Решил не создавать отдельную тему, а тут написать, ситуация такая Иметмя щиток от него идет провод на выключатель(1) потом на лампочку(1). Есть второй провод кторорый идет от этого же щитка на выключатель(2) и потом на лампочку(1). Правильно ли я понимаю, если включить оба выключателя, то не чего страшного, типа КЗ не произайдет? А простоа будет гореть лампочка, пока оба выключателя не выключить... PS да глупый вопрос, но нет поставить проходный выключатель...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108620

11.09.2015 в 13:15:01

#5361586

XoTTa6bl4, Если щит трехфазный и идет от разных АВ на разных фазах будет большой бабах. Если однофазный и от разных - опасно при эксплуатации и не правильно.

И выполнять функции проходного такая схема не может. Маразм это :)

0
Аватар пользователя
Y_Kharechko

Местный

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

11.09.2015 в 13:34:48

#5361618

XoTTa6bl4, См. статью "Управление светильниками из нескольких точек" (http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html). В ней приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.09.2015 в 13:59:59

#5361660

XoTTa6bl4 написал : но нет поставить проходный выключатель...

поясните чего хотите то? (вполне можно проходные выключатели поставить)

0
Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

11.09.2015 в 14:16:30

#5361684

Подозреваю, что раньше это как-то работало и ничего страшного не случалось. Вот и сейчас не случится. Но нужно быть осторожным, а то лампочка перегорит, вы один выключатель выключите, а второй забудете, и патрон останется под напряжением. Или, например, отсоедините провод от щика, который идёт к одному выключателю и будете думать, что на нём нет напряжения, а на самом деле там будет напряжение через второй выключатель, если оба выключателя окажутся включенными.

0
Аватар пользователя
XoTTa6bl4

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 30

11.09.2015 в 19:38:36

#5362014

Y_Kharechko написал : XoTTa6bl4, См. статью "Управление светильниками из нескольких точек" (http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html). В ней приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек.

Что за магнитный выключатель, для дистанционого управления?

BV написал : XoTTa6bl4, Если щит трехфазный и идет от разных АВ на разных фазах будет большой бабах. Если однофазный и от разных - опасно при эксплуатации и не правильно.

И выполнять функции проходного такая схема не может. Маразм это :)

Щиток однофазный

юра Т написал :

XoTTa6bl4 написал : но нет поставить проходный выключатель...

поясните чего хотите то? (вполне можно проходные выключатели поставить)

Был сделан ремонт под одну планеровку, а сейчас по факту другая будет, вот и пути решения для сложившейся ситуации, без штробление стен и их сверления, так поклеены обои... имется потолок, где можно по енять схему

0
Аватар пользователя
XoTTa6bl4

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 30

11.09.2015 в 20:52:24

#5362087

Тут поступила идея,установить бистабильное (импульсные) реле Сразу возник влпрлс на скалько это надежно??? В поисковике нашел ABB и F&F Если правельно понял, то на ввод ABB E 251-230 подается наприжение и земля, а с выхода потом все это идет на лампочку и на 2 паралельных выключателя?

Как еще одно из решение моего вопроса нашел решерие у NooLite, и охота услышать мнен я и отзовы о данньй системе. На скоьько она надежно, кто с этим работал интеррисует вообще все.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.09.2015 в 21:26:42

#5362165

XoTTa6bl4, хоть на десять. Только тогда нужнен будет не выключатель с фиксацией, а кнопка. Есть такие в форм-факторе выключктеля. От недорогих VI-KO до космоса по цене. Идея работы проста. Поступил импульс, реле поменяло состояние. Без разницы, от какой кнопки. Все они соединены параллельно. Не нужно перекрёстных и проходных выключателей. Бистабильные реле достаточно надёжны. Даже если сломается(что очень редко, практически никогда) то проще заменить его, чем переделать ремонт.