15.06.2015 в 12:14:25
BV написал : Да подавайте на этих застройщиков в суд с привлечением Ростехнадзора...
Это же массовая диверсия против людей. Сволочи И еще - в вашей схеме вводное УЗО.... Это чтобы на каждый чих обесточивался весь дом и вы бегая его включать не потеряли спортивную форму? :)
Пока пытаюсь разобраться в том, как исправить.... Про суд - хорошая идея. Знаю точно, что отдельный автомат на ноль противоречит п. 3.1.18 ПУЭ, в котором ЗАПРЕЩЕНО ставить прерыватели на ноль без ОДНОВРЕМЕННОГО прерывания фаз. Поэтому, собственно, и пытаюсь проконсультироваться с профессионалами по вопросу доработки щита учета и дальнейшей схемы электрики для дома. Если в щите учета не нужен УЗО, то как сделать: перед счетчиком надо оставить тройной автомат 25А, а нулевой автомат убрать и ноль - напрямую в счетчик. А как сделать после счетчика?
15.06.2015 в 12:41:14
CrossVik написал : Про суд - хорошая идея. Знаю точно, что отдельный автомат на ноль противоречит п. 3.1.18 ПУЭ, в котором ЗАПРЕЩЕНО ставить прерыватели на ноль без ОДНОВРЕМЕННОГО прерывания фаз.
Суть в том что это крайне опасно! **В поселке надо писать ОБЬЯВЛЕНИЕ и предупреждать людей.... Опасно тем, что при выключенном нулевом автомате (неважно как - руками или сработал):
Поэтому таких застройщиков надо обязательно привлекать к ответу.
А сейчас нужно срочно переделать щиты во всем поселке - либо поставить везде 4П автоматы (и до счетчика и после), либо нулевые автоматы - ОБА, заменить на клеммники - сделать перемычки вместо автоматов.
CrossVik написал : Поэтому, собственно, и пытаюсь проконсультироваться с профессионалами по вопросу доработки щита учета и дальнейшей схемы электрики для дома.
На форуме куча тем по трехфазным щитам - бери и пользуйся... Добавлю что по уму для трехфазных потребителей лучше от входа делать по сути отдельный щит.... а для однофазных - свой щит.... Смысла в 4П автоматах на каждое помещение - не вижу - их заменить на выключатели нагрузки, если очень хочется гасить все помещение одновременно.
На трехфазную розетку нужен провод 5 жил.
15.06.2015 в 13:08:41
CrossVik написал : ВЛ поселка - это СИП 4хШШ (сечение не знаю, но большое). По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба. В доме запланировано отдельное заземление ТТ
У вас в проекте ТУ что написано? ТТ? Если ваша ВЛИ поселковая, выполнена СИП от понижающего трансформатора, то у вас допустима только TN-C-S, в соответствии с действующими нормами.
CrossVik написал : Сварка и котел максимальной мощностью до 5 кВт.
Они используются одновременно? Каковы их мощности по отдельности?
CrossVik написал : По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба.
К проушине, или в торчащей сверху арматуре?
CrossVik написал : отдельное заземление
Вам в любом случае нужно делать повторное заземление на вводе в электроустановку (которой ваш дом и является).
CrossVik написал : в виде трех двухметровых уголков 50х50, забитых в котловане на глубине 1,5 метра и соединенных полосой 50 мм на конце которой приварен болт М16
Заземление надо считать. Вы хоть тип почвы знаете? А по хорошему, надо бы измерить удельное сопротивление почвы в том месте, где вы заземлитель будете делать.
CrossVik написал : К распределительному щиту в доме идет провод сечением 25 кв.мм.
Сечение нормальное, только не провод, а кабель. Типа ВВГнг 1х25.
P.S. По реакции вы уже поняли, что ЩУ у вас пушистейший писец, за такие по рукам надо бить, больно. Срочно переделать на схему ВЛИ -> АВ 4P C25 -> Счётчик -> УЗО 4P AC-25/300мА -> Отходящий кабель. Зачем там ещё и автоматы дважды поставили не понимаю. Хотя по хорошему, у вас должен быть проект ЩУ в технических условиях на подключение.
CrossVik написал : Практика показала, что профессионалов найти очень трудно
На этом форуме есть раздел для объявлений по поиску специалиста по нужному направлению.
CrossVik написал : Посоветуйте, какой тип кабеля для участков 4,5,6 и 16?
Вангую, если все кабели проложены по дому, то ВВГнг(А)-LS 5х4мм2. А лучше 5х6мм2.
CrossVik написал : Про суд - хорошая идея
Только для начала, найдите документ, в соответствии с которым показанное вами безобразие монтировалось. Если такого документа нет, то в суд можете подать сами на себя ;) Ну, или на электромонтажника, который в акте приёмки этого ЩУ расписался в выполнении работ по его монтажу. А заодно на тех, кто такой щит допустил в эксплуатацию.
15.06.2015 в 13:37:17
VIVA написал : УЗО 4P AC-25/300мА
Добавлю, что УЗО должно быть селективным с буковкой S и лучше 40/300
15.06.2015 в 13:52:34
D_A_N написал : УЗО должно быть селективным
Зачем? Номиналы любого из нижестоящих УЗО более чем в три раза ниже. От чего селективность проявлять будем? ;)
15.06.2015 в 16:06:15
VIVA написал : Зачем? Номиналы любого из нижестоящих УЗО более чем в три раза ниже.
И что? Это как-то повлияет на последовательность срабатывания УЗО при токе утечки, скажем, в 500 мА?
15.06.2015 в 16:14:43
Johnny написал : Это как-то повлияет на последовательность срабатывания УЗО
Конечно. УЗО 30мА сработает раньше, чем узо 300мА. Время токовую кривую никто не отменял.
Цитата из каталога ABB например: [QUOTE]Селективность по току (частичная) Обеспечивается использованием нижестоящих УДТ с высокой, а вышестоящих – с низкой чувстви- тельностью. Для обеспечения координации селективности необходимо выполнение следующего условия: чувствительность вышестоящего устройства защиты IΔ1 должна более чем в 2 раза превышать чувствительность нижестоящего IΔ2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы IΔn вышестоящего аппарата равнялось 3 IΔn нижестоящего (Например, чувствительность вышестоящего F 204 типа А составляет 300 мА, А чувствительность нижестоящего F 202 типа А составляет 100 мА.). Таким образом ,будет обеспечена “частичная” селективность, и при токе замыкания на землю IΔ2__
15.06.2015 в 16:19:56
VIVA, увы, 50/50. На практике, во всяком случае.
15.06.2015 в 16:21:30
VIVA написал : Конечно. УЗО 30мА сработает раньше, чем узо 300мА.
Это кто вам сказал?
VIVA написал : Время токовую кривую никто не отменял.
Что-то где-то Вы слышали :) Про АВ наверное....
VIVA написал : Зачем? Номиналы любого из нижестоящих УЗО более чем в три раза ниже. От чего селективность проявлять будем?
Дочитайте уж ПУЭ до конца...
15.06.2015 в 16:24:07
BV написал : Это кто вам сказал?
Ммм. Данные в каталоге ABB?
BV написал : Что-то где-то Вы слышали
Не слышали, а читали. И однозначно про УЗО.
BV написал : Дочитайте уж ПУЭ до конца...
Уже, и не раз.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Вы можете документально опровергнуть, что узо Abb f202 ac-40/0,3 сработает, менее чем в три раза медленнее, чем УЗО а202 а-40/0,03 при токе 500мА?
Вот вам и картинка из каталога
15.06.2015 в 16:30:42
VIVA написал : Уже, и не раз.
ещё раз читай пока не дойдёт:
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу