Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.06.2015 в 16:34:42

VIVA написал : Конечно. УЗО 30мА сработает раньше, чем узо 300мА.

брехня.

VIVA написал : Время токовую кривую никто не отменял.

время срабатывания УЗО от значения тока утечки почти не зависит. Как только диффток достигает значения срабатывания, так неселективное УЗО сразу отключается. Селективное УЗО имеет небольшую выдержку времени перед срабатыванием

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2015 в 16:34:52

Alexiy написал : ещё раз читай пока не дойдёт:

Вам тот же совет. УЗО 300мА сработка при In = 0,3с
УЗО 30мА сработка при 10In = менее 0,04с 0,3 и 0,04 отличется более чем в три раза.

Alexiy написал : время срабатывания УЗО от значения тока утечки почти не зависит

АВВ с вами не согласится.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.06.2015 в 16:37:01

VIVA написал : Вы можете документально опровергнуть, что узо Abb f202 ac-40/0,3 сработает, менее чем в три раза медленнее, чем УЗО а202 а-40/0,03 при токе 500мА?

Вот вам и картинка из каталога Нажмите на изображение для увеличения. Название: abb-f200.png Просмотров: 0 Размер: 4.9 Кб ID: 623699

смотришь в книгу, а видишь фигу.
При 5-кратном номинале все неселективные УЗО сработают за 0,04 с Например, при диффтоке свыше 1,5 А УЗО и на 0,3 А и на 0,01 А отключатся за те самые 0,04 с Что такое диффток свыше 1,5 А? Это любое замыкание на землю.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2015 в 16:38:57

Alexiy написал : смотришь в книгу, а видишь фигу.

Если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите, то увидите, что время 0,04 указано для In*5, тоже.

Alexiy написал : При 5-кратном номинале все неселективные УЗО сработают за 0,04 с

И? Для 30мА пятикратный номинал 150мА... А выше стоит 300мА. Т.о. селективность по времени обеспечена.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.06.2015 в 16:40:35

VIVA написал : Если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите, то увидите, что время 0,04 указано для In*5, тоже.

ну, и? см. моё предыдущее сообщение - там так и написано.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.06.2015 в 16:42:17

VIVA написал : И? Для 30мА пятикратный номинал 150мА... А выше стоит 300мА. Т.о. селективность по времени обеспечена.

при диффтоке 1,5 А и выше - никакой селективности. Мгновенное срабатывание. Поэтому нужно селективное УЗО.
не согласен?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2015 в 16:43:59

Alexiy написал : не согласен?

нет конечно. У вас утечка для вводного узо не будет мгновенной. Будет нарастание, при котором раньше сработает узо с меньшим номиналом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

15.06.2015 в 16:55:09

VIVA написал : Вы можете документально опровергнуть, что узо Abb f202 ac-40/0,3 сработает, менее чем в три раза медленнее, чем УЗО а202 а-40/0,03 при токе 500мА?

Вот вам и картинка из каталога

Смотрите вашу картинку и пишите тут время срабатывания обоих УЗО при пяти номиналах....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.06.2015 в 16:55:51

VIVA написал : утечка для вводного узо не будет мгновенной.

металлическое КЗ на землю имеет мгновенный характер (не более 0,01 с до достижения максимума) А вообще, не надо тут с нами спорить - просто напишите в АББ, что селективное УЗО нахрен не нужно и потребуйте их изъять из производства и продажи!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

15.06.2015 в 16:56:08

VIVA написал : У вас утечка для вводного узо не будет мгновенной.

Это кто так постановил?

Alexiy написал : А вообще, не надо тут с нами спорить - просто напишите в АББ, что селективное УЗО нахрен не нужно и потребуйте их изъять из производства и продажи!

Угу, хотел написать, но Вы опередили... И не только в АББ

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2015 в 17:03:39

Alexiy написал : селективное УЗО нахрен не нужно

Нужно. Когда сложность схемы поболее, чем в 2-3 ступени.

BV написал : Смотрите вашу картинку и пишите тут время срабатывания обоих УЗО при пяти номиналах....

С целью? 500 мА для одного будет 16,6 номиналов, а для другого 1,7.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.