17.06.2015 в 20:55:05
Доброго времени суток. с вашего позволения чуть отступлю от темы.
С братом-соседом решили САМОСТОЯТЕЛЬНО провести электричество на свои участки. Брат убедил что по новым законам обязаны за 550 руб. предоставить 15 кВт Всякие конторки берутся за 50 т. руб провести свет на участок. но мы решили сэкономить.
В мосэнерго получили бумажку за 550 руб. в магазине купили счётчик, ящик на столб, автоматы, СИП4, 15 метров. - бюджет 6 т.руб. Так как основная линия проходит по противоположным участкам то нам пришлось на двоих поставить один столб чтобы перебросить СИП через дорогу... (+5 т.руб на каждого) если бы свет проводила контора то стоимость столба прибавили обязательно!!!
Ящики со счётчиками я собрал сам и повесил их на свой столб, а вот два кабеля СИП4 через дорогу на наш столб бросили шабашники которые ставили столб. А ТЕПЕРЬ ПРО СИНЮЮ ФАЗУ и ЧЁРНЫЙ НОЛЬ... Пришло время заводить СИП4 в наши ящики... Смотрю на кабель 4 жилы с зеленой полосой, красной, синей и один без полос т.е полностью чёрный!!! Я без всякого сомнения решил что синим должен быть НОЛЬ!!! но брат ввёл меня в сомнения (он в электрике не шарит) позвонили шабашникам которые ставили столб они в один голос НОЛЬ_ЧЁРНЫЙ!!!!т.е без маркировки! В итоге нолём стал чёрный, теперь ждём инспектора который должен принять выполнение Тех.условий. т.е. проверить как мы всё смонтировать и потом подключить вторые концы СИПа.
Кратко вопросы:
17.06.2015 в 21:25:29
Vladislav.ru написал : позвонили шабашникам которые ставили столб они в один голос НОЛЬ_ЧЁРНЫЙ!!!!т.е без маркировки!
Из ГОСТ Р 52373-2005: "5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1(приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом.Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.*Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету."*
17.06.2015 в 21:25:42
На вкус и цвет фломастеры разные. Многие электрики старой закалки любят делать фазу синей. СИПу4 всё равно где фаза. Инспектору тоже будет пофиг (на всякий лучай предупредите его, хотя он скорее всего будет с индикаторной отвёрткой).
17.06.2015 в 21:35:02
НЕМЕЦ написал : Из ГОСТ Р 52373-2005:
миллион цветов в природе... но зачем фазу делать синей???
17.06.2015 в 21:48:08
Vladislav.ru написал : миллион цветов в природе... но зачем фазу делать синей???
Во-во, ГОСТ цвета не регламентирует, д.б. контрастным и все. Логично бы вместо синего использовать желтый (ЖЗК и все такое), но может светостойких пигментов нет?
17.06.2015 в 22:32:14
Некоторые проецируют эту информацию и на внутренние эл.проводки. Синий, черный и коричневый фаза, белый ноль.
17.06.2015 в 23:04:44
Преступный пункт ГОСТа я щитаю
17.06.2015 в 23:54:34
Столб, столб... где вы столбов набрали?
в армии на ствол тоже "дуло" называли? :a
18.06.2015 в 01:59:20
Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю
Вне всякого сомнения. Синий никак не может быть фазным, как и жёлто-зелёный - эти цвета жёстко закреплены за рабочим и защитным нулями, а чёрный, коричневый и серый назначены ГОСТом для маркировки фазных жил кабелей.
18.06.2015 в 08:03:37
Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю
ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.
18.06.2015 в 09:40:26
333vs333 написал : ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.
ни как иначе!!!!!!!!!
пытаясь развеить сомнения оббежали соседние уже электрофицированные участки.... открыть ящики удалось не везде... удивительно но этих СИПов отказалось ТЬМА-Тьмущая :-))))) точно не помню но 5..7 вариантов маркировки мы увидели!!! все маркируют по разному!!!
В том числе видел СИП где с маркерами все ЧЕТЫРЕ жилы и там ноль СИНИЙ!!! но такого СИПа как а нас мы не увидели.... т.к. не все ящики удалось открыть...
18.06.2015 в 09:56:50
Vladislav.ru написал : Какие разводы ждать от инспектора?
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов
5.2.2 Нейтральный и средний проводники Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника. Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине.
Как то так:confused:
18.06.2015 в 10:09:51
желтая и синяя изолента в помощь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу