Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

21.05.2015 в 23:15:31

Есть линейно-интерактивный ИБП APC SUA1500i, Smart-UPS, 980 Watts / 1440 VA. Есть резервный ИБП APC BK500, Back-UPS,300 Watts /500 VA

Есть задача разместить их в комнате №1 и запитать от них несколько розеток в другой комнате №2 около телевизора и аппаратуры. Для простоты рассказа это будут 3 розетки для оборудования с поддержкой питания (сделать их красного цвета) и 1 розетка с Surge Only что-то вроде стабилизатора напряжения (сделать оранжевую).

Итого в блоке розеток у телевизора будет 2 розетки обычных, 3 с бесперебойным питанием, 1 с защитой от стабилизатора. Розетки обязательно раздельные, с возможностью обесточить любую из них.

Кабель протянуть не проблема, идет ремонт.

Ставить ИБП в щиток и защищать все розетки в линии у телевизора не вариант (места нет, избыточно и тп).

Вопрос как правильно это все подключить не городя огород, с защитой от дурака и понятно домашним? Дело осложняется тем что на бесперебойниках все выходы С13 (F).

С точки зрения компьютерщика это будет:

  • сделать в комнате №1 6 обычных розеток. 2 для питания ИБП + 4 соединенных напрямую с розетками в комнате №2
  • сделать в комнате №2 4 розетки. 3 красных + 1 оранжевую.
  • сделать из кабеля 1.5мм2 + вилки Schuko + разборного разъема C14 (M) нестандартные кроссы для подключения ИБП в 4 розетки.
  • купить на случай умирания ИБП, 2 удлинителя-разветвителя 1 x Schuko - 4 х С13 (F)

Но это будет какое-то адское нагромождение проводов.
Первый же электрик который это увидит схватится за голову. Еще бы стоят 2 коробки которые подключены в стену 6 кабелями! Нестандартные кабели "Schuko + C14 (M)" - это опасность для домашних, найдут бесхозный и подключат что-нибудь с КЗ. Плюс цена розеток + кроссов + нестандартных удлинителей немалая.

Наверняка у уважаемых электриков есть более простое и элегантное решение. Типа распред коробка + рубильники (режимы напрямую/через ИБП) + стандартные кабели. Подскажите как бы вы делали?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.05.2015 в 01:16:23

  1. Разместил бы бытовой ИБП возле оборудования.
  2. Разместил бы его в р-не щитка. Все остальное - сопли. P.S.: А розетка "с защитой от помех" будет питаться от соответствующего выхода УПСа? Тогда нет смысла - посмотрите обзоры APCшных ИБП с препарированием.
0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

22.05.2015 в 07:49:49

А сколько протянет ИБП без напруги по времени? В смысле, если включать в него ТВ, то есть ли смысл 5 мин. кино смотреть? Или дольше получится? Т.е. надо ли огород городить и будет ли от этого толк? Ладно комп, там данные можно потерять, надо сохраниться. А остальное?
п.с. на котел делал от компового ИБП, но там АКБ от авто, на нем и чайник можно вскипятить.

0
Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

22.05.2015 в 08:47:51

Johnny написал : P.S.: А розетка "с защитой от помех" будет питаться от соответствующего выхода УПСа? Тогда нет смысла - посмотрите обзоры APCшных ИБП с препарированием.

Если я правильно понимаю надо искать нормальный стабилизатор вместо этого ИБП?

Про размещение рядом не все так просто. Я специально написал про упрощение. На самом деле это не 3 розетки а три линии, раскиданные по комнате. Одна на ТВ, одна с защитой от помех в шкаф на принтеры, одна на полку в другом конце комнаты. Кабели напрямую в любом случае не дотянешь, надо уводить в стену.

0
Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

22.05.2015 в 08:51:31

dimm5 написал : А сколько протянет ИБП без напруги по времени? В смысле, если включать в него ТВ, то есть ли смысл 5 мин. кино смотреть? Или дольше получится? Т.е. надо ли огород городить и будет ли от этого толк? Ладно комп, там данные можно потерять, надо сохраниться. А остальное? п.с. на котел делал от компового ИБП, но там АКБ от авто, на нем и чайник можно вскипятить.

Согласен что оборудованию около ТВ бесперебойник особо не нужен. Но раз уж сложилось что есть в запасе 4 нормальных ИБП, то хотелось их использовать в качестве стабилизаторов.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.05.2015 в 09:35:20

Kast написал : хотелось их использовать в качестве стабилизаторов.

В этом есть насущная необходимость?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.05.2015 в 09:48:09

Kast, современной технике с импульсными блоками питания не нужны никакие стабилизаторы. Гораздо полезнее будет реле напряжения в щитке. Дальше можно не выдумывать. У самого валаюся пара ИБП да тройка стабов. Рабочие, но ненужные.

0
Аватар пользователя
Comptech

Местный

Регистрация: 16.03.2015

Воронеж

Сообщений: 19

22.05.2015 в 10:36:53

Что то похожее делали одному заморочному клиенту года 3 назад. Захотел, чтобы в каждой комнате было по розетке от ИБП. Припер откуда то 3квт смарт. ИБП спрятали в отдельный ящик рядом со щитом, а от щита отдельная, "защищенная" силовая ветка на каждую комнату. Хотел, чтобы еще и управление ИБП по Wi-Fi сделали. Попробовал несколько роутеров по USB привязать - не зажило. Но получилось по одной стабилизированной защищенной розетке).

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

22.05.2015 в 14:20:45

dimm5 написал : А сколько протянет ИБП без напруги по времени? В смысле, если включать в него ТВ, то есть ли смысл 5 мин. кино смотреть? Или дольше получится? Т.е. надо ли огород городить и будет ли от этого толк? Ладно комп, там данные можно потерять, надо сохраниться. А остальное? п.с. на котел делал от компового ИБП, но там АКБ от авто, на нем и чайник можно вскипятить.

Если УПС попросят порабоать золушкой (т.е. стабилизатором), то скорей всего он ответит: "а каким местом?" Только самые дорогие Смарт-УПС-ы, в которых инвертор с ШИМом, а потом отдельный формирователь синусоиды идет - вот с ними что не вытворяй, а напруга на выходе больше чем 220+-2В не изменицца, но аккумам при этом не сладко придется, а автомобильные вообще не рассчитаны на глубокий разряд. В дешевых безперебойниках напряжение на акумуляторе 10,5 и он отрубается, а если этот аккум еще и не новый, то скорее всего 5 минут кино уже не хватит посмотреть..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2015 в 15:53:54

Kast написал : Наверняка у уважаемых электриков есть более простое и элегантное решение. Типа распред коробка + рубильники (режимы напрямую/через ИБП) + стандартные кабели.

Правильный подход. Берёте серверный шкаф и всё что связано с резервированьем серверов. Пример исполнения http://cs-cs.net/tag/rack

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.05.2015 в 17:03:29

Serafim написал : Если УПС попросят порабоать золушкой (т.е. стабилизатором), то скорей всего он ответит: "а каким местом?" Только самые дорогие Смарт-УПС-ы, в которых инвертор с ШИМом, а потом отдельный формирователь синусоиды идет - вот с ними что не вытворяй, а напруга на выходе больше чем 220+-2В не изменицца, но аккумам при этом не сладко придется, а автомобильные вообще не рассчитаны на глубокий разряд. В дешевых безперебойниках напряжение на акумуляторе 10,5 и он отрубается, а если этот аккум еще и не новый, то скорее всего 5 минут кино уже не хватит посмотреть..

В Модели ИБП ТС стабилизатор реализован при помощи отводов обмоток и реле - т.е. получается простой стабилизатор на базе автотрансформатора и со своими обязанностями справляется очень даже не плохо.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.05.2015 в 17:13:39

Себя дома я сделал сеть ИБП по принципу офисной: поставил в кладовке ИБП APC Smart с двойным преобразованием на 3000VA, отдельный щиток с УЗО который подключается к выходу ИБП и к которому дальше подключается сеть из защищенных розеток. В качестве розеток взял розетки из серии Legrand Valena красного цвета с механической блокировкой (что-бы засунуть туда вилку - нужно надеть на нее специальный ключ). Так-же в ИБП стоит карта телеметрии, а ко входу EPO планирую подключить прибор пожарной сигнализации (Что-бы гасить ИБП при пожаре).

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.05.2015 в 17:17:49

Designman написал : Себя дома я сделал сеть ИБП по принципу офисной

и смогли вы от своего ИБП "на холодную" запустить холодильник?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.05.2015 в 17:22:58

andrewkhv написал : и смогли вы от своего ИБП "на холодную" запустить холодильник?

Зачем холодильник то к нему подключать? Для его защиты есть УЗМ51. Пробовал цеплять 2кW чайник - даже закипает при питании от батарей )

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.05.2015 в 18:09:44

Какие-то умельцы из новосиба наладили выпуск стабилизаторов с двойным преобразованием на 6 КВА. При желании можно к нему автомобильных акков понацеплять и будет ИБП ) Жаль ссылку потерял, хотел заказать себе такое чтобы потестить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу