Собственно сабж... у кого какие мнения по данному будут? Да, это не новинка.. Собственно как бы вопрос.. кто кого накалывает?
К созданию данной темы привели эти ролики
18.06.2015 в 01:04:56
Собственно сабж... у кого какие мнения по данному будут? Да, это не новинка.. Собственно как бы вопрос.. кто кого накалывает?
К созданию данной темы привели эти ролики
18.06.2015 в 06:51:37
haramamburu написал : вопрос.. кто кого накалывает?
для тяжелых случаев, когда обычным заземлением не получается вытянуть сопротивление, годится. А так, чисто маркетинговый ход по отъему денег у "богатых буратин"...;) имхо конечно же
18.06.2015 в 08:07:18
Сразу несколько вопросов:
насколько хватит трубы по времени если сразу ее погружают в заведомо агрессивную среду? Все время находится под действием солей это хорошо для сопротивления заземления, для металла как ? пусть он трижды сделан из нержавейки.
Что будет когда вымоется вся соль ??? Как ее заполнять или менять электрод ???
Не понравилось соединение нержавейки с металлополосой. Насколько помню, в земле все соединения делаются через сварку. Здесь же - под болт, да еще и через промежуточный материал, пусть и медь. Зачем несколько разнородных материалов соединяют в земле ???
Понравилось, асфальт раздолбали, в строительный мусор трубу закопали, воды в эту трубу залили и сопротивление заземления - в идеале. Это что же за реагент такое что из мусора шикарный проводник делает .... ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.06.2015 в 08:47:57
что-то мне кажется, если на такую же глубину прикопать лом и посолить его, получится тоже самое
человек-электрик
18.06.2015 в 09:17:21
haramamburu написал : у кого какие мнения по данному будут?
Если по каким-либо причинам невозможно устроить ни глубинный заземлитель, ни поверхностный.
Ким написал :
- насколько хватит трубы по времени если сразу ее погружают в заведомо агрессивную среду? Все время находится под действием солей это хорошо для сопротивления заземления, для металла как ? пусть он трижды сделан из нержавейки.
Всё учтено: как соль кончится, так и труба развалится. ;)
jaja написал : что-то мне кажется, если на такую же глубину прикопать лом и посолить его, получится тоже самое
Тут запас соли имеется. Упало сопротивление - долил воды прямо в трубу, которую уже сверху заасфальтировали.
Следование моим советам вредит кошельку
18.06.2015 в 09:49:31
Ким написал :
- Что будет когда вымоется вся соль ??? Как ее заполнять
через крышечку насыпать, как пишут лет через 10...
18.06.2015 в 10:14:22
ВТБ! написал : Если по каким-либо причинам невозможно устроить ни глубинный заземлитель, ни поверхностный.
Это и ежу понятно... говорю же,
haramamburu написал : это не новинка..
но зачем оное там, где обычными методами можно достичь более чем? Да... и цена очень понравилась;)
BV написал : через крышечку насыпать, как пишут лет через 10...
да на заборе тоже пишут... где попадалась инфа... что где то раз в 2 года насыпают.. а тут аж 10(15) лет? :confused:
18.06.2015 в 10:25:36
haramamburu написал : да на заборе тоже пишут... где попадалась инфа... что где то раз в 2 года насыпают.. а тут аж 10(15) лет?
Инфа про 2 года.... тоже с забора? :)
....проблема насыпать туда крупной соли, как для посудомойки?
18.06.2015 в 10:32:54
BV написал : Инфа про 2 года.... тоже с забора?
нет, не с забора, когда то читал про данный вид заземлителей в мерзлых грунтах...
18.06.2015 в 12:39:35
haramamburu написал : но зачем оное там, где обычными методами можно достичь более чем?
Где обычными можно - там ни к чему. А под асфальт загнать возле памятника архитектуры с каменным фундаментом и с запретом на устройство глубинного заземлителя - почему бы и нет?
Следование моим советам вредит кошельку
18.06.2015 в 14:56:52
Не смотрел видео (трафик), но вот статья про такое заземление.
Но оно было придумано для вечной мерзлоты где работает за счет того что соль попадает в окружающее пространство, тянет воду и тем самым уменьшает сопротивление участка около трубы.
То есть это специализированное решение там где это оправдано.
Но эффективным менеджерам этого, наверное, мало.Вот и получется очередной "гербалайф" )
Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.
В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.