Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 20:46:45

Всем привет. В квартире планируется общее УЗО на розетки на 5 комнат. А в детскую под УЗО хочу поставить диффавтомат, для двойной надежности, так сказать. Есть ли какие-либо противопоказания? УЗО электромеханическое ВД1-63. Дифф электронный АВДТ63.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 20:53:42

Pavelon написал : Есть ли какие-либо противопоказания?

А нахрена вообще так делать?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 20:55:52

Ересь. Безопасность достигается совсем другими способами.

0
Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 20:58:42

Костян челяб, Вместо обычного автомата стоит дифф. надежность в 2 раза увеличивается, нет?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:02:58

Надежность чего?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 21:16:20

Костян челяб, там же дети и все такое. Как вы не понимаете?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:20:35

И что с того, что дети? Нужно по 22 защиты ставить? Бессмысленных.

0
Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 21:23:24

el-fi, Табличку сарказм держите? Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

0
Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

25.08.2015 в 21:24:12

Костян челяб, Отключения сети. Узо не сработает - сработает дифф и наоборот. Нет?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.08.2015 в 21:26:21

Паранойя называется. Делайте. Слава Б..у, что этим вы хотя бы не ухудшаете положение. А так - бессмысленная трата денег.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.08.2015 в 21:26:52

Pavelon написал : расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

Поставьте на розетки детской 10мА ВДТ, можно типа A. Это все, что вы можете сделать в контексте щита.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.08.2015 в 22:02:04

Pavelon написал : Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

Розетки с защитными шторками поставьте

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.08.2015 в 22:16:38

Поставьте не китайское, поставьте европейское. Hager, Schneider, ABB, Legrand - ставьте то, к чему есть доверие. И да, ставьте для детской УЗО 25/10 и за ним автомат B16 (на розетки). Или же сразу, одним устройством надёжный автомат DPN N VIGI.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.08.2015 в 22:53:56

Pavelon написал : Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?

про 10мА писали, розетки с шторками писали. Полы - ламинат/паркет, батарею/трубы закрыть кожухом. настольная лампа 12В. Минимизировать возможность создания цепи при касании фазы человеком

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2015 в 05:15:20

Поставить на линию разделительный трансформатор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад