Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.09.2015 в 18:23:18

Для меня было все понятно и прозрачно с этим вопросом: https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc https://www.youtube.com/watch?v=OnUhWVmuirk

И тут, меня сильно озадачил многоуважаемый ebf, ссылаясь на п.433.1 ГОСТ 50571 с совершенно другим пониманием вопроса с выбором номиналов автоматов. Вот его мнение: ;---------------------

  1. сечение 1.5мм2, ток по двум проводам, кабель в трубе, тип ВВГнг-LS на свет - номинал автомата 10-16А
  2. сечение 2.5мм2, ток по двум проводам, кабель в трубе, тип ВВГнг-LS например на духовой шкаф - 16-20А?
  3. сечение 4мм2, ток по двум проводам, кабель в трубе, тип ВВГнг-LS например на варочную поверхность - 20-25А если один кабель в трубе и норм.условия эксплуатации.Бетон и кирпич. ;---------------------

Собственно опрос - кто как считает номиналы и почему? Ссылки на пункты НД обязательны с подробным разъяснением. :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.09.2015 в 20:02:23

siemens, простите, что встрял без НД :) Вспомнил одну картинку из французской книги "Энциклопедия электрика". http://savepic.su/6143508.jpg

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.09.2015 в 20:09:18

siemens написал : сечение 4мм2, ток по двум проводам, кабель в трубе, тип ВВГнг-LS например на варочную поверхность - 20-25А

Щаззз

На однофазную плиту (варочную поверхность) кабель не менее 6 квадрат, ну и соответственно под защитой автомата не более 32А

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.09.2015 в 20:17:09

Solovey, При чем здесь однофазные плиты? Тема насколько я понимаю, про кабель и его защиту, а не про нагрузку :confused:

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2015 в 20:29:59

проектанты поголовно закладывают 16 на 1.5 и 25 на 2.5, руководствуются ПУЭ..

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.09.2015 в 21:12:04

siemens написал : кто как считает номиналы

У меня такой же подход - макс длительный ток по ПУЭ делю на "полтора" и получаю рабочий ток. Поэтому 1,5=10А; 2,5=16А; 4,0=25А; 6,0=32А; А вообще, нужно когда-нибудь полностью прочитать ГОСТ Р 50571.5.52-2011. ;) Там много картинок, но есть Приложение С.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.09.2015 в 21:25:53

siemens написал : И тут, меня сильно озадачил многоуважаемый ebf, ссылаясь на п.433.1 ГОСТ 50571

Просто ссылки для понимания о чём речь ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 http://docs.cntd.ru/document/1200103419 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.09.2015 в 22:39:10

Поизучал. Тот же пункт 433.1 ;----------------- Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. ;----------------- Если мы берем кабель 1.5мм2(допустимый длительный ток 19А) и вешаем на него автомат 16 А с возможностью неотключения в течение часа при 23.2А (16х1,45) - кабель вполне может сгореть/повредиться. Т.е. в соответсвии с этим же пунктом мы должны выбрать кабель большего сечения. А так как кабель большего сечения смысла не имеет, выбираем автомат меньше номиналом. Поэтому 10А на 1,5мм2 и 16А на 2.5мм2 правильное решение. Кто не согласен? :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.09.2015 в 22:46:34

siemens, Дорогой вы мой,вы можете уловить простую вещь,что i2 (те 16A x 1,45 должно быть меньше либо равно Iz x 1,45 ,где Iz это данные из таблиц кабелей,в вашем примере это 19А,те вы должны 19А*1,45=27,55A Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523) I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. In - номинальный ток защитного устройства. Ib - расчетный ток цепи

i2 = In x 1.45 I2 ? Iz x 1,45 Ib ? In ? Iz Форум сделали ГЛЮК НА ГЛЮКЕ

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.09.2015 в 23:01:26

ebf написал : siemens, Дорогой вы мой,вы можете уловить простую вещь,что i2 (те 16A x 1,45 должно быть меньше либо равно Iz x 1,45 ,где Iz это данные из таблиц кабелей,в вашем примере это 19А,те вы должны 19А*1,45=27,55A Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523) I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. In - номинальный ток защитного устройства. Ib - расчетный ток цепи

i2 = In x 1.45 I2 ? Iz x 1,45 Ib ? In ? Iz Сайт сделали ГЛЮК НА ГЛЮКЕ

;----------------- Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. ;----------------- Объясню подробнее - вы ставите автомат 16А на кабель 1.5мм2 с допустимым длительным током 19А. Допустимый длительный ток - это когда кабель разогревается до максимально допустимой для него температуры, например 60 градусов. Что будет с кабелем, если в нем будет течь ток не 19А нагретый до 60 градусов, а 23.2А ? Кабель также будет греться до 60С? Или он чудесным образом охладится? Вот об этой ситуации и говорит вышеупомянутое примечание "защита в соответствии с этим пунктом, не обеспечивает защиту", поэтому 16А автомат на кабель 1.5мм2 не подходит.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.09.2015 в 23:05:21

siemens, Это ПИПЕЦ,я не знаю как вам это уже донести,на формулы вам пофиг,на гост пофиг.Придумали сеье что то и пытаетесь это оправдать.Хорошо что такое Iz в вашем понимании и где мы должны взять это значение. Ответьте пожалуйста Что такое I2 в вашем понимании? Что такое I2 меньше или равно Iz x 1,45 в вашем понимании?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.09.2015 в 23:47:04

ebf написал : siemens, Это ПИПЕЦ,я не знаю как вам это уже донести,на формулы вам пофиг,на гост пофиг.Придумали сеье что то и пытаетесь это оправдать.Хорошо что такое Iz в вашем понимании и где мы должны взять это значение. Ответьте пожалуйста Что такое I2 в вашем понимании? Что такое I2 меньше или равно Iz x 1,45 в вашем понимании?

По ПУЭ: 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

P.S. По ГОСТ и ссылки на таблички подберу завтра - сейчас уже времени нет.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.09.2015 в 00:01:20

siemens, Ещё раз ,что такое Iz и где смотреть этот значение?Вы можете ответить на простой вопрос?

0
Аватар пользователя
Y_Kharechko

Местный

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

17.09.2015 в 00:09:28

В МЭК 60364-4-43:2008 указано: I2 - is the current ensuring effective operation in the conventional time of the protective device В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 указано иначе: I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.

МЭК 60898-1:2015 и 2003 установил: The conventional time is 1 h for circuit-breakers of rated current up to and including 63 A, and 2 h for circuit-breakers of rated current above 63 A. The conventional tripping current of a circuit-breaker is 1,45 times its rated current. ГОСТ Р 50345-2010 установил то же самое: Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2015 в 00:10:26

ebf, Пригласите тов. ссылка для обсуждения. Он может конкретно ответить на ваши "вопросы", если, конечно, захочет.

зы. А вы закон Ома уже выучили? Это я про тему, в которой вы недавно "бегали", размахивая вилкой 16А/250в?

апд. блин. я опоздал со своим комментом...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу