Решил не создавать отдельную тему, а тут написать, ситуация такая
Иметмя щиток от него идет провод на выключатель(1) потом на лампочку(1). Есть второй провод кторорый идет от этого же щитка на выключатель(2) и потом на лампочку(1).
Правильно ли я понимаю, если включить оба выключателя, то не чего страшного, типа КЗ не произайдет?
А простоа будет гореть лампочка, пока оба выключателя не выключить...
PS да глупый вопрос, но нет поставить проходный выключатель...
XoTTa6bl4, Если щит трехфазный и идет от разных АВ на разных фазах будет большой бабах.
Если однофазный и от разных - опасно при эксплуатации и не правильно.
И выполнять функции проходного такая схема не может. Маразм это :)
XoTTa6bl4,
См. статью "Управление светильниками из нескольких точек" (http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html).
В ней приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек.
Подозреваю, что раньше это как-то работало и ничего страшного не случалось. Вот и сейчас не случится. Но нужно быть осторожным, а то лампочка перегорит, вы один выключатель выключите, а второй забудете, и патрон останется под напряжением. Или, например, отсоедините провод от щика, который идёт к одному выключателю и будете думать, что на нём нет напряжения, а на самом деле там будет напряжение через второй выключатель, если оба выключателя окажутся включенными.
Y_Kharechko написал :XoTTa6bl4,
См. статью "Управление светильниками из нескольких точек" (http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html).
В ней приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек.
Что за магнитный выключатель, для дистанционого управления?
BV написал :XoTTa6bl4, Если щит трехфазный и идет от разных АВ на разных фазах будет большой бабах.
Если однофазный и от разных - опасно при эксплуатации и не правильно.
И выполнять функции проходного такая схема не может. Маразм это :)
XoTTa6bl4 написал :
но нет поставить проходный выключатель...
поясните чего хотите то? (вполне можно проходные выключатели поставить)
Был сделан ремонт под одну планеровку, а сейчас по факту другая будет, вот и пути решения для сложившейся ситуации, без штробление стен и их сверления, так поклеены обои... имется потолок, где можно по енять схему
Тут поступила идея,установить бистабильное (импульсные) реле
Сразу возник влпрлс на скалько это надежно???
В поисковике нашел ABB и F&F
Если правельно понял, то на ввод ABB E 251-230 подается наприжение и земля, а с выхода потом все это идет на лампочку и на 2 паралельных выключателя?
Как еще одно из решение моего вопроса нашел решерие у NooLite, и охота услышать мнен я и отзовы о данньй системе. На скоьько она надежно, кто с этим работал интеррисует вообще все.
XoTTa6bl4, хоть на десять. Только тогда нужнен будет не выключатель с фиксацией, а кнопка. Есть такие в форм-факторе выключктеля. От недорогих VI-KO до космоса по цене. Идея работы проста. Поступил импульс, реле поменяло состояние. Без разницы, от какой кнопки. Все они соединены параллельно. Не нужно перекрёстных и проходных выключателей.
Бистабильные реле достаточно надёжны. Даже если сломается(что очень редко, практически никогда) то проще заменить его, чем переделать ремонт.