17.08.2015 в 11:12:35
День добрый. Хочу собрать ВРУ, прошу помощи советами. ВвОдные такие: на участок дают 15кВт 3 фазы. Счетчик планирую ставить
17.08.2015 в 11:41:27
Это не ВРУ, а щит учета. ВРУ собирается в доме.
Так ссылка со щитком открылась. Вам счетчик разрешают поставить в доме? Или он будет на улице? При 3 фазах в 24 модуля не уложитесь. Минимум 36.
17.08.2015 в 15:22:38
Rumato написал : Это не ВРУ,
Просто в тех.условиях он так называется.
Rumato написал : Автомат. Трехполюсный.
А ноль просто на шинку прикрутить?
Rumato написал : Зависит от состояния сетей.
Линии новые а вот КТП древнее(и не факт что его в ближайшем будущем поменяют).
Rumato написал : Можно и к готовому и сделать свое дополнительно.
Т.е., на одну шинку и их и мое заземление посадить?
Rumato написал : Вам счетчик разрешают поставить в доме?
Как бы да, с этим будем бодаться до последнего.
Rumato написал : При 3 фазах в 24 модуля не уложитесь.
На первое время думаю хватит. Этот ящик будет стоять в хоз.блоке и первое время он будет питать сам хоз.блок и скважину, затем (когда дом построю)сделаю там большой щиток и запитаю от этого.
17.08.2015 в 16:47:08
Minivan написал : Производителя буду выбирать из следующих: АВВ, Шнайдер, Легранд, Допке.
А почему не Хагер?
Minivan написал : Имеет ли смысл подключаться к заземлению (которое сделали сетевики) или лучше сделать свое(точно хорошее) и подсоединиться к нему?
А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено?
Minivan написал : Счетчик планирую ставить такой
Меркурий сразу в топку. А почему не двухтарифный?
Minivan написал : Этот ящик будет стоять в хоз.блоке и первое время он будет питать сам хоз.блок и скважину
А хоз блок постоянный или времянка?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2015 в 17:01:57
megrad написал : А почему не Хагер?
Я такой не знаю, а эти производители годами проверены и нареканий нет. Впрочем, я не настаиваю, просто такой список вывел.
megrad написал : А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено?
Якобы у столба на корне оголена арматура, ну и катанку они внизу столба вбили(я не уверен что этого заземления достаточно). Вот и хочу свое дополнительно сделать, так спокойнее.
megrad написал : Меркурий сразу в топку.
Почему?
megrad написал : А почему не двухтарифный?
У нас на даче двух тарифов нет.
megrad написал : А хоз блок постоянный или времянка?
Постоянный.
17.08.2015 в 18:32:21
Minivan написал : Пользователь megrad написал : Меркурий сразу в топку. Почему?
Во первых размер. Энергомера и Миртеки меньше. Во вторых качество.
Minivan написал : Пользователь megrad написал : А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено? Якобы у столба на корне оголена арматура, ну и катанку они внизу столба вбили(я не уверен что этого заземления достаточно). Вот и хочу свое дополнительно сделать, так спокойнее.
Приведено 4 или 5 проводов? но свой контур не помешает.
Хоз. блок тёплый? Вот один из вариантов
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2015 в 19:33:30
megrad написал : Приведено 4 или 5 проводов
Пока мне не привели, мне сначала нужно собрать, потом бодаться с ними а уж потом приведут. Но вроде землю затаскивают.
megrad написал : Хоз. блок тёплый
Да, утепление 100мм.
megrad написал : Генератор планируете
Пока точно нет, а в будущем видно будет. Если будут частые отключения, то придется покупать.
17.08.2015 в 19:34:48
megrad написал : Энергомера и Миртеки меньше. Во вторых качество.
А из этих двух, у какого качество выше? Мне хотелось бы все поставить и забыть надолго.
17.08.2015 в 20:01:14
Minivan написал :
megrad написал : Энергомера и Миртеки меньше. Во вторых качество.
А из этих двух, у какого качество выше? Мне хотелось бы все поставить и забыть надолго.
Я бы Энергомеру поставил
Minivan написал : Пока мне не привели,
Блин, а тех. услвия есть. А то поставят счётчик на столбе и
непонятно как там будет собрано.
Глянте
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2015 в 20:20:29
megrad написал : Блин, а тех. услвия есть.
Есть, правда в них мало кто разбирается в наше время.
17.08.2015 в 20:28:22
megrad написал : Я бы Энергомеру поставил ссылка
А ценник то на них какой вкусный. Гранд мерси за наводку.Выбрал ЦЭ6803В-Р31
17.08.2015 в 20:31:45
Rumato написал : вдруг специалист будет мимо пробегать.
Если и правда будет пробегать, то для него и выложу, а пока все "специалисты" твердят про столб даже не видя документов. Типа на ГБП нужно ставить ящик а она по умолчанию на столбе у них, и в один голос твердят ведь.
17.08.2015 в 21:06:05
Minivan написал : Если и правда будет пробегать, то для него и выложу, а пока все "специалисты" твердят про столб даже не видя документов.
У Вас проблемы со здравым смыслом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.