв.

Собственно за дверью находится это

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

20.05.2015 в 01:37:53

Ну и собственно вся новая красота

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.05.2015 в 02:20:35

Оптимальный вариант, как уже сказали - предохранитель + линейный разъединитель. Выключатель это нонсенс и дорого. Плюс требует оперативного питания привода на включение и автоматики.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.05.2015 в 03:29:43

Roz написал : Председатель СНТ решила в этом году привести в порядок ТП и установить там современное оборудование и разводку.

Я почему-то думал, что ТП - это комплектное устройство, и просто так добавлять в него оборудование, не предусмотренное проектом ТП, нельзя.

0
Аватар пользователя
rosck

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

20.05.2015 в 05:32:31

Если мощность трансформатора превышает 630 кВА то одного разъединителя на столбе мало, нужен ещё и выключатель нагрузки например ВН 16 в подстанции. По технике безопасности есть пункт в котором говорится, что разъединителем можно отключать ток холостого тока силового трансформатора мощностью не более 750 кВА. Может быть электрики это и требуют.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу