Доброго времени суток, прошу оценить планируемый щиток в однушку. Все на Шнайдере Acti9.
И может кто знает где в Питере есть в наличии щиты Optibox КЭАЗ (Текфор)?
Спасибо заранее.
На лоджию скорее всего отдельную линию кину.
Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?
dude_perm написал :
прошу оценить планируемый щиток в однушку
УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА.
Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?
Очень.
Правда баловство это с двумя УЗМ-ками ...
И сплит что-то очень промышленный.5 или 6 кВт что ли?
Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.
А про вторую УЗМ - Взять "нормальный" холодильник, который сам выжидает перед повторным пуском?
Кондей - 16.
Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?
10mA будет выбивать? Может тогда две группы по 16+6 < 25А УЗО? ТП всего 350 Ватт.
Блоки розеток на разных стенах их что от щитка тянуть что с потолка +-3м. Скорее всего объединены будут блоки в комнате и кухне "через стену".
dude_perm написал :
прошу оценить планируемый щиток в однушку
УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА.
Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?
dude_perm написал :
Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.
OOO Вебер-Энерго
198095 Санкт-Петербург
ул.Розенштейна д.21
ссылкассылка
Либо Амперкин
ссылка
Измельчитель, посудомой, ОПС, аквастрож, стиралку (не обозначена на схеме) планируете ?
Свет разделить на разные УЗО. Лоджию ни с чем не объеденять.
Одно УЗО на все розетки тоже не очень практично.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
dude_perm написал :
Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.
OOO Вебер-Энерго
198095 Санкт-Петербург
ул.Розенштейна д.21
ссылкассылка
Либо Амперкин
ссылка
Измельчитель, посудомой, ОПС, аквастрож, стиралку (не обозначена на схеме) планируете ?
Свет разделить на разные УЗО. Лоджию ни с чем не объеденять.
Одно УЗО на все розетки тоже не очень практично.
Спасибо!
Аквасторожа не будет, измельчитель - возможно, ПМ и стиральные будут. Я правильно понимаю, что на них УЗО лучше на 10 mA?