dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

12.08.2015 в 23:04:51

Имеем варочную индукционную совокупной мощностью 7,4кв. Проводка в квартире трехфазная, к варочной проведен кабель 5х2,5 подключаться она будет к двум фазам. В квартирном щите на варочную отдельная линия и на ней стоит трёхфазный автомат с16. Хватит его или надо брать больший? И имеет ли смысл поставить вместо автомата диф? Если да, то диф тоже трёхфазный 16А 30мА? Т.к. места в щитке осталось мало,то если выбирать между тем чтобы поставить диф на варочную или заменить автоматы на дифы в двух группах по свету где есть бра настенные, то что предпочесть? Важнее наверное будет обезопасить дифами бра, которые часто трогают люди?

:flirt

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2015 в 00:11:36

dezil написал : В квартирном щите на варочную отдельная линия и на ней стоит трёхфазный автомат с16.

Достаточно.

dezil написал : что предпочесть?

Оставить автоматы и добавить одно УЗО, трехфазное.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21559

13.08.2015 в 01:06:33

Rumato написал : и добавить одно УЗО, трехфазное.

При неполнофазном подключении не забудете про подключение через полюса связанные с тестовой цепью, иначе не сможете проверять работоспособность данного УЗО.

0

Да, ни фига.

dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

13.08.2015 в 01:09:49

Rumato написал :

dezil написал : В квартирном щите на варочную отдельная линия и на ней стоит трёхфазный автомат с16.

Достаточно.

dezil написал : что предпочесть?

Оставить автоматы и добавить одно УЗО, трехфазное.

У меня узо стоит общее от застройщика на лестничной клетке, там ток утечки 300 милиампер, защиту людей оно не обеспечит. В квартирном щитке у меня почти на все линии ( кроме света в комнатах) стоят дифы. Просто сегодня посмотрел еще раз свой щиток и осенило, что на двух группах верхнего света висят еще и бра над кроватями детей, а стоят на этих линиях просто автоматы, получается диф защиты на этих бра нет (общее узо не в счёт т.к. Там ток утечки большой) Вот и думаю что лучше поменять автомат плиты на диф или автоматы для бра на дифы поменять. И то и то в щиток не влезет уже

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21559

13.08.2015 в 01:17:32

dezil написал : И то и то в щиток не влезет уже

Влезет, существуют диффы одномодульные, правда электронные

0

Да, ни фига.

dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

13.08.2015 в 01:25:23

dokar написал :

dezil написал : И то и то в щиток не влезет уже

Влезет, существуют диффы одномодульные, правда электронные

Говорят электронные дифы не кашерны) не всегда сработать могут

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21559

13.08.2015 в 01:30:20

dezil написал : Говорят электронные дифы не кашерны) не всегда сработать могут

В случае отгорания ноля ,да . Но у вас трехпроводка как я понимаю и заземление работает.

0

Да, ни фига.

dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

13.08.2015 в 01:30:42

А вобще как считаете имеет смысл диф на варочную ставить или это лишнее? Еще слышал мнение что диф именно для индукционной плиты не советуют ставить тк часто срабатывает.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.08.2015 в 03:34:42

Поскольку у вас есть полноценное заземление, на стационарные приборы типа варочной ставить УЗО не требуется. Установка узо на такие линии - это по собственному желанию, для себя любимого дополнительную защиту для перестраховки можно и поставить. Лишняя она или нет - это вопрос скорее философский. трехфазные дифавтоматы, занимающие 4 модуля, делает например Легран.

Бра, которые трогают люди, лучше под узо все-таки поставить. одномодульные диффы, например "Акти9", лично у меня подозрений в низком качестве не вызывают.

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

13.08.2015 в 10:19:11

Вот такой диф как я понимаю подойдет? http://abb-legrand.su/catalog/legrand_avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka/411224_legrand_avdt_dx3_b_16a_4p_30ma_tip_a/ Написано занимает 4 модуля, модуль в этом случае это сколько? На вид этот диф занимает место как 6 однофазных автоматов

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.08.2015 в 11:34:06

Этот аппарат место вам не сэкономит. Я имел в виду http://www.legrand2.ru/shop_411186_legrand.html Если вы готовы платить столько денег за небольшую прибавку безопасности, то можно и поставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.