18.08.2015 в 02:08:52
Планирую разделение PEN на опоре. От опоры до дома хочу прокинуть СИПом. Однако СИП 3х16 не существует. СИП 1х16 существует только номинально (т. е. на бумаге есть, но в продаже нет). Можно ли в дополнение к СИП 2х16 взять любой алюминиевый провод (например АПВ, или даже неизолированный А), учитывая что это провод PE? Спасибо.
18.08.2015 в 02:11:55
4х16 чем не устраивает?
18.08.2015 в 02:19:59
Всего лишь жалко переплачивать :o
18.08.2015 в 10:47:53
eugen_76 написал : обычная ошибка
Масса и диаметр указаны верно. Только боюсь, что заказ на такую экзотику от нескольких сотен метров.
18.08.2015 в 10:53:56
eugen_76 написал : Планирую разделение PEN на опоре.
Не имеет никакого смысла при воздушном вводе в здание. Если бы кабелем тогда еще возможно смысл есть при установке УЗО для контроля изоляции кабеля. Заземление делать и делить PEN надо в доме.
18.08.2015 в 11:09:57
Мне удобнее разделить на опоре по планировочным делам. Около столба будет столярка, под фундаментом которой буду делать землю. Разделение у дома все усложнит. Ответвление от опоры до дома 18,5 метров. А о каком кабеле идет речь? Правда арматуру уже купил.
18.08.2015 в 12:06:24
eugen_76 написал : А о каком кабеле идет речь?
Допустим, АВВГ 3*10 на тросе.
eugen_76 написал : арматуру уже купил
Тогда СИП 4*10.
eugen_76 написал : Мне удобнее разделить на опоре по планировочным делам. Около столба будет столярка, под фундаментом которой буду делать землю. Разделение у дома все усложнит. Ответвление от опоры до дома 18,5 метров.
Кто мешает пустить от этого заземлителя к дому стальной пруток до дома (в земле, естественно)? Правда, тогда почему бы и не закопать броню. :yu: