11.06.2015 в 10:46:37
Сделал предварительную схему линий разного назначения на розетки и освещение. Какие номиналы рационально применить (указал разные варианты)? Отправная точка - номиналы автоматов в щитке учета, которые изменить нельзя. Автоматы, наверное, с номинальным током (посоветуйте, какими на схеме), характеристика «С», отключающая способность 6000, класс 3. Какие параметры УЗО?
11.06.2015 в 12:10:50
CrossVik написал : характеристика «С»
У вас сеть будет работать на пределе, или много оборудования с большими пусковыми токами? Если нет, то лучше выбрать В характеристику, для автоматов низшего звена.
CrossVik написал : Какие параметры УЗО?
В ЩУ узо AC-40/300мА.
Кабели 4,5,6 и 16 - тип, сечение?
Линия освещения, если у вас не больше 1 кВт мощности, лучше ставить В6 автомат.
Кабели сечением 3х4мм2 допускают использование автоматов 25А.
Автоматы 10,11,12,15 однополюсные. А не двухполюсные как у вас указано.
Неплохо бы добавить УЗМ-3-63 и рубильник перед ним. Заодно тогда можно обдумать замену автоматов ГРЩ на трёхполюсные.
Если на линии в точке 9, подключён насос расположенный вне дома (?), следовало бы "наружное" оборудование вынести на отдельную линию, со своим УЗО 30мА.
Что за "сварка" и "котёл" в категориях мощностей? Сколько кушают, режим включения?
Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
11.06.2015 в 13:23:59
VIVA написал : Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
Вот-вот, сначала стоит определиться с заземлением. В зависимости от системы заземления может меняться структура проводки.
11.06.2015 в 17:18:31
Veliar написал : В зависимости от системы заземления может меняться структура проводки
Каким образом?
11.06.2015 в 21:44:40
НЕМЕЦ написал : Каким образом?
От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме.
11.06.2015 в 21:59:02
Veliar написал : От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме.
Я тоже не понял и в чем же разница будет,а то я вот ТТ сделал,а видимо всё придётся переделывать,если вдруг на TN C S переходить придётся
12.06.2015 в 00:52:52
Veliar написал : От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме
Щит учета как был, так и останется, кабель 4х16 по алюминию - тоже экви*** (ну, Вы поняли). А вся разница в том, к какой шине из двух в ГРЩ дома будет подключена нейтраль кабеля и будет ли между этими шинами перемычка. А если Вы про ток повторки, то озвучьте, пожалуйста, модели счетчиков, тарифицирующих ток нейтрали. Закладываться всегда надо на TN-C-S, а перекинуть нейтраль и поставить перемычку - дело 30 минут.
15.06.2015 в 11:03:18
VIVA написал : Что за "сварка" и "котёл" в категориях мощностей? Сколько кушают, режим включения? Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
Сварка и котел максимальной мощностью до 5 кВт. ВЛ поселка - это СИП 4хШШ (сечение не знаю, но большое). По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба. В доме запланировано отдельное заземление ТТ в виде трех двухметровых уголков 50х50, забитых в котловане на глубине 1,5 метра и соединенных полосой 50 мм на конце которой приварен болт М16. К распределительному щиту в доме идет провод сечением 25 кв.мм.
15.06.2015 в 11:10:38
CrossVik,
Кто ж додумался на ноль, поставить автомат 1Р ?
15.06.2015 в 11:17:29
VIVA написал : Кабели 4,5,6 и 16 - тип, сечение?
К сожалению я не электрик, а самостройщик-самоучка.
Практика показала, что профессионалов найти очень трудно, поэтому приходится вникать во все тонкости самостоятельно.
Почему так - посмотрите на фото щита, который сделан неправильно. А ведь это целый поселок на 70 домов с одинаковыми щитами.
Уже подключено около 20-ти домов и ни один электрик не доработал щит учета.
Посоветуйте, какой тип кабеля для участков 4,5,6 и 16?
15.06.2015 в 11:42:18
D_A_N написал : Кто ж додумался на ноль, поставить автомат 1Р ?
CrossVik написал : Почему так - посмотрите на фото щита, который сделан неправильно. А ведь это целый поселок на 70 домов с одинаковыми щитами. Уже подключено около 20-ти домов и ни один электрик не доработал щит учета.
Да подавайте на этих застройщиков в суд с привлечением Ростехнадзора... Это же массовая диверсия против людей. Сволочи
И еще - в вашей схеме вводное УЗО.... Это чтобы на каждый чих обесточивался весь дом и вы бегая его включать не потеряли спортивную форму? :)
15.06.2015 в 12:14:25
BV написал : Да подавайте на этих застройщиков в суд с привлечением Ростехнадзора...
Это же массовая диверсия против людей. Сволочи И еще - в вашей схеме вводное УЗО.... Это чтобы на каждый чих обесточивался весь дом и вы бегая его включать не потеряли спортивную форму? :)
Пока пытаюсь разобраться в том, как исправить.... Про суд - хорошая идея. Знаю точно, что отдельный автомат на ноль противоречит п. 3.1.18 ПУЭ, в котором ЗАПРЕЩЕНО ставить прерыватели на ноль без ОДНОВРЕМЕННОГО прерывания фаз. Поэтому, собственно, и пытаюсь проконсультироваться с профессионалами по вопросу доработки щита учета и дальнейшей схемы электрики для дома. Если в щите учета не нужен УЗО, то как сделать: перед счетчиком надо оставить тройной автомат 25А, а нулевой автомат убрать и ноль - напрямую в счетчик. А как сделать после счетчика?
15.06.2015 в 12:41:14
CrossVik написал : Про суд - хорошая идея. Знаю точно, что отдельный автомат на ноль противоречит п. 3.1.18 ПУЭ, в котором ЗАПРЕЩЕНО ставить прерыватели на ноль без ОДНОВРЕМЕННОГО прерывания фаз.
Суть в том что это крайне опасно! **В поселке надо писать ОБЬЯВЛЕНИЕ и предупреждать людей.... Опасно тем, что при выключенном нулевом автомате (неважно как - руками или сработал):
Поэтому таких застройщиков надо обязательно привлекать к ответу.
А сейчас нужно срочно переделать щиты во всем поселке - либо поставить везде 4П автоматы (и до счетчика и после), либо нулевые автоматы - ОБА, заменить на клеммники - сделать перемычки вместо автоматов.
CrossVik написал : Поэтому, собственно, и пытаюсь проконсультироваться с профессионалами по вопросу доработки щита учета и дальнейшей схемы электрики для дома.
На форуме куча тем по трехфазным щитам - бери и пользуйся... Добавлю что по уму для трехфазных потребителей лучше от входа делать по сути отдельный щит.... а для однофазных - свой щит.... Смысла в 4П автоматах на каждое помещение - не вижу - их заменить на выключатели нагрузки, если очень хочется гасить все помещение одновременно.
На трехфазную розетку нужен провод 5 жил.
15.06.2015 в 13:08:41
CrossVik написал : ВЛ поселка - это СИП 4хШШ (сечение не знаю, но большое). По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба. В доме запланировано отдельное заземление ТТ
У вас в проекте ТУ что написано? ТТ? Если ваша ВЛИ поселковая, выполнена СИП от понижающего трансформатора, то у вас допустима только TN-C-S, в соответствии с действующими нормами.
CrossVik написал : Сварка и котел максимальной мощностью до 5 кВт.
Они используются одновременно? Каковы их мощности по отдельности?
CrossVik написал : По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба.
К проушине, или в торчащей сверху арматуре?
CrossVik написал : отдельное заземление
Вам в любом случае нужно делать повторное заземление на вводе в электроустановку (которой ваш дом и является).
CrossVik написал : в виде трех двухметровых уголков 50х50, забитых в котловане на глубине 1,5 метра и соединенных полосой 50 мм на конце которой приварен болт М16
Заземление надо считать. Вы хоть тип почвы знаете? А по хорошему, надо бы измерить удельное сопротивление почвы в том месте, где вы заземлитель будете делать.
CrossVik написал : К распределительному щиту в доме идет провод сечением 25 кв.мм.
Сечение нормальное, только не провод, а кабель. Типа ВВГнг 1х25.
P.S. По реакции вы уже поняли, что ЩУ у вас пушистейший писец, за такие по рукам надо бить, больно. Срочно переделать на схему ВЛИ -> АВ 4P C25 -> Счётчик -> УЗО 4P AC-25/300мА -> Отходящий кабель. Зачем там ещё и автоматы дважды поставили не понимаю. Хотя по хорошему, у вас должен быть проект ЩУ в технических условиях на подключение.
CrossVik написал : Практика показала, что профессионалов найти очень трудно
На этом форуме есть раздел для объявлений по поиску специалиста по нужному направлению.
CrossVik написал : Посоветуйте, какой тип кабеля для участков 4,5,6 и 16?
Вангую, если все кабели проложены по дому, то ВВГнг(А)-LS 5х4мм2. А лучше 5х6мм2.
CrossVik написал : Про суд - хорошая идея
Только для начала, найдите документ, в соответствии с которым показанное вами безобразие монтировалось. Если такого документа нет, то в суд можете подать сами на себя ;) Ну, или на электромонтажника, который в акте приёмки этого ЩУ расписался в выполнении работ по его монтажу. А заодно на тех, кто такой щит допустил в эксплуатацию.
15.06.2015 в 13:37:17
VIVA написал : УЗО 4P AC-25/300мА
Добавлю, что УЗО должно быть селективным с буковкой S и лучше 40/300