Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 11:47:05

Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки? Щиток собран на ABB. Схема щитка: Ввод OT63F3 -> Вольтметр ВР-М02 -> УЗМ51М ->
АВДТ DS201 C32 AС30 Варочная поверхность Q.1
АВДТ DS201 C16 AC30 Холодильник Q.2 АВДТ DS201 C16 AC30 Розетки Слаботочка, Розетки Сигнализация Q.3
АВДТ DS201 C16 A10 Розекти ванна + туалет Q.4
Группа L.1 УЗО F202 A-40/0.03 L.1 S 201-B 6 Гидролок L.1.1 S 201-B 10 Свет коридор + кладовка L.1.2 S 201-B 10 Свет ванна + туалет L.1.3 S 201-B 10 Подогрев Пола L.1.4 Группа L.2 УЗО F202 A-63/0.03 L.2 S 201-B 10 Свет спальня + балкон L.2.1 S 201-B 10 Свет детская L.2.2 S 201-B 10 Свет зал L.2.3 S 201-B 10 Свет кухня L.2.4 S 201-B 10 Кондиционер L.2.5 Группа S.1 УЗО F202 A-63/0.03 S.1 S 201-C 16 Розетки зал S.1.1
S 201-C 16 Розетки спальня + балкон S.1.2
S 201-C 16 Розетки детская S.1.3
S 201-C 16 Розетки коридор + кладовка S.1.4 Группа S.2 УЗО F202 A-63/0.03 S.2 S 201-C 16 Розетки рабочая поверхность S.2.1
S 201-C 16 Духовка S.2.2
S 201-C 16 СВЧ + Вытяжка S.2.3
S 201-C 16 Посудомойка S.2.4

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 11:49:29

Фото щитка и схемы почему-то не прикрепилось. Дублирую

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 11:50:15

Фото

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2015 в 12:08:06

Vadim14, ПуГВ лучше проложить за дин-рейками, а приходящие кабеля по бокам. Неплохо бы промаркировать нулевые шины, что бы не запутаться в будущем.

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 12:19:32

Rumato, Собирал на ПуВ (ПВ-1), использовал 10 и 6, на вольтметр 1,5. С начало так и сделал приводящие кабеля пустил под дин-рейками, но потом начитался и посмотрел фото собранных щитков на cs-cs и пустил с боку. На нулевые шины наклейки есть, на фото еще не наклеины.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2015 в 12:25:42

Тяжеловато будет расключать отходящие линии. Ну смотрите сами.

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

11.08.2015 в 12:31:27

Vadim14 написал : посмотрел фото собранных щитков на cs-cs

ну - ну ,знатока нашел .... :scare

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 13:01:39

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 13:05:37

Евгений77 написал :

Vadim14 написал : посмотрел фото собранных щитков на cs-cs

ну - ну ,знатока нашел .... :scare

Не мне судить, но мне помогло разобраться и кое-чему научиться.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2015 в 14:16:56

Евгений77 написал : ну - ну ,знатока нашел ..

А что не так?

Rumato, Там в UK500 за DIN-рейками мало что лезет.

А так по фотке всё хорошо. Моя школа =)

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

12.08.2015 в 12:57:13

Cs-Cs, за дин рейками красивее, но это мое мнение уважаемый шаман )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу