09.06.2015 в 08:58:31
Добрый день форумчане! Вот такой щит вышел. Принимаю критику, предложения, обсуждения, есть мысль доставить контактор к рм101 как ограничитель нагрузки, после сработки отрубит часть линий, чтобы не полное погашение всей квартиры.
09.06.2015 в 09:27:55
На варочную поверхность - 3х6 мм2 На охрану - 6А ,но можно и 10А оставить. На свет ванной УЗО и 30 мА вполне справится.
И это пройдёт ...
09.06.2015 в 09:34:25
Варка по мощности вкл всех комфорок не превышает 4 кв. Скажу по секрету, у меня варка висит на 16А, уже года два, кабелем 4 кв, еще такой момент-погляди на кабель от варки(заводской), там кабелек даже не 2,5.
09.06.2015 в 09:35:30
09.06.2015 в 09:45:59
09.06.2015 в 09:53:11
хмм... да тут целая стая импульсных реле. два на коридор, три на лоджию :eek: ТС, вы понимаете как они работают?
человек-электрик
09.06.2015 в 09:55:51
09.06.2015 в 10:01:22
D_A_N да я не написал, как думаешь стоит добавить его не для полного вырубания, а допустим чтобы какую то часть выкидывал?
09.06.2015 в 10:03:14
jaja понимаю, на лоджии три кнопки, ты умеешь по другому?
09.06.2015 в 10:17:12
Я вообще нихрена не понял, билеберда какая-то... 15 УЗО на несчастную трешку - это где-то за гранью маразма.
09.06.2015 в 10:18:27
три кнопки или три группы? там три группы светильников?
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.