ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.08.2015 в 13:30:46

eugen_76 написал : Использовать АВВГ по воздуху не хотелось бы по всем соображениям.

Я вовсе не агитирую за это решение, но любопытны доводы. Интерес чисто теоретический.

eugen_76 написал : Что правильней, использовать СИП 2х16 + АПВ 1х16?

Не стоит изобретать велосипед, при обледенении может выйти боком. А почему сечение 16, а не меньше? Или бокса с автоматом и УЗО на опоре не будет?

eugen_76 написал : Вот именно копать и не хочется

20 метров узкой лопатой на 70 см - плёвое дело.

eugen_76 написал : заземление будет в этом случае проходить под основной дорожкой к дому, что тоже не совсем правильно

При глубине 70 см это непринципиально, как мне кажется. И можно ограничиться жилой PE в составе кабеля.

0
eugen_76
eugen_76
Новичок

Регистрация: 18.08.2015

Москва

Сообщений: 22

18.08.2015 в 13:58:36

  1. Поскольку я не специалист, то за агитацию был бы, как раз, благодарен :) . Я исхожу из двух моментов, возможно неверных. Во-первых, АВВГ не предназначен для ведения на открытом воздухе, соответственно его изоляция неустойчива к солнечной радиации, метеоусловиям и т.п. Во-вторых, нижний порог по температуре составляет -15С. А у нас зимой температура может вполне опускаться до 40.
  2. Спасибо понял. Буду брать 4х16. Нужно ли его курочить, убирая лишнюю жилу, или оставить ее просто неиспользуемой? По поводу сечения: увеличиваю мощность до 15 кВт (однофазное). В этом случае 16 по алюминию, как мне кажется, самое то (небольшой запас всегда полезен). При вводе в дом перейду на ВВГ 3х10. Автомат и УЗО на опоре, действительно, делать не буду. В боксе будет только рубильник и счетчик (не считая ГЗШ). Автомат и противопожарное УЗО стоит уже во вводном щитке в дом (то же будет и в столярке).
  3. В общем да. Прокопать несложно, в этом я с Вами согласен. Буду рассматривать как запасной вариант. Спасибо.
0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.08.2015 в 14:55:02

eugen_76 написал : увеличиваю мощность до 15 кВт (однофазное)

Сомневаюсь, что Вам удастся получить такие ТУ. Тогда лучше всего именно 4х16, чтобы не огорчаться, когда выдадут ТУ на трёхфазное подключение.

eugen_76 написал : Автомат и УЗО на опоре, действительно, делать не буду. В боксе будет только рубильник и счетчик (не считая ГЗШ).

Плавкие вставки на фазе/фазах будут, надеюсь?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

18.08.2015 в 15:12:52

eugen_76 написал :

  1. Поскольку я не специалист, то за агитацию был бы, как раз, благодарен :) . Я исхожу из двух моментов, возможно неверных. Во-первых, АВВГ не предназначен для ведения на открытом воздухе, соответственно его изоляция неустойчива к солнечной радиации, метеоусловиям и т.п. Во-вторых, нижний порог по температуре составляет -15С. А у нас зимой температура может вполне опускаться до 40.
  2. Спасибо понял. Буду брать 4х16. Нужно ли его курочить, убирая лишнюю жилу, или оставить ее просто неиспользуемой? По поводу сечения: увеличиваю мощность до 15 кВт (однофазное). В этом случае 16 по алюминию, как мне кажется, самое то (небольшой запас всегда полезен). При вводе в дом перейду на ВВГ 3х10. Автомат и УЗО на опоре, действительно, делать не буду. В боксе будет только рубильник и счетчик (не считая ГЗШ). Автомат и противопожарное УЗО стоит уже во вводном щитке в дом (то же будет и в столярке).
  3. В общем да. Прокопать несложно, в этом я с Вами согласен. Буду рассматривать как запасной вариант. Спасибо.

Курочить не надо. Будет больше механическая прочность. И меньше хлопот. Все ваши выкладки верны только для автомата не более 63А ! Хотя я бы лично на 16 по алюминию поставил бы автомат на 50А и собственно тоже самое с 10 по меди. Таким образом будет где-то 12 кВт длительно и 16,5 Квт кратковременно до часа. Хотите больше тяните 25 по алюминию и 16 по меди, чтобы было с запасом.
Автомат на опоре нужен по тех. условиям ! Нарушаете ) Копать не сложно, только силами соседей из дружественных стран )

0
eugen_76
eugen_76
Новичок

Регистрация: 18.08.2015

Москва

Сообщений: 22

18.08.2015 в 15:13:11

  1. Уже дали. Я как раз хотел 3 фазы. Но за них нужно было платить 96000 р. А за однофазное увеличение - только 550 р.
  2. Плавкие вставки, вообще-то говоря не планировал :sorry: . Они в данном случае необходимы?
0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

18.08.2015 в 15:14:56

ВТБ! написал :

eugen_76 написал : Использовать АВВГ по воздуху не хотелось бы по всем соображениям.

Я вовсе не агитирую за это решение, но любопытны доводы. Интерес чисто теоретический.

eugen_76 написал : Что правильней, использовать СИП 2х16 + АПВ 1х16?

Не стоит изобретать велосипед, при обледенении может выйти боком. А почему сечение 16, а не меньше? Или бокса с автоматом и УЗО на опоре не будет?

eugen_76 написал : Вот именно копать и не хочется

20 метров узкой лопатой на 70 см - плёвое дело.

eugen_76 написал : заземление будет в этом случае проходить под основной дорожкой к дому, что тоже не совсем правильно

При глубине 70 см это непринципиально, как мне кажется. И можно ограничиться жилой PE в составе кабеля.

Прокопать ... Особенно на 70 см 20 метров и УЗКОЙ лопатой - ЭТА миссия невыполнима !!! ))) Ну только если вы не большой поклонник ползания на карачках вдоль траншеи, потому как встать в нее, чтобы копать на 3-тий штык - не получится НИКАК )

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.08.2015 в 15:24:01

M@STER71 написал : ЭТА миссия невыполнима !!!

У меня узкая лопата с длиной штыка 35 см. :p

M@STER71 написал : на карачках вдоль траншеи

Этого не требуется, но вприсядку. :scare И у меня грунт лёгкий. :o

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.08.2015 в 15:29:21

M@STER71 написал : 25 по алюминию

Угу, СИП-2 2х25 - привычно, а значит понятно любому электрику и любому контролёру ЭСО. Делить PEN на опоре при таком сечении и смысла-то нет.

0
eugen_76
eugen_76
Новичок

Регистрация: 18.08.2015

Москва

Сообщений: 22

18.08.2015 в 15:31:37

M@STER71, я не помню, чтобы в ПУЭ было требование по обязательной установке автомата на опоре. Не могли бы Вы подсказать пункт, где это сказано. Планирую рубильник (или автомат, если выяснится что он нужен) на 80 ампер.

0
eugen_76
eugen_76
Новичок

Регистрация: 18.08.2015

Москва

Сообщений: 22

18.08.2015 в 15:34:16

Изначально, до того как решил разделять PEN на опоре, действительно планировал тянуть СИП 2*25, чтобы не было проблем в случае отгорания нуля (у меня и ВЛ 25 квадратов). Сейчас планирую вести 2х25 только до ВРУ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.08.2015 в 15:42:17

eugen_76 написал : требование по обязательной установке автомата на опоре

Это Ваш дом и Вы не хотите, чтобы он сгорел? Тогда защитите ответвление автоматом или хотя бы плавкой вставкой. А лучшее решение - ещё и УЗО после счётчика и АВБШв 3х25.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу