Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки? Щиток собран на ABB. Схема щитка: Ввод OT63F3 -> Вольтметр ВР-М02 -> УЗМ51М ->
АВДТ DS201 C32 AС30 Варочная поверхность Q.1
АВДТ DS201 C16 AC30 Холодильник Q.2 АВДТ DS201 C16 AC30 Розетки Слаботочка, Розетки Сигнализация Q.3
АВДТ DS201 C16 A10 Розекти ванна + туалет Q.4
Группа L.1 УЗО F202 A-40/0.03 L.1 S 201-B 6 Гидролок L.1.1 S 201-B 10 Свет коридор + кладовка L.1.2 S 201-B 10 Свет ванна + туалет L.1.3 S 201-B 10 Подогрев Пола L.1.4 Группа L.2 УЗО F202 A-63/0.03 L.2 S 201-B 10 Свет спальня + балкон L.2.1 S 201-B 10 Свет детская L.2.2 S 201-B 10 Свет зал L.2.3 S 201-B 10 Свет кухня L.2.4 S 201-B 10 Кондиционер L.2.5 Группа S.1 УЗО F202 A-63/0.03 S.1 S 201-C 16 Розетки зал S.1.1
S 201-C 16 Розетки спальня + балкон S.1.2
S 201-C 16 Розетки детская S.1.3
S 201-C 16 Розетки коридор + кладовка S.1.4 Группа S.2 УЗО F202 A-63/0.03 S.2 S 201-C 16 Розетки рабочая поверхность S.2.1
S 201-C 16 Духовка S.2.2
S 201-C 16 СВЧ + Вытяжка S.2.3
S 201-C 16 Посудомойка S.2.4

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 11:49:29

#5326338

Фото щитка и схемы почему-то не прикрепилось. Дублирую

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 11:50:15

#5326339

Фото

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2015 в 12:08:06

#5326353

Vadim14, ПуГВ лучше проложить за дин-рейками, а приходящие кабеля по бокам. Неплохо бы промаркировать нулевые шины, что бы не запутаться в будущем.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 12:19:32

#5326364

Rumato, Собирал на ПуВ (ПВ-1), использовал 10 и 6, на вольтметр 1,5. С начало так и сделал приводящие кабеля пустил под дин-рейками, но потом начитался и посмотрел фото собранных щитков на cs-cs и пустил с боку. На нулевые шины наклейки есть, на фото еще не наклеины.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2015 в 12:25:42

#5326373

Тяжеловато будет расключать отходящие линии. Ну смотрите сами.

0
Аватар пользователя
Евгений77

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

11.08.2015 в 12:31:27

#5326382

Vadim14 написал : посмотрел фото собранных щитков на cs-cs

ну - ну ,знатока нашел .... :scare

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 13:01:39

#5326424

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

11.08.2015 в 13:05:37

#5326431

Евгений77 написал :

Vadim14 написал : посмотрел фото собранных щитков на cs-cs

ну - ну ,знатока нашел .... :scare

Не мне судить, но мне помогло разобраться и кое-чему научиться.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2015 в 14:16:56

#5326491

Евгений77 написал : ну - ну ,знатока нашел ..

А что не так?

Rumato, Там в UK500 за DIN-рейками мало что лезет.

А так по фотке всё хорошо. Моя школа =)

0
Аватар пользователя
Евгений77

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

12.08.2015 в 12:57:13

#5327628

Cs-Cs, за дин рейками красивее, но это мое мнение уважаемый шаман )

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

12.08.2015 в 15:57:47

#5327873

Всем спасибо, что потратили время и посмотрели мой щиток. Cs-Cs, спасибо за Ваш сайт.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.08.2015 в 18:40:38

#5328036

Vadim14 написал : Есть ли у меня ошибки?

К монтажу претензий нет. Есть претензии к щитку (тесноват).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.08.2015 в 20:34:42

#5328145

дорого

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.08.2015 в 21:02:20

#5328186

Евгений77 написал : Cs-Cs, за дин рейками красивее, но это мое мнение уважаемый шаман )

В данной серии щитов это не поддерживается =)

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

12.08.2015 в 21:14:16

#5328198

Юрка написал :

Vadim14 написал : Есть ли у меня ошибки?

К монтажу претензий нет. Есть претензии к щитку (тесноват).

Согласен, сознательно на это пошел, т.к. не хочу щит большого размера, и надеюсь, что ничего добавлять не придется.

юра Т написал : дорого

так для себя ж делал :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.08.2015 в 21:33:04

#5328228

Vadim14 написал : так для себя ж делал

неоправданно дорого)

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 04:18:04

#5328528

юра Т написал :

Vadim14 написал : так для себя ж делал

неоправданно дорого)

обоснуйте

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2015 в 10:25:57

#5328671

Vadim14 написал : Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки?

Если вы действительно спрашиваете с целью исправить ошибки, то выполните монтаж ПуГВ с прокладкой его за Din-рейками - целесообразность этого вы сможете понять только при подключении внешней разводки.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 11:25:28

#5328734

avmal написал :

Vadim14 написал : Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки?

Если вы действительно спрашиваете с целью исправить ошибки, то выполните монтаж ПуГВ с прокладкой его за Din-рейками - целесообразность этого вы сможете понять только при подключении внешней разводки.

Делал ПВ-1, т.к. не имею наконечинков+обжимки, чтобы обжимать ПВ-3. ПВ-1 10мм2 действительно очень трудно пустить по DIN рейкой и при этом соблюсти минимальный радиус изгиба, который в 2 раза больше чем у ПВ-3. Внешняя разводка состоит из ВВГнгLS один кабель 3х6, остальные 3х2,5 и 3х1,5. Эти кабеля и планирую пустить под DIN рейками.В UK500 ввод кабелей сделан так, что их удобней пускать под DIN рейками. Есть еще вопрос по вводу в квартиру. После счетчика в общем коридоре будет стоять автомат + УЗО 63А 300мА. Каким типом кабеля (проводом) длинной 15м делать ввод в квартиру? Думаю делать 3 х ПВ-3 10 мм2. Если можно в этой теме еще задам вопрос по ДСУП. Подключать ли к ДСУП: краны в ванне и туалете металлическую инсталяцию для унитаза акриловую ванну

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.08.2015 в 13:07:56

#5328820

Vadim14 написал : В UK500 ввод кабелей сделан так, что их удобней пускать под DIN рейками

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! НЕТ ТАМ МЕСТА! БУДЕТ ПОРНО! Вот такое вот:

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 13:13:37

#5328829

Понятно, значит буду делать с боку.

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

13.08.2015 в 13:34:10

#5328844

Vadim14 написал : Подключать ли к ДСУП:

краны в ванне и туалете - не уверен, но вроде не надо; металлическую инсталяцию для унитаза - не надо, она же не доступна для прикосновения; акриловую ванну - не надо, она же не токопроводящая, а каркас тоже будет недоступен (или Вы его ничем не закроете?).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2015 в 14:25:58

#5328905

Vadim14 написал : Делал ПВ-1, т.к. не имею наконечинков+обжимки

Купите. При такой комплектации стоимость "обжимки" будет практически незаметна.

Vadim14 написал : Внешняя разводка состоит из ВВГнгLS один кабель 3х6, остальные 3х2,5 и 3х1,5. Эти кабеля и планирую пустить под DIN рейками.

Это будет самой большой вашей глупостью.

Vadim14 написал : После счетчика в общем коридоре будет стоять автомат + УЗО 63А 300мА. Каким типом кабеля (проводом) длинной 15м делать ввод в квартиру? Думаю делать 3 х ПВ-3 10 мм2.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать не уставку УЗО, а номинал автомата.

Vadim14 написал : Подключать ли к ДСУП: краны в ванне и туалете металлическую инсталяцию для унитаза акриловую ванну

Подключайте все железки, какие сможете - лишним не будет.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 14:48:48

#5328933

avmal написал : Купите. При такой комплектации стоимость "обжимки" будет практически незаметна.

Так и сделаю. Сегодня покупаю :) Переделаю монтаж на ПВ-3. Беда в том что в магазине нет синего ПВ-3 6мм2. Придется все делать на 10 мм2

avmal написал : Это будет самой большой вашей глупостью.

Принял к сведению и так делать не буду

avmal написал : Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать не уставку УЗО, а номинал автомата.

Пардон автомат будет на 50А, т.к. в договоре с энергосбытом разрешенная к использованию мощность 10 кВт.

avmal написал : Подключайте все железки, какие сможете - лишним не будет.

Как лучше незаметно подключить кран ванны? Разводка полипропиленом.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2015 в 15:12:34

#5328963

Vadim14 написал : Беда в том что в магазине нет синего ПВ-3 6мм2. Придется все делать на 10 мм2

Сделайте тем же, что и фазный, только концы на нулевом отмаркируйте синей изолентой. Десятка это уже перебор будет для межблочного монтажа.

Vadim14 написал : автомат будет на 50А

Это уже другой разговор - тяните 3х10,0 ПуГВ(ПВ-3).

Vadim14 написал : Как лучше незаметно подключить кран ванны?

Ну, я конструкцию вашего крана не знаю ... Если не получается, то не заморачивайтесь особо - будет достаточно и подключения стояка.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2015 в 15:19:09

#5328970

Vadim14 написал : Разводка полипропиленом.

Если стояк то же из пластика, то забейте на этот кран.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 15:49:20

#5329004

Rumato написал :

Vadim14 написал : Разводка полипропиленом.

Если стояк то же из пластика, то забейте на этот кран.

Стояки из металла, а от метала идет ППР

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2015 в 15:51:49

#5329010

Стояки и заземлите, а кран то здесь при чем?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.08.2015 в 15:56:10

#5329012

Считаю целесообразным внутренние связи в щитке перенести за рейки, чтобы в освободившееся место по бокам с помощью матюков с пятой попытки удалось все-таки уложить все жилы внешнего кабеля.

Пропускать внешний кабель за рейками будет ну оооочень непросто