Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 20:46:45

Всем привет. В квартире планируется общее УЗО на розетки на 5 комнат. А в детскую под УЗО хочу поставить диффавтомат, для двойной надежности, так сказать. Есть ли какие-либо противопоказания? УЗО электромеханическое ВД1-63. Дифф электронный АВДТ63.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 20:53:42

Pavelon написал : Есть ли какие-либо противопоказания?

А нахрена вообще так делать?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 20:55:52

Ересь. Безопасность достигается совсем другими способами.

0
Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 20:58:42

Костян челяб, Вместо обычного автомата стоит дифф. надежность в 2 раза увеличивается, нет?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:02:58

Надежность чего?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 21:16:20

Костян челяб, там же дети и все такое. Как вы не понимаете?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:20:35

И что с того, что дети? Нужно по 22 защиты ставить? Бессмысленных.

0
Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 21:23:24

el-fi, Табличку сарказм держите? Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

0
Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 21:24:12

Костян челяб, Отключения сети. Узо не сработает - сработает дифф и наоборот. Нет?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:26:21

Паранойя называется. Делайте. Слава Б..у, что этим вы хотя бы не ухудшаете положение. А так - бессмысленная трата денег.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 21:26:52

Pavelon написал : расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

Поставьте на розетки детской 10мА ВДТ, можно типа A. Это все, что вы можете сделать в контексте щита.