Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

17.06.2015 в 20:55:05

Доброго времени суток. с вашего позволения чуть отступлю от темы.

С братом-соседом решили САМОСТОЯТЕЛЬНО провести электричество на свои участки. Брат убедил что по новым законам обязаны за 550 руб. предоставить 15 кВт Всякие конторки берутся за 50 т. руб провести свет на участок. но мы решили сэкономить.

В мосэнерго получили бумажку за 550 руб. в магазине купили счётчик, ящик на столб, автоматы, СИП4, 15 метров. - бюджет 6 т.руб. Так как основная линия проходит по противоположным участкам то нам пришлось на двоих поставить один столб чтобы перебросить СИП через дорогу... (+5 т.руб на каждого) если бы свет проводила контора то стоимость столба прибавили обязательно!!!

Ящики со счётчиками я собрал сам и повесил их на свой столб, а вот два кабеля СИП4 через дорогу на наш столб бросили шабашники которые ставили столб. А ТЕПЕРЬ ПРО СИНЮЮ ФАЗУ и ЧЁРНЫЙ НОЛЬ... Пришло время заводить СИП4 в наши ящики... Смотрю на кабель 4 жилы с зеленой полосой, красной, синей и один без полос т.е полностью чёрный!!! Я без всякого сомнения решил что синим должен быть НОЛЬ!!! но брат ввёл меня в сомнения (он в электрике не шарит) позвонили шабашникам которые ставили столб они в один голос НОЛЬ_ЧЁРНЫЙ!!!!т.е без маркировки! В итоге нолём стал чёрный, теперь ждём инспектора который должен принять выполнение Тех.условий. т.е. проверить как мы всё смонтировать и потом подключить вторые концы СИПа.

Кратко вопросы:

  1. Действительно ли на СИП ноль чёрный? синий фаза?
  2. Можно ли вешать ящики на столб если столб личный?
  3. Какие разводы ждать от инспектора? Спасибо за любой комментарий.
0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.06.2015 в 21:25:29

Vladislav.ru написал : позвонили шабашникам которые ставили столб они в один голос НОЛЬ_ЧЁРНЫЙ!!!!т.е без маркировки!

Из ГОСТ Р 52373-2005: "5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1(приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом.Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.*Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету."*

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

17.06.2015 в 21:25:42

На вкус и цвет фломастеры разные. Многие электрики старой закалки любят делать фазу синей. СИПу4 всё равно где фаза. Инспектору тоже будет пофиг (на всякий лучай предупредите его, хотя он скорее всего будет с индикаторной отвёрткой).

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

17.06.2015 в 21:29:09

Vladislav.ru написал :

  1. Какие разводы ждать от инспектора?

Vladislav.ru написал :

  1. Можно ли вешать ящики на столб если столб личный?

Если вы все сделали по ТУ, которые вам выдали, то вышеуказанных вопросов в процессе приемки ЩУ, возникнуть не должно.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

17.06.2015 в 21:35:02

НЕМЕЦ написал : Из ГОСТ Р 52373-2005:

миллион цветов в природе... но зачем фазу делать синей???

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.06.2015 в 21:48:08

Vladislav.ru написал : миллион цветов в природе... но зачем фазу делать синей???

Во-во, ГОСТ цвета не регламентирует, д.б. контрастным и все. Логично бы вместо синего использовать желтый (ЖЗК и все такое), но может светостойких пигментов нет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2015 в 22:19:59

Vladislav.ru написал :

  1. Действительно ли на СИП ноль чёрный? синий фаза?

Это так :)

Vladislav.ru написал :

  1. Можно ли вешать ящики на столб если столб личный?

Можно

Vladislav.ru написал :

  1. Какие разводы ждать от инспектора?

Без причины не придираются

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

17.06.2015 в 22:32:14

Некоторые проецируют эту информацию и на внутренние эл.проводки. Синий, черный и коричневый фаза, белый ноль.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

17.06.2015 в 23:04:44

Преступный пункт ГОСТа я щитаю

0
Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

17.06.2015 в 23:54:34

Столб, столб... где вы столбов набрали?
в армии на ствол тоже "дуло" называли? :a

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.06.2015 в 01:59:20

Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю

Вне всякого сомнения. Синий никак не может быть фазным, как и жёлто-зелёный - эти цвета жёстко закреплены за рабочим и защитным нулями, а чёрный, коричневый и серый назначены ГОСТом для маркировки фазных жил кабелей.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

18.06.2015 в 08:03:37

Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю

ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

18.06.2015 в 09:40:26

333vs333 написал : ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.

ни как иначе!!!!!!!!!

пытаясь развеить сомнения оббежали соседние уже электрофицированные участки.... открыть ящики удалось не везде... удивительно но этих СИПов отказалось ТЬМА-Тьмущая :-))))) точно не помню но 5..7 вариантов маркировки мы увидели!!! все маркируют по разному!!!

В том числе видел СИП где с маркерами все ЧЕТЫРЕ жилы и там ноль СИНИЙ!!! но такого СИПа как а нас мы не увидели.... т.к. не все ящики удалось открыть...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.06.2015 в 09:56:50

Vladislav.ru написал : Какие разводы ждать от инспектора?

ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов

5.2.2 Нейтральный и средний проводники Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника. Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине.

Как то так:confused:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу