Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Посмотрите пожалуйста план щитка, буду очень благодарен за советы.
22.08.2015 в 07:45:12
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Посмотрите пожалуйста план щитка, буду очень благодарен за советы.
22.08.2015 в 08:16:34
УЗО не защищены по току, одно из них лишнее, розетка в щите без защиты. В чем необходимость кросс-модуля?
22.08.2015 в 09:14:26
Ksabirius написал : за советы.
холодильник под 10 мА УЗО,да и ещё с ПММ - очень не удачное решение,либо просто под 30 мА,либо вывести под отдельную защиту
И это пройдёт ...
22.08.2015 в 22:00:16
Сумма по "Амперам" УЗО/Диф не должна быть меньше суммы "А" АвтВык. У вас превышение не малое Разбивайте. Бойлер и ванная комната-отдельная ветка. А точнее: мокрые потребители отдельно, сухие отдельно! Кондиционер 16А-зачем? 16*220Вт=3500Вт. У вас коней сколько потребляет? У меня 850Вт(LG инвентарный на 40 м2). Дважды повторяется:Розетки/Вытяжка. Полагаю имеется ввиду Вентилятор в ванной? Но его надо на Свет вешать! С датчиком задержки!
22.08.2015 в 22:03:39
Я так себе сделал. Как говорится с запасом. АВ на свет можно сократить, но меня и так устраивает.
22.08.2015 в 23:34:33
staxnov написал : Сумма по "Амперам" УЗО/Диф не должна быть меньше суммы "А" АвтВык.
Переведите :cool:
23.08.2015 в 02:31:37
staxnov написал : Сумма по "Амперам" УЗО/Диф не должна быть меньше суммы "А" АвтВык. У вас превышение не малое Разбивайте.
Какой милый поток сознания... Что должен разбить ТС? :) .
staxnov написал : имеется ввиду Вентилятор в ванной? Но его надо на Свет вешать! С датчиком задержки!
О как!... На свет и с датчиком задержки! ... Все поняли как надо вешать Вентилятор? :D
23.08.2015 в 08:10:30
Ksabirius написал : Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Посмотрите пожалуйста план щитка, буду очень благодарен за советы.
Тёплый пол, измельчитель, отключаемые линии джакузи(душ.кабину) индикацию напряжения(лампочка,прибор) планируете? Слаботочку поставить без УЗО.
Alex2507 написал : начал практиковать фишку "холодильник на диф" типа подарок при заказе полного монтажа в квартире
:applause:
Radio написал : О как!... На свет и с датчиком задержки! ... Все поняли как надо вешать Вентилятор?
Надо экономить воду. Не чего сидеть в ванне.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2015 в 12:53:15
bnmuyt написал : Очевидно, ТС должен накупить такую же кучу диффов.
И разбить их? :cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу