22.05.2015 в 09:23:47
Добрый день. Проблема следующая: квартира в старом жилфонде. Было включено одновременно стиральная машина и водогрейка. Все это благополучно проработали 10 минут. После этого полквартиры обесточило. В этажном щите 2 "типа автомата" советских, но по сути просто рубильников. Один на одну половину квартиры (благополучно отключает и включает все что положено). Другой на другую (при нажимании фаза разрывается и обратно все включается, но электричество в квартире не появляется: на выходе из щитка есть, в квартире нет). Внутри квартиры отсутствует вводная распредкоробка (скорее всего просто провода упакованы в стенах без коробки где-то). В имеющихся распределительных коробках фазы нет ни на одной скрутке ни при одном положении автомата.
Вопросы:
22.05.2015 в 09:34:38
icross написал : После этого полквартиры обусловило.
Видимо погасло?
icross написал : В этажном щите 2 типа автомата советских, но по сути просто мобильников.
Видимо рубильников?
icross написал : при написании фаза разрывается
При э... может при включении/выключении?
22.05.2015 в 09:46:59
Скорее нолик в щите от нулевой шинки отпал. Вызовите аварийку да и всё...
22.05.2015 в 09:47:58
Опечатки уже исправил. Насчет того что должны были сделать раньше согласен, но сейчас это невозможно, вопрос как все сделать с минимальным ущербом для ремонта и полной замены электрики. Скрутки все живые - проверял
22.05.2015 в 09:54:47
В любом случае - для обеспечения возможности нормально использовать СМ и нагреватель, нужно тянуть одну-две доп. линии от щита. В плинтусах, коробах. УЗО также обязательно, ибо без него применение "мокрых" приборов в старом доме может кончиться трагически.
22.05.2015 в 10:08:17
Johnny написал : В любом случае - для обеспечения возможности нормально использовать СМ и нагреватель, нужно тянуть одну-две доп. линии от щита. В плинтусах, коробах. УЗО также обязательно, ибо без него применение "мокрых" приборов в старом доме может кончиться трагически.
В дальнейшем одновременное их использование исключено.
22.05.2015 в 10:13:20
rip87 написал : Как проверяли?
Автомат включен. Сверху фаза есть, снизу есть. Автомат выключен сверху есть, снизу нет. Проверял пробником. Контролька подключенная подключеннаявнизу (на выходе автомата) горит. В распред.коробке в коридоре и тем более дальше ни на одной скрутке фазы пробник не видит. Вот так как то проверял:-)
22.05.2015 в 10:32:40
В квартире пробником проверяли?
22.05.2015 в 10:36:26
Каким образом скрутки проверяли? Под колпачками скрутка может быть на вид нормальной, но всё же входящий конец отгорает.Если у вас нет фазы, то можно каждый конец проверить бесконтактной отвёрткой. У меня много случаев было, что в распайку фаза приходит, а в самой скрутке нет фазы.
22.05.2015 в 10:46:30
Скрутки проверял пробником. Они были не под колпачками а просто сметаны старой советской еще какой то на вид "текстильной" изложенной. Изоленты снял, пробником проверил все скрутки на наличие фазы. Фазы нет. Все скрутки и сами провода в коробках на вид живые. Скрутки раскручивал и проверял по отдельности, результат тот же. При этом вводной коробки нет в природе, есть коробки на коридор, на ванную, на туалет и т.п. там все это и проверял