Добрый день, имеется проект на дом, в щите дома вводной автомат на 40А хар-ка С, дом подключен каб. линией 60м (4х10) от столба ВЛ, где стоит учет и автомат С32А. Как мне лучше поступить, поменять вводной автомат в доме на B32 или B40, либо попросить сетевиков заменить автомат в их ящике на 32А с хар-кой D? чувствую если оставить все как есть селективности не будет