03.07.2015 в 11:08:17

Добрый день, прошу поругать щиток. К сожалению, отдельные линии на насос и греющий без нарушения красоты не пробросить, повесили на группу розеток. Кабель везде 1,5 мм2

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2015 в 11:22:55

Разделил бы розетки и свет под разные УЗО. Розетка в моечной?! Насос поставил бы без УЗО, но это не принципиально. Тёплый пол не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.07.2015 в 11:50:37

а почему у вас один и тот же кабель на разных линиях защищён автоматами разных номинилов? - У этих линий разные условия охлаждения? ...типа, линии которые в парной - там жарко , и ток ограничен 6-ю амперами. Так?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

03.07.2015 в 11:57:15

megrad написал : Разделил бы розетки и свет под разные УЗО.

Ага, желательно.

megrad написал : Насос поставил бы без УЗО, но это не принципиально.

Иногда это очень даже принципиально - установка УЗО предписана руководством по эксплуатации насоса.

0
nkh
nkh
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

03.07.2015 в 12:31:33

megrad написал : Разделил бы розетки и свет под разные УЗО.

Да там бюджет :)

megrad написал : Розетка в моечной?!

По-отдаль от брызг

megrad написал : Тёплый пол не планируете?

Нет

Грэй написал : а почему у вас один и тот же кабель на разных линиях защищён автоматами разных номинилов

На гр. света светильник может иметь патрон на 6А

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

03.07.2015 в 12:33:43

nkh написал : На гр. света светильник может иметь патрон на 6А

И лампочку на "тыщу триста" ватт ;)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.07.2015 в 14:15:28

Johnny написал : лампочку на "тыщу триста" ватт

лампочек больше чем 100 ватт теперь точно нету, а вот "теплоизлучатели", наверно, ТС имеет в запасе . Баня ведь.))))))))))))))))

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

04.07.2015 в 02:29:25

nkh написал : прошу поругать щиток.

Нет защиты от аварий в питающей сети!

Что усугублено ЩУ, ответвлеием с грубыми**** нарушениями электро/пожаро безопасности!

Плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп!

Почти во всех линиях завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Про всё это подробно с нормативами, ссылками, своими пояснениями, поясняющими рисунками неоднократно писал на форуме.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

04.07.2015 в 05:02:56

Посититель написал : завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Наркоман, штоле?

0