Аватар пользователя
astrolit

Местный

Регистрация: 23.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.06.2015 в 18:42:04

Привет! Устанавливаю освещение в гараже, использую Люминисцентные светильники ЛСП 2*36 Slim-CSVT/SAN. В самой ЭПРА есть места под фазу, ноль, землю. Производитель оставил только фазу и ноль. Начитался форумов и решил все же повесить землю. Сегодня установил 7 светильников и обнаружил, что на заземляющем проводе есть фаза.

Проверял и по отдельности, проблем с кабелями нет. Заземление еще нет в принципе. Т.е. нет ничего, кроме ввода в дом.

Вопрос: так и должно быть?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.06.2015 в 18:44:13

astrolit написал : обнаружил, что на заземляющем проводе есть фаза.

чем обнаружил?

0
Аватар пользователя
astrolit

Местный

Регистрация: 23.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.06.2015 в 18:45:13

Вначале пальцем, затем убедился отверткой с лампочкой.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.06.2015 в 18:48:55

astrolit написал : Вначале пальцем, затем убедился отверткой с лампочкой.

понятно... ну если сильно напрягает, то делай заземление, а если нет, то просто забей... светильники высоко, сто лет никаких проблем не будет

0
Аватар пользователя
astrolit

Местный

Регистрация: 23.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.06.2015 в 18:57:56

Ixtim написал : понятно... ну если сильно напрягает, то делай заземление, а если нет, то просто забей... светильники высоко, сто лет никаких проблем не будет

Конечно, будет. Просто раньше думал, что фаза на земле, это когда пробой где-то есть...

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.06.2015 в 19:03:07

Еще совет

astrolit написал : Начитался форумов

поменьше читайте форумов - много всякой ерунды пишут...;)

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.06.2015 в 12:07:39

astrolit написал : В самой ЭПРА есть места под фазу, ноль, землю. Производитель оставил только фазу и ноль.

Как это? Производитель поставил внешний клеммник на 2 жилы, а вы полезли вовнутрь устройства? Зачем?

Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 536-94) светильника какой?

Напряжение между землёй и нулём, случайно, не 110 В? Если лампочку поставить, будет гореть? А УЗО перед светильником будет выбивать?

Если вы хотели сделать ДСУП, то землю надо подключать к корпусу светильника.

0
Аватар пользователя
astrolit

Местный

Регистрация: 23.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.06.2015 в 21:18:05

Дело было проще: перепутал фазу с нулем (щитка еще нет, поэтому проверял линию светильников, включая в кабель в розетку.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

24.06.2015 в 22:50:59

astrolit написал : Вопрос: так и должно быть?

Так понятно? При исправном электронном балласте без защитного нуля (РЕ) вполне может быть хороший потенциал на неподключённом выводе этого РЕ.

0