15.09.2015 в 00:40:17
Привет! Хочу сделать ремонт в квартире. Решил начать с электрики. Спроектировал щиток. Прошу проверить мой проект на наличие ошибок; также с удовольствием рассмотрю рекомендации. Квартира у меня трёхкомнатная, приборов в общем стандартные для квартиры. Наиболее значимые нагрузки: варочная поверхность мощностью всего 3.5 кВт, есть духовка 2.5 кВт, чайник 2.4 кВт, хлебопечь, мультиварка, блэндер по 800 Вт, мясорубра 1.5 Вт, утюг 2 кВт, стиралка 2.5 кВт, ПК 2000 кВт, планирую тёплый пол до 15 м2 и бойлер, я так понимаю до 2 кВт. Нет и не будет микроволновки. Остальное всё стандартно. Чуть позже выложу примерный расчёт мощности всех возможных нагрузок. Но по моим расчётам в проекте щитка это скажется только на вводном автомате и УЗО (не уверен, что рассчитал их правильно). В приложениях изображение щитка. Если в картинке будет трудно разобраться, могу выложить её же в форматах visio или dwg. В общем обычную комнату делил на два контура: розетки и освещение. В кухне из-за варочной поверхности, духовки, чайника и прочей мишуры аж 4 розеточных контура, в ванной и лоджии всего один. Ещё по отдельному контуру на бойлер и тёплый пол. Ещё не решил стоит ли объединить контура освещения комнат и кухни.
15.09.2015 в 05:09:29
bananolivka, ОПС, аквастрож, измельчитель, индикацию напряжения, отключаемые линии планируете? Ввод 1 или 3 фазный? Разрешённая мощность? Схема где?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.09.2015 в 07:25:13
bananolivka написал : Но по моим расчётам в проекте щитка это скажется только на вводном автомате
Как правило номинал вводного автомата ограничен возможностями расчётной нагрузки жилого дома и произвольное увеличение возможно в том случае,если всем всё по барабану.
bananolivka написал : и УЗО
Номинал УЗО привязан к номиналу вводного автомата или иногда сумме номиналов под ним.В вашем случае желательно хотя бы два УЗО - слишком много потребителей за одним УЗО ,ну и удобство использования,в случае срабатывания - вы без света во всей квартире.
bananolivka написал : есть духовка 2.5 кВт
Как правило они со стандартной вилкой и им ваши 20А и 4-ка до звезды,обычная розетка и АВ 16А полностью покрывают потребности духовки в доступе к мощности.С бойлером та же песня. По вашей схеме не совсем понятно что за дифф и как он подключён - после УЗО или в параллель. Да и лоджия забавно подключается,проще поставить 10 А и не парится с включателем и 1.5 мм2 ...
И это пройдёт ...
15.09.2015 в 13:44:43
megrad, Что такое ОПС? Измельчитель не планирую, индикацию напряжения тоже (зачем?), отключаемые линии... не понимаю что это, но при необходимости я должен иметь возможность обесточить розетки в комнате. Со светом пока не решил, сделаю ли я общий контур для освещения во всей квартире или оставлю так, как нарисовал. Ввод однофазный. Разрешённую мощность я не знаю, даже не знаю, где её можно узнать. Местная компания "Мытищинская электросеть" такой информацией не обладает. Схема в приложении к посту же. Есть ощущение, что
serj12 написал : всем всё по барабану.
serj12,
serj12 написал : По вашей схеме не совсем понятно что за дифф и как он подключён - после УЗО или в параллель.
Вообще идея была такая. Ставлю общий автомат на вход, после него общий УЗО. После общего УЗО на каждую комнату выделяются 2 автомата - розетки и освещение, на кухню выделяются 5 автоматов - розетка для чайника, розетка для ВП, розетка для духовки, прочие розетки, освещение. Ванная и туалет висят на одном диффе (всё таки это мокрое помещение), который ставится тоже после общего УЗО, то есть последовательно с ним (стиралка будет стоять в ванной). Для бойлера выделяю отдельный контур (мне так хочется, хотя можно подключить его к контуру ванной). Бойлер будет висеть в туалете над коллекторной группой и инсталляцией, а всё это дело будет зашито гипсокартоном. На лоджию выделяю отдельный контур, но всё таки без диффа (лоджия хорошо отделана и не влажная, нужно поправить схему). Иногда я там буду что-нибудь мастерить, так что 10 А мне может и не хватить. Если я после входного (или вводного?) автомата вместо общего УЗО поставлю УЗО на кухню, УЗО на остальные комнаты (за исключением ванны - для неё после входного автомата дифф, то получится хорошо? В этом случае я не смогу объединить контуры освещения комнат в один контур (пока не решил, стоит так делать или нет), или смогу, добавив ещё один УЗО после входного автомата.
serj12 написал : Как правило они со стандартной вилкой и им ваши 20А и 4-ка до звезды,обычная розетка и АВ 16А полностью покрывают потребности духовки в доступе к мощности.С бойлером та же песня.
Бойлер я ещё не купил, но полагаю при мощности в 2 кВт он будет с обычной 16 А вилкой. Духовка есть и она с 16 А вилкой, но в даташите, если я правильно понял, указана мощность подключения 3.5 кВт, в то же время потребляемая мощность до 2.5 кВт.
15.09.2015 в 15:50:29
Схема бледная, не рассмотрел. извините.
bananolivka написал : Что такое ОПС?
охранно-пожарная сигналка Реле напряжения не будет?
bananolivka написал : отключаемые линии... не понимаю что это,
Типа уходя гасите всех, только свет в коридоре и холодильник оставте.
bananolivka написал : Разрешённую мощность я не знаю
Какой автомат стоит на вводе? Смысл на освещение каждой комнаты ставить автомат. Если ставить УЗО на всю квартиру, то селективное на 100 мА. Не увидел посудомойки. По габаритам щитка не определялись? Или не важен размер? Диф после УЗО типа повышение безопасности? На бойлер, стиралку, варочную, балкон-дифы, остальное под пару тройку УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.09.2015 в 16:39:54
Проект сырой, 20 А - завышены. Почему не обратиться к спецу, сделать проект, и получить массу полезных штучек в проекте, о которых вы даже и не знаете....
15.09.2015 в 18:46:20
bananolivka, меняем кабель 4 мм на 2.5 мм и автоматы соответственно 16А, все автоматы категории С (В сложней найти, да и смысла нет) ну и раскидываем всё на несколько УЗО (на сколько не жалко денег, на три или больше, или часть на дифах) и выкладываем сюда картинку (желательно чтоб на экране помещалась, а то сложно смотреть)
15.09.2015 в 21:53:11
BV написал : Проект сырой, 20 А - завышены. Почему не обратиться к спецу, сделать проект, и получить массу полезных штучек в проекте, о которых вы даже и не знаете....
Обращался я аж у двум специалистам, в приложении пример того, что получилось (разобрал потолок, зашитый ГКЛ. гофры? не, не слышал). Вся квартира сейчас на 5 автоматах. Конечно, есть спецы, которые спецы, но кому из них верить я не знаю. А ещё я люблю сам ковыряться во всём. Имею ввиду, что я пока не хочу, чтобы монтажом занимался не я, в то же время хочу получить помощь по составлению проекта. :)
юра Т,
юра Т написал : а и смысла нет) ну и раскидываем всё на несколько УЗО (на сколько не жалко денег, на три или больше, или часть на дифах) и выкладываем сюда картин
неа, не хочу на обычные плоходетезащищённые розетки ставить B. Разнича в 200 рублей на автомат между B и C по сравнению с общими затратами не существенна. В 500 метрах от дома завод по производству электрики, думаю, с поиском проблем не будет. Кстати, стоит туда сходить, может быть там есть хорошие электрики. В приложениях обновлённая схема.
15.09.2015 в 22:22:58
УЗМ51 поставь. :yu:
Продам УЗМ50М,СР722
15.09.2015 в 23:39:31
bananolivka,
Объединение конечных цепей логически неверно:
цепи розеток и освещения следует подключать к разным УДТ;
АВДТ не включают после ВДТ и др.
Как формировать схему квартирного щитка см. Квартирный щиток для электроустановки квартиры (
15.09.2015 в 23:43:22
Aoz, перед счётчиком? Есть ли реле напряжения от ABB для такой большой мощности? Пока не решил, но если честно хотелось бы собрать щиток из компонентов этой фирмы.
15.09.2015 в 23:50:17
bananolivka написал : хотелось бы собрать щиток из компонентов этой фирмы
Еще одна жертва АББ/АВВ :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.09.2015 в 00:05:16
bananolivka написал : в приложении пример того, что получилось
Это времянки?
bananolivka написал : Есть ли реле напряжения от ABB для такой большой мощности?
Нет,им там такое без надобности.
bananolivka написал : то получится хорошо?
неплохо,только дифф не надо под УЗО ставить,он сам себе ВДТ
bananolivka написал : но в даташите, если я правильно понял, указана мощность подключения 3.5 кВт, в то же время потребляемая мощность до 2.5 кВт.
И что это меняет?Вы же не предполагаете что духовой шкаф постоянно работает на пределе мощности,а в пике 16 А автомат и 25 А тянет,но быстро по теплу срабатывает,за несколько минут разогрева камеры ничего не сплавится и не отключится,так что 16А и 2.5 мм2 .
И это пройдёт ...
16.09.2015 в 00:24:30
Y_Kharechko написал : Сделать аналогично в однофазном исполнении.
спасибо! Днём изучу.
ZooZoo, что поделать :confused: Я не особенно разбираюсь в фирмах, но абб и шнайдер знаю.
serj12,
serj12 написал : времянки
если вы имеете ввиду небольшой домик, то нет. Эта квартира в большом доме.
serj12 написал : только дифф не надо под УЗО ставить,он сам себе ВДТ
ок, учту.
serj12 написал : И что это меняет?
Я это понимаю. Тут даже не в автомате дело, его то как раз поменять не трудно. Насколько мне известно, нормальный 2.5 кв. мм. провод выдерживает до 5 кВт длительной нагрузки. Так что смысла в 4 проводе нет, я это поправил на схеме. Тем более стандартную вилку от духовки я не собираюсь.
16.09.2015 в 00:29:35
bananolivka написал : неа, не хочу на обычные плоходетезащищённые розетки ставить B
не вижу логики, поясните плиз, а схема уже лучше, осталось дифы из под УЗО вытащить, ну и я бы свет и розетки перекрестил на УЗО, так, на всякий случай, мало ли УЗО глючить будет, так хоть не впотьмах искать неисправность, и провод 1.5 принято 10А ограничивать