25.08.2015 в 20:46:45
Всем привет. В квартире планируется общее УЗО на розетки на 5 комнат. А в детскую под УЗО хочу поставить диффавтомат, для двойной надежности, так сказать. Есть ли какие-либо противопоказания? УЗО электромеханическое ВД1-63. Дифф электронный АВДТ63.
25.08.2015 в 20:53:42
Pavelon написал : Есть ли какие-либо противопоказания?
А нахрена вообще так делать?
25.08.2015 в 20:55:52
Ересь. Безопасность достигается совсем другими способами.
25.08.2015 в 20:58:42
Костян челяб, Вместо обычного автомата стоит дифф. надежность в 2 раза увеличивается, нет?
25.08.2015 в 21:02:58
Надежность чего?
25.08.2015 в 21:16:20
Костян челяб, там же дети и все такое. Как вы не понимаете?
25.08.2015 в 21:20:35
И что с того, что дети? Нужно по 22 защиты ставить? Бессмысленных.
25.08.2015 в 21:23:24
el-fi, Табличку сарказм держите? Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?
25.08.2015 в 21:24:12
Костян челяб, Отключения сети. Узо не сработает - сработает дифф и наоборот. Нет?
25.08.2015 в 21:26:21
Паранойя называется. Делайте. Слава Б..у, что этим вы хотя бы не ухудшаете положение. А так - бессмысленная трата денег.
25.08.2015 в 21:26:52
Pavelon написал : расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?
Поставьте на розетки детской 10мА ВДТ, можно типа A. Это все, что вы можете сделать в контексте щита.
25.08.2015 в 22:02:04
Pavelon написал : Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?
Розетки с защитными шторками поставьте
25.08.2015 в 22:16:38
Поставьте не китайское, поставьте европейское. Hager, Schneider, ABB, Legrand - ставьте то, к чему есть доверие. И да, ставьте для детской УЗО 25/10 и за ним автомат B16 (на розетки). Или же сразу, одним устройством надёжный автомат DPN N VIGI.
25.08.2015 в 22:53:56
Pavelon написал : Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?
про 10мА писали, розетки с шторками писали. Полы - ламинат/паркет, батарею/трубы закрыть кожухом. настольная лампа 12В. Минимизировать возможность создания цепи при касании фазы человеком
26.08.2015 в 05:15:20
Поставить на линию разделительный трансформатор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу