Java
Java
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Омск

Сообщений: 4

07.06.2015 в 18:34:26

Доброго времени суток, уважаемые! Нужен совет-консультация. Извиняюсь за много букав, но , думаю, чем подробнее опишешь ситуацию-тем меньше будет вопросов и больше дельных советов:). Вся электрика в квартире сидит на трех автоматах-один на электроплиту и два на все остальные помещения (четыре комнаты, кухня, санузел,коридор,прихожка). Сейчас делаю ремонт в кухне и коридоре и под это дело есть желание вывести два дополнительных автомата с заменой электропроводки (алюминий на медь) и в кухне и в коридоре.
Т.е. предполагаемая схема примерно такая:

  • два существующих автомата работают на комнаты
  • существующий автомат электроплиты работает как работал
  • новый автомат с новой электропроводкой на кухне-потребители стандартные (холодильник, посудомоечная машина, чайник и т.п.)
  • новый автомат с новой электропроводкой в коридоре-стиральная машина,водонагреватель (1,5 кВт) и сюда же электрику сан.узла,коридора и прихожки. Приглашал для осмотра и оценки объемов работ специалистов-электриков. Работать по существующим кабель-каналам отказались все (трудно найти, а если и найдешь-трудно протащить доп кабель и т.п.). Почти все в один голос предложили сделать штробы через всю квартиру и по ним выйти в подъезд (к электрощитку). Учитывая конструкцию дома (16-ти этажная свечка,этаж у меня первый, панельные стены все несущие), взяли меня большие сомнения в допустимости такого штробления в плане сохранения несущей способности стен - штробы почти все горизонтальные, от кухни до двери в подъезд 8 метров. Решил с такой схемой не связываться.
    Один предложил из квартиры вывести основной провод в подвал, в подвале пройти до электрощитка и выйти возле него из подвала. В кухне установить распределительную коробку и от нее сделать разводку. Вариант вроде неплохой, но не знаю допустимо ли это по правилам? И третий предложенный вариант -сделать разводку электропроводки в конструкции пола и вертикальными штробами выйти к точкам подключения потребителей.Полы делаю из фанеры по лагам, с укладкой утеплителя (этаж то первый:)). Стяжку не хочу. И вот, собственно, возникшие вопросы: -оцените, пожалуйста, профессионально предложенные варианты -к третьему варианту склоняюсь больше, поэтому тут поподробнее:в полах по лагам с утеплителем допускается ли вообще прокладывать электропроводку? какие то особенности? защитные мероприятия? -может еще что посоветуете? Спасибо.
0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

07.06.2015 в 18:46:09

Java написал : Один предложил из квартиры вывести основной провод в подвал, в подвале пройти до электрощитка и выйти возле него из подвала.

Ни в коем разе.

Java написал : в полах по лагам с утеплителем допускается ли вообще прокладывать электропроводку? какие то особенности? защитные мероприятия?

В полах можно в трубах это все сделать в вашем случае в полне рабочий вариант.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.06.2015 в 19:04:24

хунта написал : трубах

причём в стальных трубах, толщиной стенки по СП 31-110-2003, Табл. 14.1

Java написал : (16-ти этажная свечка,этаж у меня первый, панельные стены все несущие

Правильные сомнения. Горизонтальное штробление несущих стен панельных домов запрещено, равно как и штробление перекрытий. Допустимы только вертикальные опуски/подъёмы.

Java написал : к третьему варианту склоняюсь больше

У вас второй "вариант" это способ прокладки трассы до подъездного щита, а третий - способ разводки трасс по квартире. По крайней мере мной воспринимается так.

  • лучше выложите план помещений, включающий лестничную клетку с указанием положения подъездного щитка
  • есть ли препятствия для организации распределительного щита внутри квартиры (в прихожей)?
0
Java
Java
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Омск

Сообщений: 4

08.06.2015 в 12:07:35

VIVA написал : второй "вариант" это способ прокладки трассы до подъездного щита

Совершенно верно. А разводку по кухне через распределительную коробку.

VIVA написал : третий - способ разводки трасс по квартире

Т.е. подводка от кухни до входной двери в конструкции пола и потом в подъезде в кабель-канале до щитка. Далее уже варианты. Либо в кухне через распределительную коробку разводка по потребителям, либо разводка по потребителям в самой конструкции пола.

VIVA написал : выложите план помещений, включающий лестничную клетку с указанием положения подъездного щитка

Дорисовал в пейнте что просили.

VIVA написал : есть ли препятствия для организации распределительного щита внутри квартиры

Т.е. с общего щита всю свою электрику переоборудовать на индивидуальный? Препятствий вроде нет. Не хотелось бы просто в квартиру тащить лишние коммуникации.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2015 в 12:16:42

Java написал : Т.е. с общего щита всю свою электрику переоборудовать на индивидуальный?

Ага. Только его принято называть квартирный.

Java написал : Не хотелось бы просто в квартиру тащить лишние коммуникации.

Они не лишние, сделайте фото этажного щита и прикиньте сможете ли Вы уместить в этажном щите все что нужно.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

08.06.2015 в 13:07:24

есть еще один вариант, выполнить разводку за потолком(натяжным или ГКЛ) и вертикальные спуски в штробах. от квартиры до щита в кабель канале, но луче всего в металлической трубе или уголке.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 14:09:13

Java написал : Т.е. с общего щита всю свою электрику переоборудовать

Не всю, в этажном остаётся вводной АВ, противопожарное УЗО (если оно есть) и счётчик.
От этажного щита две линии (силовая общая и силовая ЭП) и в прихожей щиток этак на 24 модуля.
Имющиеся в этажном щите АВ отходящих линий убирать по мере замены линий на новые. Потому как электрика сан узла, у вас должна быть запитана через УЗО. А этажные щиты просто физически не предназначены быть распределительными для множества внутриквартирных линий.

А если вы со временем будете вешать помещения на отдельные АВ и линии, у вас будет небольшой пучок кабелей, который тянуть в этажный щит будет совсем не хорошо.

Java написал : Либо в кухне через распределительную коробку

Вообще, лучше отказаться от "распред коробок" как от класса. Тянете линию на помещение, а по нему, шлейфом через сдвоенные контакты механизмов розеток в самих подрозетниках. Преимущество в том, что конструкция обследуема и ремонтопригодна без разрушения отделки.

Про стальные трубы пару нюансов. Один кабель ВВГнг(А)-LS 3x1.5/2.5/4 по нормам потребует трубы Ду25. А радиус изгиба трубы на поворотах 3х1.5 3х2.5 - от 120 мм, 3х4 3х6 от 150 мм, по средней линии.

Если всё-таки не боитесь связяться с ЦПС, то можно собрать из ПВХ трубы (электротехнической) канал, и его в углу у стены, замонолитить цементом.
Плюсы: ПВХ трубы дешевле, гнуть их можно нагрев термофеном и набив песком, защита из бетона не подвержена коррозии. Да и трубы выступают скорее как несъёмная опалубка и гладкие стенки упростят протяжку. Минус: Бетон и ПВХ не спасут от настойчивого перфоратора.

0
tmp2011
tmp2011
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 5

08.06.2015 в 14:14:51

А если к старой проводке прикрутить новую и протащить по кабель каналам? Они ведь должны по идее быть свободными.

0
Java
Java
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Омск

Сообщений: 4

08.06.2015 в 15:11:49

sava_174 написал : выполнить разводку за потолком(натяжным или ГКЛ)

В комнате, через котрую кабель транзитом будет проходить до щита ГКЛ планируется. А в кухне планирую просто потолок под покраску. Т.е. вариант не подойдет,наверно

0
Java
Java
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Омск

Сообщений: 4

08.06.2015 в 15:17:04

tmp2011 написал : должны по идее быть свободными

Я тоже так думал. Но спецы, которые приходили смотреть, как то без энтузиазма отнеслись к этой затее. Типа время можно потратить уйму, а результата не будет, не протянется. Да и толком не знает никто точного расположения, все искать надо.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 15:30:32

Java написал : Я тоже так думал. Но спецы, которые приходили смотреть, как то без энтузиазма отнеслись к этой затее.

Это если эти каналы вообще есть, и проводка не замоноличена. А с учётом алюминия, полагаю, что так оно и есть.

Java написал : Да и толком не знает никто точного расположения,

Расположение должно быть в проекте. Судя по выложенному вами эскизу, у вас проект есть.

Да и даже если найдёте. Вы уже не только заменяете имеющиеся линии, вы увеличиваете их число. Спецы очень верно сомневаются в целесоообразности затеи.

0