Здравствуйте. Помогите пожалуйста проверить работу электрика. Электрический щиток старого дома(1995 год) Заземления нет. По проекту сделано зануление для плиты. Т.е. "защитный" провод соединен с корпусом щита. Понятно что все это неправильно по новым правилам, но такой был проект в 1995 году. Так вот, для плиты выходят в середине стены 3 провода:фаза, нейтраль и "защитный". Дальше идет наращение проводом, что бы переместить розетку вниз стены. Обнаружил такую штуку, если отключить нейтральный провод в щитке, то плита все равно работает. Почему так происходит? Мне на ум приходит только то, что перепутали нейтраль с заземлением когда наращивали провод и защитный провод который подключен к щитку выполняет роль нейтрали. Может быть такое? Сама плита подключена согласно маркировке клемм и там ошибки не может быть. Все работы делал электрик. Стоит ли волноваться и вызывать его что бы исправлял или можно просто поменять в плите нейтраль и заземление? Что посоветуете?
P.S. Хотя если подумать то нейтраль тоже подключена к щитку, только потом на ней стоит общий автомат. Так что наверное ничего страшного, да?