23.06.2015 в 18:42:04
Привет! Устанавливаю освещение в гараже, использую Люминисцентные светильники ЛСП 2*36 Slim-CSVT/SAN. В самой ЭПРА есть места под фазу, ноль, землю. Производитель оставил только фазу и ноль. Начитался форумов и решил все же повесить землю. Сегодня установил 7 светильников и обнаружил, что на заземляющем проводе есть фаза.
Проверял и по отдельности, проблем с кабелями нет. Заземление еще нет в принципе. Т.е. нет ничего, кроме ввода в дом.
Вопрос: так и должно быть?
23.06.2015 в 18:44:13
astrolit написал : обнаружил, что на заземляющем проводе есть фаза.
чем обнаружил?
23.06.2015 в 18:45:13
Вначале пальцем, затем убедился отверткой с лампочкой.
23.06.2015 в 18:48:55
astrolit написал : Вначале пальцем, затем убедился отверткой с лампочкой.
понятно... ну если сильно напрягает, то делай заземление, а если нет, то просто забей... светильники высоко, сто лет никаких проблем не будет
23.06.2015 в 18:57:56
Ixtim написал : понятно... ну если сильно напрягает, то делай заземление, а если нет, то просто забей... светильники высоко, сто лет никаких проблем не будет
Конечно, будет. Просто раньше думал, что фаза на земле, это когда пробой где-то есть...
23.06.2015 в 19:03:07
Еще совет
astrolit написал : Начитался форумов
поменьше читайте форумов - много всякой ерунды пишут...;)
24.06.2015 в 12:07:39
astrolit написал : В самой ЭПРА есть места под фазу, ноль, землю. Производитель оставил только фазу и ноль.
Как это? Производитель поставил внешний клеммник на 2 жилы, а вы полезли вовнутрь устройства? Зачем?
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 536-94) светильника какой?
Напряжение между землёй и нулём, случайно, не 110 В? Если лампочку поставить, будет гореть? А УЗО перед светильником будет выбивать?
Если вы хотели сделать ДСУП, то землю надо подключать к корпусу светильника.
24.06.2015 в 21:18:05
Дело было проще: перепутал фазу с нулем (щитка еще нет, поэтому проверял линию светильников, включая в кабель в розетку.
24.06.2015 в 22:50:59
astrolit написал : Вопрос: так и должно быть?
Так понятно? При исправном электронном балласте без защитного нуля (РЕ) вполне может быть хороший потенциал на неподключённом выводе этого РЕ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу