31.05.2015 в 14:50:57

У меня возник странный вопрос - как выбирается автоматический выключатель, исходя из требований нормативной документации?

Т.е. прошу написать как вы поступаете- есть кабель, пусть например 10мм2, смотрим допустимый длительный ток в ПУЭ, пункт такой-то, потом берем пункт НД такой-то и выбираем автомат с номиналом таким-то, в соответствии с таблицей такой-то. :)

P.S. Я не говорю про квартиры и стандартные кабели 1.5мм2, 2.5мм2 и автоматы к ним 10А и 16А - вопрос связан с чисто формальной точки зрения "Как выбрать автомат исходя из действующей НД" PP.S. Автомат защищает только кабель, другие варианты не рассматриваем. PPP.S. Чуть не забыл - кабель медный, проложен в трубе, ток течет по двум проводам.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.05.2015 в 15:30:40

siemens, не, цепочка совсем иная.

Первоочередная наша цель - это запитать какую-то нагрузку в определенной точке. Зная номинал нагрузки мы выбираем номинал автомата (минимально возможный, но и с гарантией чтобневыбивало)

Теперь зная номинал автомата, номинал нагрузки, расстояние до нагрузки - выбираем сечение кабеля по двум условиям:

  • что бы не сгорел
  • по условию допустимого падения напряжения в кабеле (при длинных линиях вероятно как раз это условие может стать определяющим, и например придется на бытовую розетку номиналом 16А при автомате 16А заложить кабель не 2.5, а 4 квадрата...)
0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

31.05.2015 в 15:32:24

Длинну кабеля можно учесть,а так как и написали в ПУЭ- там и про трубы и в земле.

0

Продам УЗМ50М,СР722

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 15:43:36

Прошу ближе к теме! :)

"Выбираем чтоб не сгорел" не подходит - мне бы четкий путь с указанием пунктов, номеров таблиц и т.п.

P.S. Например, "Чтоб не сгорел" кабель 10мм2, медный, в трубе, с током текущим по двум проводам - какой нужен автомат? А почему именно этот номинал? Ответ "Тыщу раз ставил и не сгорел" - не подойдет :)

PP.S. Заранее спасибо!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 15:55:31

Вам надо учесть мощность нагрузки, потом длину, сечение кабеля в зависимости от подключаемой мощности, условий прокладки), измерить ожидаемый ток к.з. замыкания в линии и выбрать АВ по нагрузке и по ожидаемому току к.з. ПУЭ почитайте), только нормальную версию, где есть все таблицы и рисунки). То что вы хотите - не реал), потому что все розетки на 16А, что толку если 2*2,5мм.кв. может длительно держать 20А?) То есть на обычные розетки больше , чем С16А вы не поставите). А обычную нагрузку сейчас больше 2,5кВт вы не найдёте практически, обогреватели, плиты - не в счёт.
Выключатели - 10А, люстры обычно N число рожков на 40-60Вт) И что толку, что по теории вы можете поставить на 1,5мм.кв. 13А или 16А АВ?)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 16:04:04

SB3 написал : Вам надо учесть мощность нагрузки, потом длину, сечение кабеля в зависимости от подключаемой мощности, условий прокладки), измерить ожидаемый ток к.з. замыкания в линии и выбрать АВ по нагрузке и по ожидаемому току к.з. ПУЭ почитайте), только нормальную версию, где есть все таблицы и рисунки). То что вы хотите - не реал), потому что все розетки на 16А, что толку если 2*2,5мм.кв. может длительно держать 20А?) То есть на обычные розетки больше , чем С16А вы не поставите). А обычную нагрузку сейчас больше 2,5кВт вы не найдёте практически, обогреватели, плиты - не в счёт. Выключатели - 10А, люстры обычно N число рожков на 40-60Вт) И что толку, что по теории вы можете поставить на 1,5мм.кв. 13А или 16А АВ?)

Мощность нагрузки не принципиальна. Ну раз это важно, пусть будет 45 ампер течет по этому кабелю. Но всегда есть риск неисправности нагрузки, поэтому в этом токе нет смысла, в примере мы защищаем кабель а не нагрузку.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 16:12:34

Теперь получите сечение кабеля необходимое для этой нагрузки по ПУЭ) с учетом падения напряжения)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 16:16:23

SB3 написал : Теперь получите сечение кабеля необходимое для этой нагрузки по ПУЭ) с учетом падения напряжения)

Эххх. У меня уже есть сечение кабеля 10мм2. (см. первое сообщение). Вопрос другой!:)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 16:18:08

Ccылочка на приличную версию ПУЭ) http://tipovoy-proekt.narod.ru/pue.html.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 16:20:10

SB3 написал : Ccылочка на приличную версию ПУЭ) http://tipovoy-proekt.narod.ru/pue.html.

:cool: Опять мимо - вопрос другой! Прочитайте пожалуйста повнимательнее, большая просьба !

P.S. ПУЭ у меня есть и что это не камасутра я знаю...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 16:21:04

siemens написал : Эххх. У меня уже есть сечение кабеля 10мм2. (см. первое сообщение). Вопрос другой!:)

Какой?) По тому что вы написали - ставьте В40А и будет вам счастье)

0