Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

26.07.2015 в 13:34:01

Добрый день.
Прошу покритиковать схему щитка для дачи.
Собирать все планирую в панелях c din рейками для серверного шкафа. Все сетевое оборудование, ИБП и стабилизатор будет находится в нем.
Важный момент, что стабилизатор планируется купить позже.
На участке так же будет находится матча с антеннами для gsm шлюза и модема.
Так же имеется бензиновый генератор на 3кВт, планируется его использование через реверсивный рубильник.
Сетевое оборудование и холодильник планируется запитать через ИБП на 1,8кВт.
В местах, где вода планируется УЗО типа А, в остальных случаях типа АС.
Кроме этого хочу, чтобы в шкафу были розетки на din рейку.
Вольтметр и амперметр планирую использовать такой http://ru.aliexpress.com/item/Din-ra...966136822.html
Все автоматы, кроме входного, однополюсные.

Сечение кабеля - 2,5мм для 16А, 1,5мм для 10 и меньше.


Вопросы заземление прошу пока опустить.
Заранее спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.07.2015 в 13:35:22

@Komonec, Вы сами то пробовали Вашу картинку открыть?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 13:37:22

Схем не читаема. А чем Вас такой не устроил?http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

26.07.2015 в 13:42:16

@Rumato, прошу прощения, форум меняет картинку, добавил ссылку.

@megrad, судя по форуму Амперметр/Вольтметр от МЕАДРа это тот же китайский  http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html только почти в 2 раза дороже.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 14:17:00

Ок. Может этот заинтересует. Дополнительно показывает используемую 

мощность 

http://ru.aliexpress.com/store/product/D52-2048-AC200-450V-AC0-100-0A-LCD-Digitial-Multi-function-Voltage-Current-Meter/116008_32216766840.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=273906556&albag=7991704636&slnk=&trgt=dsa-55226941396&plac=&crea=64152647596&netw=g&device=c&mtctp=b&gclid=CIyx6tvS-MYCFSTncgodBbEHdQ

Розетки на улицу обязательно под УЗО. Слаботочку точно без УЗО.

Свет и розетки разделить на два УЗО. Перед стабом поствить реверс.рубильник,

чтобы можно было безболезненно заменять оборудование. На линию генератора

поставить автомат. ИБП взять с "чистым синусом". Ввод на баню, гараж

без УЗО. УЗО или дифы непосредственно в щитах бани, гаража. 

Подумать какое оборудование Вы хотите запитать от генератора.

Может не стоит всё объединять?  Генератор слабенький, без запаса поъ

мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

26.07.2015 в 16:51:08

@megrad, спасибо, переделал схему:

![]()

Перед стабом поставил реверсивный рубильник.

У бани, гаража, мачты буду отдельные щитки с УЗО и автоматами.

Поставил УЗО отдельно на свет и розетки, так же отдельно на розетки кухни.

На холодильник поставил дифавтомат на 6А.

На линию генератора поставил автомат на 10А.

На каждую линию, с ИБП и без, поставил по рубильнику.

По генератору, его главные задачи - питать линию с ИБП, со светом и телевизором, и проблема в том, что телевизор может быть в любой из 4х комнат и пока даже не понятно на какой из розеток. Поэтому думаю, что может быть поставить реле на кухню, ванну и террасу, где самые мощные приборы. Т.е. как только включается генератор, то он обесточивает розетки в кухне и ванной + резервный ТЭН печки.

И еще вопрос, нужно ли УЗО на насос в скважине? И какого типа лучше ставить? Типа А так как вода?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.07.2015 в 17:07:13

А как тип А связан с водой?

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

26.07.2015 в 17:18:52

 

Rumato написал : А как тип А связан с водой?

Никак, тупанул. На сколько я понимаю, то по хорошему лучше всего УЗО ставить типа А, но в плане экономии можно и АС, а типа А ставить на важные линии, где может быть пульсирующий ток утечки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 17:24:09

"Розетка на улицу" верхний левый угол без УЗО. Может скомпоновать потребителей так

что бы при работе от генератора лишнее не включать. Или планируете генератор

на весь дом. Если заинтересует ИБП: работает от сети, генератора и солнечных

батарей.http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=680

Может розетки и освещениена два УЗО разделить, а то при аварии всё отключится.

Вольтметрамперметр полагается защитить предохранителями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

26.07.2015 в 17:31:46

Есть куча устройств содержащих внутренний стабилизатор  или просто в них не нуждающиеся.

После генератора стабилизаторбы пришелся к месту.

УЗО на весь свет сразу? а вдруг сработает

 УЗМ после генератора и стабилизатора ? может поближе к вводу 

 Генератор через автомат 10А а после него  16А и 40А это как?

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

26.07.2015 в 18:19:23

megrad написал : "Розетка на улицу" верхний левый угол без УЗО.

 Ну да, специально, для улицы, чтобы станок или еще что-то подключить, мало ли выбивать будет. Она будет резервной, потому как будет еще уличная розетка с УЗО. 

megrad написал : Может скомпоновать потребителей так

что бы при работе от генератора лишнее не включать. Или планируете генератор

на весь дом. Если заинтересует ИБП: работает от сети, генератора и солнечных

батарей.

 Планируется на весь дом. Солнечные батареи тоже планируются, но только в самом конце строительства, а это минимум года 3. 

megrad написал : Может розетки и освещениена два УЗО разделить, а то при аварии всё отключится.

 Да, правильно, разнес на несколько линий.

megrad написал : Вольтметрамперметр полагается защитить предохранителями.

 Спасибо, учту. 

Aтос написал : Есть куча устройств содержащих внутренний стабилизатор  или просто в них не нуждающиеся.

После генератора стабилизаторбы пришелся к месту.

 Перенес стаб после генератора. 

Aтос написал : УЗО на весь свет сразу? а вдруг сработает

Поставил еще несколько УЗО. 

Aтос написал : УЗМ после генератора и стабилизатора ? может поближе к вводу 

 Поставил ближе к вводу. 

Aтос написал : Генератор через автомат 10А а после него  16А и 40А это как?

 Эм, тут вопрос есть. Что будет, если от генератор на 3кВт, запитать что-то больше чем 3кВт? На нем сработает защита и он отрубит линию?Правильно ли я понимаю, что нужно поставить автомат на 16А для защиты проводки и ограничитель мощности, на случай, если будет превышение?

Итого, пока так:

PS @megrad, @Aтос,  спасибо.

0