16.07.2015 в 14:54:35
#5296506
Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?Варианты: не задействовать пока третий провод, подключить УЗО без земли и т.д.
16.07.2015 в 14:59:05
#5296511
Я у себя прикрутил желтозеленый провод к корпусу щита, а в розетках НЕ ПОДКЛЮЧАЛ
16.07.2015 в 15:05:25
#5296518
yury98 написал : Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?
Явно нельзя. И PE(земли) у вас нет, т.к. судя по сечению стояков дом с газом.
16.07.2015 в 15:15:55
#5296526
@ratrabidi,
Дом с электроплитой. Она подключена 3-мя алюминиевыми проводами.
16.07.2015 в 15:29:14
#5296544
yury98 написал : @ratrabidi,
Дом с электроплитой. Она подключена 3-мя алюминиевыми проводами.
Ну в таком случае теоретически можно, но практически я не стал бы. С таким дохлым стояком.
16.07.2015 в 16:31:59
#5296660
16.07.2015 в 16:46:20
#5296678
@Alex2507,
Но с другой стороны, можно ли эксплуатировать технику в металлическом корпусе (плита, стиралка, чайник ) с болтающимся в воздухе третьим проводом?
16.07.2015 в 16:48:07
#5296681
@yury98, если не подключать "землю" в розетках то "можно"...
16.07.2015 в 16:52:52
#5296695
@Alex2507,
А что будет в случае пробоя фазы на корпус? УЗО сработает?
16.07.2015 в 16:55:02
#5296701
при утечке
16.07.2015 в 17:04:51
#5296728
@ratrabidi, не обязательно)))
16.07.2015 в 23:00:25
#5297213
@Alex2507, @ratrabidi,
Получается, что миллионы советских-российских людей жили (и сейчас живут) с неправильно подключенными опасными электроплитами?
16.07.2015 в 23:15:56
#5297248
@yury98, плиты не трожте... это другая песня...
17.07.2015 в 00:21:38
#5297336
Плиты занулены.
17.07.2015 в 07:20:30
#5297477
yury98 написал : @Alex2507, @ratrabidi,
Получается, что миллионы советских-российских людей жили (и сейчас живут) с неправильно подключенными опасными электроплитами?
Не было никогда в многоэтажных домах "земли" и никогда не будет, даже после реконструкции. В прошлых изданиях ПУЭ понятия "заземление" и "зануление" два раза объединялись и два раза разъединялись.Земля - это пятый провод подземного кабеля, присоединённый непосредственно к заземлителю подстанции (TN-S).
17.07.2015 в 08:22:00
#5297499
yury98 написал : @Alex2507, @ratrabidi,
Получается, что миллионы советских-российских людей жили (и сейчас живут) с неправильно подключенными опасными электроплитами?
Одна плита и вся квартира - это немного разные вещи.
17.07.2015 в 08:27:26
#5297506
Roz написал : Я у себя прикрутил желтозеленый провод к корпусу щита, а в розетках НЕ ПОДКЛЮЧАЛ
Логичнее сделать наоборот.
17.07.2015 в 10:30:28
#5297605
Radio написал :
Я у себя прикрутил желтозеленый провод к корпусу щита, а в розетках НЕ ПОДКЛЮЧАЛ
Логичнее сделать наоборот.
В чём логика, чтобы при пробое на корпус какого-то прибора, потенциал появился на всех приборах? Не очень логично. А в моем варианте будет дополнительная "пожарная" защита кабеля.
17.07.2015 в 11:03:21
#5297642
@Roz, да никого не убьет, всё уйдет в землю. В щитке потом тоже тихонечко подключаете и норм. :)
17.07.2015 в 11:05:55
#5297644
Radio написал : @Roz, да никого не убьет, всё уйдет в землю. В щитке потом тоже тихонечко подключаете и норм. :)
Ну это для тех, кто готов подключаться к хрензнаеткакой земле.
17.07.2015 в 14:25:35
#5297912
Насколько я понимаю, то самое опасное в моем случае это отгорание нуля (см. картинку).
Если я поставлю УЗМ51, то оно от этого спасет?
17.07.2015 в 14:41:59
#5297936
Не спасёт. УЗМ отключает один контакт. Именно поэтому, если не уверены в заземлении в щитке, то лучше не подключать его в розетках.
17.07.2015 в 14:54:54
#5297960
@Roz,
УЗМ разорвет фазный провод, откуда тогда напряжение возмется?
17.07.2015 в 15:11:37
#5297983
Через соседей по нулевому придёт.
17.07.2015 в 15:21:24
#5297990
@Roz,
Т.е. нужно что-то типа УЗМ, но с разрывом обеих проводов.
17.07.2015 в 15:35:27
#5298001
yury98 написал : @Roz,
Т.е. нужно что-то типа УЗМ, но с разрывом обеих проводов.
Контактор на оба провода и реле. Правда при подключении земли вам это не поможет.
17.07.2015 в 17:26:31
#5298076
@ratrabidi, зачем контактор?
Кстати, все это параллельно обсуждается на ixbt. Пока понимания нет.
17.07.2015 в 17:41:59
#5298097
С таким хозяйством про слово земля лучше не вспоминать даже, а вот хорошие УЗО не помешает иметь. Так же следует забыть как минимум про ванны с гидромассажем, электрические полотенцесушители, проточные водогреи.
17.07.2015 в 17:51:38
#5298104
@Лёха НН, всё правильно говорите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий