haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.06.2015 в 01:04:56

Собственно сабж... у кого какие мнения по данному будут? Да, это не новинка.. Собственно как бы вопрос.. кто кого накалывает?

К созданию данной темы привели эти ролики http://www.youtube.com/watch?v=Cjm9dvLyCcM http://www.youtube.com/watch?v=ivgZvccDHas

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.06.2015 в 06:51:37

haramamburu написал : вопрос.. кто кого накалывает?

для тяжелых случаев, когда обычным заземлением не получается вытянуть сопротивление, годится. А так, чисто маркетинговый ход по отъему денег у "богатых буратин"...;) имхо конечно же

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

18.06.2015 в 08:07:18

Сразу несколько вопросов:

  • насколько хватит трубы по времени если сразу ее погружают в заведомо агрессивную среду? Все время находится под действием солей это хорошо для сопротивления заземления, для металла как ? пусть он трижды сделан из нержавейки.

  • Что будет когда вымоется вся соль ??? Как ее заполнять или менять электрод ???

  • Не понравилось соединение нержавейки с металлополосой. Насколько помню, в земле все соединения делаются через сварку. Здесь же - под болт, да еще и через промежуточный материал, пусть и медь. Зачем несколько разнородных материалов соединяют в земле ???

  • Понравилось, асфальт раздолбали, в строительный мусор трубу закопали, воды в эту трубу залили и сопротивление заземления - в идеале. Это что же за реагент такое что из мусора шикарный проводник делает .... ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

18.06.2015 в 08:47:57

что-то мне кажется, если на такую же глубину прикопать лом и посолить его, получится тоже самое

0

человек-электрик

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27667

18.06.2015 в 09:17:21

haramamburu написал : у кого какие мнения по данному будут?

Если по каким-либо причинам невозможно устроить ни глубинный заземлитель, ни поверхностный.

Ким написал :

  • насколько хватит трубы по времени если сразу ее погружают в заведомо агрессивную среду? Все время находится под действием солей это хорошо для сопротивления заземления, для металла как ? пусть он трижды сделан из нержавейки.
  • Что будет когда вымоется вся соль ??? Как ее заполнять или менять электрод ???

Всё учтено: как соль кончится, так и труба развалится. ;)

jaja написал : что-то мне кажется, если на такую же глубину прикопать лом и посолить его, получится тоже самое

Тут запас соли имеется. Упало сопротивление - долил воды прямо в трубу, которую уже сверху заасфальтировали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135819

18.06.2015 в 09:49:31

Ким написал :

  • Что будет когда вымоется вся соль ??? Как ее заполнять

через крышечку насыпать, как пишут лет через 10...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.06.2015 в 10:14:22

ВТБ! написал : Если по каким-либо причинам невозможно устроить ни глубинный заземлитель, ни поверхностный.

Это и ежу понятно... говорю же,

haramamburu написал : это не новинка..

но зачем оное там, где обычными методами можно достичь более чем? Да... и цена очень понравилась;)

BV написал : через крышечку насыпать, как пишут лет через 10...

да на заборе тоже пишут... где попадалась инфа... что где то раз в 2 года насыпают.. а тут аж 10(15) лет? :confused:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135819

18.06.2015 в 10:25:36

haramamburu написал : да на заборе тоже пишут... где попадалась инфа... что где то раз в 2 года насыпают.. а тут аж 10(15) лет?

Инфа про 2 года.... тоже с забора? :)

....проблема насыпать туда крупной соли, как для посудомойки?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.06.2015 в 10:32:54

BV написал : Инфа про 2 года.... тоже с забора?

нет, не с забора, когда то читал про данный вид заземлителей в мерзлых грунтах...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27667

18.06.2015 в 12:39:35

haramamburu написал : но зачем оное там, где обычными методами можно достичь более чем?

Где обычными можно - там ни к чему. А под асфальт загнать возле памятника архитектуры с каменным фундаментом и с запретом на устройство глубинного заземлителя - почему бы и нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.06.2015 в 14:56:52

Не смотрел видео (трафик), но вот статья про такое заземление.

Но оно было придумано для вечной мерзлоты где работает за счет того что соль попадает в окружающее пространство, тянет воду и тем самым уменьшает сопротивление участка около трубы.

То есть это специализированное решение там где это оправдано.

Но эффективным менеджерам этого, наверное, мало.Вот и получется очередной "гербалайф" )

http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html

Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.

В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.