Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 08:23:32

Коллеги, добрый день! тут мама пожаловалась, что у нее эл.плита "щиплеца" если прикоснуться к металлическим частям плитки и к крану или к плитке и посудомойке. замерил мультиметром... кран-плита = 50 вольт посудомойка-плита = 150 вольт. плита заземлена, т.е. занулена. на простых розетках земли нет.

должна ли плита "щипаться"? от чего это?

0
Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

19.08.2015 в 09:35:09

Не должно ничего щипаться. А ваша мама пусть не экспериментирует так больше. У нас однажды при включении одной конфорки выбило УЗО. Оказалось, что эта конфорка стала пробиваться на массу. Это где-то после семи лет эксплуатации. Отключил эту конфорку и стало всё нормально. Так что и у вашей мамы тоже может такое случиться. Проверьте плиту. Это может быть опасно.

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 09:44:54

swerer, а что именно в плите проверить? плите 3 года, стеклокерамика

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.08.2015 в 10:03:40

north_crow написал : должна ли плита "щипаться"?

Нет.

north_crow написал : от чего это?

Прогорел ТЭН. Либо где то заземление вывели на трубу. Либо сдохла питающая линия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

19.08.2015 в 10:03:54

Хм... Честно говоря, даже не знаю, что там можно проверить :) Может в сервис её отдать? Можете поэкспериментировать, повключать разные конфорки и померить напряжение между корпусом плиты и краном. Может удастся вычислить плохую конфорку. А может и нет... А раньше не щипалась плита?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.08.2015 в 10:24:31

north_crow написал : а что именно в плите проверить

Не в плите, а в доме. Разводку заземления и систему уравнивания потенциалов (СУП).

Во-первых, техника, спроектированная в расчёте на обязательное заземление, имеет полное право без заземления ощутимо "щипаться". Эту проблему решает заземление плиты.

Во-вторых, проблема может быть обратной: утечка электричества приходит не от плиты, а по трубе от соседей. Эту проблему решает ДСУП: надёжное связывание проводами всех крупных металлических предметов в кухне и санузле.

Вопрос: какой год постройки дома?

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 10:53:37

AlexeyL написал : Вопрос: какой год постройки дома?

дом 1978 года

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 10:55:10

а какой потенциал должен быть между фазой и землей? мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.08.2015 в 11:24:33

north_crow написал : а какой потенциал должен быть между фазой и землей? мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт

Нейтраль у нас в стране как правило глухозаземленная,так что между фазой и нормальной землей должно быть те же 230V.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.08.2015 в 11:33:43

north_crow написал : мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт

Очень правильно померяли. Ещё померяйте напряжение между краном и землёй в розетке плиты.

В многоквартирном доме между нулём и землёй должен быть почти чистый ноль: малые доли вольта. Поскольку ноль и земля обяательно соединены вместе как минимум на главном щите дома, а в не очень новых домах ещё и на этажных щитах.

Соответственно, между фазой и землёй не должно отличаться от напряжения между фазой и нулём.

Далее, Вам надо срочно разбираться с общей схемой заземления в доме и наличием системы уравнивания потенциалов в квартире. Ситуация очень опасная. И наличие УЗО в вашей квартире мало помогает, потому что ток может приходить от соседей.

Начнём с фото этажного щитка. Интересует: откуда в щите берётся заземление для плиты, и связано ли это место в щите с арматурой дома.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.08.2015 в 12:40:03

north_crow написал : на простых розетках земли нет.

+

north_crow написал : дом 1978 года

=

north_crow написал : и посудомойке.

там не место.

Откройте инструкцию к посудомоечной машине и увидите что то типа: "БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!" В этом доме использование приборов с классом I защиты от поражения эл. током ЗАПРЕЩЕНО! (кроме штатной электроплиты) :mad:

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 13:27:09

AlexeyL написал :

north_crow написал : мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт

Очень правильно померяли. Ещё померяйте напряжение между краном и землёй в розетке плиты.

В многоквартирном доме между нулём и землёй должен быть почти чистый ноль: малые доли вольта. Поскольку ноль и земля обяательно соединены вместе как минимум на главном щите дома, а в не очень новых домах ещё и на этажных щитах.

Соответственно, между фазой и землёй не должно отличаться от напряжения между фазой и нулём.

Далее, Вам надо срочно разбираться с общей схемой заземления в доме и наличием системы уравнивания потенциалов в квартире. Ситуация очень опасная. И наличие УЗО в вашей квартире мало помогает, потому что ток может приходить от соседей.

Начнём с фото этажного щитка. Интересует: откуда в щите берётся заземление для плиты, и связано ли это место в щите с арматурой дома.

между нулем и землей 66 вольт вот фото щитка. земля справа (желтый провод)

померил без плиты между землей в розетке и краном - все теже 50 вольт

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.08.2015 в 14:52:46

north_crow написал : между нулем и землей 66 вольт

Завал. Определённо можно сказать:

  1. Заземления в квартире неисправно, оборвано. По проекту - 35 лет назад - оно, возможно, было.
  2. ДСУП в квартире нет. И, вероятно, не было.
  3. Пользоваться электроприборами класса 1 ("с заземлением") сейчас смертельно опасно, даже если приборы исправны, а в вашем квартирном щитке исправная дифзащита. Электричество может приехать в любой момент от соседей - и по неисправному "заземлению", и по трубам.

Соответственно, предложения:

  1. Выключить плиту и посудомойку из розеток. Совсем. Место обрыва заземления неизвестно, и по заземлению может приходить потенциал от соседей, у которых никаких УЗО нет. Готовить на незаземлённой микроволновке в жилой комнате, вдали от всех труб.
  2. Искать обрыв заземления.
  3. Делать ДСУП. Понимая, что эта ДСУП может быть единственной на много квартир, поэтому при аварии по ней может потечь весь ток стояка.
0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

19.08.2015 в 15:16:21

AlexeyL, плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю? ну и обратиться в УК шоб они починили землю в этажном щитке.

PS что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.08.2015 в 15:37:30

north_crow написал : плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю?

Да, в розетке. Это неправильно, но это безопаснее, чем сейчас. И, конечно, перед плитой должно быть УЗО 30 мА.

north_crow написал : что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?

Примерно так. А также между краном и землёй.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу