Здравствуйте. Помогите пожалуйста проверить работу электрика. Электрический щиток старого дома(1995 год) Заземления нет. По проекту сделано зануление для плиты. Т.е. "защитный" провод соединен с корпусом щита. Понятно что все это неправильно по новым правилам, но такой был проект в 1995 году. Так вот, для плиты выходят в середине стены 3 провода:фаза, нейтраль и "защитный". Дальше идет наращение проводом, что бы переместить розетку вниз стены. Обнаружил такую штуку, если отключить нейтральный провод в щитке, то плита все равно работает. Почему так происходит? Мне на ум приходит только то, что перепутали нейтраль с заземлением когда наращивали провод и защитный провод который подключен к щитку выполняет роль нейтрали. Может быть такое? Сама плита подключена согласно маркировке клемм и там ошибки не может быть. Все работы делал электрик. Стоит ли волноваться и вызывать его что бы исправлял или можно просто поменять в плите нейтраль и заземление? Что посоветуете?

P.S. Хотя если подумать то нейтраль тоже подключена к щитку, только потом на ней стоит общий автомат. Так что наверное ничего страшного, да?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

12.08.2015 в 10:32:07

Лично для меня страшно всё непонятное. Если что-то работает, но я не понимаю, почему, это ещё страшнее, чем если бы не работало. Так что я бы разобрался, какой провод куда идёт (методом отключения в щитке и прозвонки тестером).

Автомат (через который ноль), надеюсь, двухполюсный? Если нет, срочно переделывать. Если да, всё равно следует разобраться. Нехорошо, если зануление через автомат будет идти.

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

14.08.2015 в 02:29:16

Симметричная трёхфазная сеть "работает" и при обрыве нуля. Токи через нуль при равных нагрузках не текут. Всё по учебнику. Но нуль надо срочно восстановить и больше не отключать при подключенных фазах.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11276

14.08.2015 в 09:42:08

Элсервис написал : Симметричная трёхфазная сеть "работает" и при обрыве нуля.

По описанию из первого сообщения сеть однофазная.

Makintosh написал : Помогите пожалуйста проверить работу электрика.

Возможно фото щита, скрутки, розетки, подключения плиты немного прояснило ситуацию.

Makintosh написал : Дальше идет наращение проводом, что бы переместить розетку вниз стены.

Для мощных потребителей это как минимум не хорошо.

Makintosh написал : Мне на ум приходит только то, что перепутали нейтраль с заземлением когда наращивали провод и защитный провод который подключен к щитку выполняет роль нейтрали. Может быть такое?

Всякое бывает, но просто так менять не стоит не разобравшись, что куда идёт.

Makintosh написал : Стоит ли волноваться и вызывать его что бы исправлял или можно просто поменять в плите нейтраль и заземление? Что посоветуете?

Если есть сомнения, то лучше вызывать и пусть проверяют, замеряют, если надо исправляют.