Всем привет

Подскажите, пожалуйста, как поступить. Проложен кабель 3х2,5 - ГОСТ(ВВГ ПНГ). Стоит Автомат ABB на 25 ампер. Собираюсь поставить в стене 2 розетки Legrand Cariva на 16 ампер. В одну будет воткнут духовой шкаф Бош. Присоединительная мощность у него - 3,85 КВт Во вторую - Микроволновка, присоединительная мощность - 1,1 Квт.

Можно ли так сделать или это опасно ?

0
Аватар пользователя
R2D2RnD

Местный

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

30.08.2015 в 22:56:20

25А автомат на 2,5мм2 многовато. Надо 16А ставить, но тут очень вероятно что при одновременном включении микроволновки и духовки автомат будет выбивать. На духовке вилка 16А или просто провод?

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

30.08.2015 в 23:01:38

с вилкой - вот тут можно на фото его увидеть - http://www.ulmart.ru/goods/435439

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

30.08.2015 в 23:03:21

Автомат заменить на 16А однозначно.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

30.08.2015 в 23:33:03

220v-elektrik, если я его заменю, то при включении обоих устройств одновременно автомат будет выбивать, если я правильно понимаю. Или как ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.08.2015 в 23:35:23

Не правильно понимаете. Выбивать может если нагрузки сойдутся в пике, что маловероятно. А если не замените, то сгорит изоляция и останетесь без электричества. Т.ч. автомат под замену однозначно, вместе постараться не включать.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

30.08.2015 в 23:38:51

Rumato, если заменить автомат то в целом это допустимо ? старайся-не старайся, но периодически они будут включаться вместе. вот допустим плита может работать и час и два, а за это время микроволновка включится пару раз по 2-3 минуты. Насколько это критично ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.08.2015 в 23:42:57

Допустимо. Абсолютно не критично. Сомневаюсь, что когда то придется автомат включать. Стоп. какая плита? Вы говорили про духовой шкаф.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

30.08.2015 в 23:48:49

Rumato, духовой шкаф. все верно. Варочная на отдельном проводе и автомате.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.08.2015 в 23:56:19

Все нормально, не заморачивайтесь.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.08.2015 в 00:36:46

Не очень, под эту духовку вообще стоило бы заложить кабель 3*4, а тут еще и вместе с микроволновкой. Автомат в любом случае ставьте 16 ампер. А так, если посчитать - 3,85 + 1,1 = 4,95 при 220 вольтах это 22,5 А, Условный ток отключения этого автомата - 23,2 А, так что эта связка сможет проработать на максимальной нагрузке чуть больше часа.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

31.08.2015 в 07:53:11

perf, проработать более часа параллельно за одни момент времени или накопительно ? Вместе они будут работать изредка - по 2-3 минуты...

автомат 25А на провод 3х2,5 отдельно на водонагреватель-накопитель 2,5КВт тоже неправильно ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.08.2015 в 09:17:04

GSV81 написал : Проложен кабель 3х2,5 - ГОСТ(ВВГ ПНГ).

Есть ли возможность проложить еще один кабель?

0
Аватар пользователя
Aleck

Местный

Регистрация: 18.02.2010

Волгоград

Сообщений: 45

31.08.2015 в 09:31:47

Автомат предназначен для защиты кабеля. Кабель 2,5 защищается автоматом на 16 А.

0
Аватар пользователя
GSV81

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

31.08.2015 в 09:53:32

andrewkhv, уже нет. Все зашито и заделано. Провода раскинуты по потолку. Это мне все потолки разбирать. В общем все это выглядит вот так...