19.08.2015 в 08:23:32
Коллеги, добрый день! тут мама пожаловалась, что у нее эл.плита "щиплеца" если прикоснуться к металлическим частям плитки и к крану или к плитке и посудомойке. замерил мультиметром... кран-плита = 50 вольт посудомойка-плита = 150 вольт. плита заземлена, т.е. занулена. на простых розетках земли нет.
должна ли плита "щипаться"? от чего это?
19.08.2015 в 09:35:09
Не должно ничего щипаться. А ваша мама пусть не экспериментирует так больше. У нас однажды при включении одной конфорки выбило УЗО. Оказалось, что эта конфорка стала пробиваться на массу. Это где-то после семи лет эксплуатации. Отключил эту конфорку и стало всё нормально. Так что и у вашей мамы тоже может такое случиться. Проверьте плиту. Это может быть опасно.
19.08.2015 в 09:44:54
swerer, а что именно в плите проверить? плите 3 года, стеклокерамика
19.08.2015 в 10:03:54
Хм... Честно говоря, даже не знаю, что там можно проверить :) Может в сервис её отдать? Можете поэкспериментировать, повключать разные конфорки и померить напряжение между корпусом плиты и краном. Может удастся вычислить плохую конфорку. А может и нет... А раньше не щипалась плита?
19.08.2015 в 10:24:31
north_crow написал : а что именно в плите проверить
Не в плите, а в доме. Разводку заземления и систему уравнивания потенциалов (СУП).
Во-первых, техника, спроектированная в расчёте на обязательное заземление, имеет полное право без заземления ощутимо "щипаться". Эту проблему решает заземление плиты.
Во-вторых, проблема может быть обратной: утечка электричества приходит не от плиты, а по трубе от соседей. Эту проблему решает ДСУП: надёжное связывание проводами всех крупных металлических предметов в кухне и санузле.
Вопрос: какой год постройки дома?
19.08.2015 в 10:55:10
а какой потенциал должен быть между фазой и землей? мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт
19.08.2015 в 11:24:33
north_crow написал : а какой потенциал должен быть между фазой и землей? мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт
Нейтраль у нас в стране как правило глухозаземленная,так что между фазой и нормальной землей должно быть те же 230V.
19.08.2015 в 11:33:43
north_crow написал : мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт
Очень правильно померяли. Ещё померяйте напряжение между краном и землёй в розетке плиты.
В многоквартирном доме между нулём и землёй должен быть почти чистый ноль: малые доли вольта. Поскольку ноль и земля обяательно соединены вместе как минимум на главном щите дома, а в не очень новых домах ещё и на этажных щитах.
Соответственно, между фазой и землёй не должно отличаться от напряжения между фазой и нулём.
Далее, Вам надо срочно разбираться с общей схемой заземления в доме и наличием системы уравнивания потенциалов в квартире. Ситуация очень опасная. И наличие УЗО в вашей квартире мало помогает, потому что ток может приходить от соседей.
Начнём с фото этажного щитка. Интересует: откуда в щите берётся заземление для плиты, и связано ли это место в щите с арматурой дома.
19.08.2015 в 12:40:03
north_crow написал : на простых розетках земли нет.
+
north_crow написал : дом 1978 года
=
north_crow написал : и посудомойке.
там не место.
Откройте инструкцию к посудомоечной машине и увидите что то типа: "БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!" В этом доме использование приборов с классом I защиты от поражения эл. током ЗАПРЕЩЕНО! (кроме штатной электроплиты) :mad:
19.08.2015 в 13:27:09
AlexeyL написал :
north_crow написал : мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт
Очень правильно померяли. Ещё померяйте напряжение между краном и землёй в розетке плиты.
В многоквартирном доме между нулём и землёй должен быть почти чистый ноль: малые доли вольта. Поскольку ноль и земля обяательно соединены вместе как минимум на главном щите дома, а в не очень новых домах ещё и на этажных щитах.
Соответственно, между фазой и землёй не должно отличаться от напряжения между фазой и нулём.
Далее, Вам надо срочно разбираться с общей схемой заземления в доме и наличием системы уравнивания потенциалов в квартире. Ситуация очень опасная. И наличие УЗО в вашей квартире мало помогает, потому что ток может приходить от соседей.
Начнём с фото этажного щитка. Интересует: откуда в щите берётся заземление для плиты, и связано ли это место в щите с арматурой дома.
между нулем и землей 66 вольт вот фото щитка. земля справа (желтый провод)
померил без плиты между землей в розетке и краном - все теже 50 вольт
19.08.2015 в 14:52:46
north_crow написал : между нулем и землей 66 вольт
Завал. Определённо можно сказать:
Соответственно, предложения:
19.08.2015 в 15:16:21
AlexeyL, плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю? ну и обратиться в УК шоб они починили землю в этажном щитке.
PS что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?
19.08.2015 в 15:37:30
north_crow написал : плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю?
Да, в розетке. Это неправильно, но это безопаснее, чем сейчас. И, конечно, перед плитой должно быть УЗО 30 мА.
north_crow написал : что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?
Примерно так. А также между краном и землёй.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу