11.06.2015 в 10:46:37
Сделал предварительную схему линий разного назначения на розетки и освещение. Какие номиналы рационально применить (указал разные варианты)? Отправная точка - номиналы автоматов в щитке учета, которые изменить нельзя. Автоматы, наверное, с номинальным током (посоветуйте, какими на схеме), характеристика «С», отключающая способность 6000, класс 3. Какие параметры УЗО?
11.06.2015 в 12:10:50
CrossVik написал : характеристика «С»
У вас сеть будет работать на пределе, или много оборудования с большими пусковыми токами? Если нет, то лучше выбрать В характеристику, для автоматов низшего звена.
CrossVik написал : Какие параметры УЗО?
В ЩУ узо AC-40/300мА.
Кабели 4,5,6 и 16 - тип, сечение?
Линия освещения, если у вас не больше 1 кВт мощности, лучше ставить В6 автомат.
Кабели сечением 3х4мм2 допускают использование автоматов 25А.
Автоматы 10,11,12,15 однополюсные. А не двухполюсные как у вас указано.
Неплохо бы добавить УЗМ-3-63 и рубильник перед ним. Заодно тогда можно обдумать замену автоматов ГРЩ на трёхполюсные.
Если на линии в точке 9, подключён насос расположенный вне дома (?), следовало бы "наружное" оборудование вынести на отдельную линию, со своим УЗО 30мА.
Что за "сварка" и "котёл" в категориях мощностей? Сколько кушают, режим включения?
Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
11.06.2015 в 13:23:59
VIVA написал : Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
Вот-вот, сначала стоит определиться с заземлением. В зависимости от системы заземления может меняться структура проводки.
11.06.2015 в 17:18:31
Veliar написал : В зависимости от системы заземления может меняться структура проводки
Каким образом?
11.06.2015 в 21:44:40
НЕМЕЦ написал : Каким образом?
От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме.
11.06.2015 в 21:59:02
Veliar написал : От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме.
Я тоже не понял и в чем же разница будет,а то я вот ТТ сделал,а видимо всё придётся переделывать,если вдруг на TN C S переходить придётся
12.06.2015 в 00:52:52
Veliar написал : От системы заземления как минимум будет зависеть щит учета на столбе, кабель ввода в дом, состав вводного щита в доме
Щит учета как был, так и останется, кабель 4х16 по алюминию - тоже экви*** (ну, Вы поняли). А вся разница в том, к какой шине из двух в ГРЩ дома будет подключена нейтраль кабеля и будет ли между этими шинами перемычка. А если Вы про ток повторки, то озвучьте, пожалуйста, модели счетчиков, тарифицирующих ток нейтрали. Закладываться всегда надо на TN-C-S, а перекинуть нейтраль и поставить перемычку - дело 30 минут.
15.06.2015 в 11:03:18
VIVA написал : Что за "сварка" и "котёл" в категориях мощностей? Сколько кушают, режим включения? Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?
Сварка и котел максимальной мощностью до 5 кВт. ВЛ поселка - это СИП 4хШШ (сечение не знаю, но большое). По факту заземление щита учета сделано к металлическому пруту, приваренному к проушине столба и уходящему в землю к основанию столба. В доме запланировано отдельное заземление ТТ в виде трех двухметровых уголков 50х50, забитых в котловане на глубине 1,5 метра и соединенных полосой 50 мм на конце которой приварен болт М16. К распределительному щиту в доме идет провод сечением 25 кв.мм.
15.06.2015 в 11:10:38
CrossVik,
Кто ж додумался на ноль, поставить автомат 1Р ?
15.06.2015 в 11:17:29
VIVA написал : Кабели 4,5,6 и 16 - тип, сечение?
К сожалению я не электрик, а самостройщик-самоучка.
Практика показала, что профессионалов найти очень трудно, поэтому приходится вникать во все тонкости самостоятельно.
Почему так - посмотрите на фото щита, который сделан неправильно. А ведь это целый поселок на 70 домов с одинаковыми щитами.
Уже подключено около 20-ти домов и ни один электрик не доработал щит учета.
Посоветуйте, какой тип кабеля для участков 4,5,6 и 16?
15.06.2015 в 11:42:18
D_A_N написал : Кто ж додумался на ноль, поставить автомат 1Р ?
CrossVik написал : Почему так - посмотрите на фото щита, который сделан неправильно. А ведь это целый поселок на 70 домов с одинаковыми щитами. Уже подключено около 20-ти домов и ни один электрик не доработал щит учета.
Да подавайте на этих застройщиков в суд с привлечением Ростехнадзора... Это же массовая диверсия против людей. Сволочи
И еще - в вашей схеме вводное УЗО.... Это чтобы на каждый чих обесточивался весь дом и вы бегая его включать не потеряли спортивную форму? :)