29.09.2015 в 15:54:23

Доброго времени суток, прошу оценить планируемый щиток в однушку. Все на Шнайдере Acti9. И может кто знает где в Питере есть в наличии щиты Optibox КЭАЗ (Текфор)? Спасибо заранее. На лоджию скорее всего отдельную линию кину.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.09.2015 в 16:17:35

dude_perm написал : Optibox КЭАЗ (Текфор)

Вот честно - Хагер лучше.Просторный,шасси съёмное,ввод в встроенный щит прелестный.После него Текфор такой ... топорный(но бюджет-с).

dude_perm написал : прошу оценить

Очень. Правда баловство это с двумя УЗМ-ками ... И сплит что-то очень промышленный.5 или 6 кВт что ли?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.09.2015 в 16:27:49

serj12 написал : Вот честно - Хагер лучше

Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.09.2015 в 17:48:19

dude_perm, Под кондей 32А? Это шутка такая?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.09.2015 в 18:07:10

18 автоматов на однушку :a Мир сошел с ума...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.09.2015 в 20:35:52

dude_perm написал : щиток в однушку

а на схеме у вас фигурирует комната, комната 1 и комната 2 это как?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2015 в 20:39:39

dude_perm написал : прошу оценить планируемый щиток в однушку

УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА. Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?

0
Аватар пользователя
dude_perm

Местный

Регистрация: 29.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

30.09.2015 в 14:56:19

Спасибо. Суммирую.

serj12 написал :

dude_perm написал : Optibox КЭАЗ (Текфор)

Вот честно - Хагер лучше.Просторный,шасси съёмное,ввод в встроенный щит прелестный.После него Текфор такой ... топорный(но бюджет-с).

dude_perm написал : прошу оценить

Очень. Правда баловство это с двумя УЗМ-ками ... И сплит что-то очень промышленный.5 или 6 кВт что ли?

Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет. А про вторую УЗМ - Взять "нормальный" холодильник, который сам выжидает перед повторным пуском? Кондей - 16.

MINik написал :

serj12 написал : Вот честно - Хагер лучше

Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?

10mA будет выбивать? Может тогда две группы по 16+6 < 25А УЗО? ТП всего 350 Ватт. Блоки розеток на разных стенах их что от щитка тянуть что с потолка +-3м. Скорее всего объединены будут блоки в комнате и кухне "через стену".

avmal написал :

dude_perm написал : прошу оценить планируемый щиток в однушку

УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА. Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?

на шинах планировал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2015 в 16:02:12

dude_perm написал : Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.

OOO Вебер-Энерго 198095 Санкт-Петербург ул.Розенштейна д.21 ссылка ссылка Либо Амперкин ссылка Измельчитель, посудомой, ОПС, аквастрож, стиралку (не обозначена на схеме) планируете ? Свет разделить на разные УЗО. Лоджию ни с чем не объеденять. Одно УЗО на все розетки тоже не очень практично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2015 в 17:45:33

dude_perm написал : на шинах планировал.

А шины где?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

30.09.2015 в 17:57:31

dude_perm написал : де в Питере Хагер посмотреть

на сайте хагера http://www.hagersystems.ru/about/retails/

dude_perm написал : 10mA будет выбивать?

я про автомат говорил он у вас на 20А а потреьители 2х16+ освещение ... поэтому 2 группы под 2 УЗО

0
Аватар пользователя
dude_perm

Местный

Регистрация: 29.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

01.10.2015 в 17:45:53

megrad написал :

dude_perm написал : Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.

OOO Вебер-Энерго 198095 Санкт-Петербург ул.Розенштейна д.21 ссылка ссылка Либо Амперкин ссылка Измельчитель, посудомой, ОПС, аквастрож, стиралку (не обозначена на схеме) планируете ? Свет разделить на разные УЗО. Лоджию ни с чем не объеденять. Одно УЗО на все розетки тоже не очень практично.

Спасибо! Аквасторожа не будет, измельчитель - возможно, ПМ и стиральные будут. Я правильно понимаю, что на них УЗО лучше на 10 mA?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2015 в 04:36:58

dude_perm написал : ПМ и стиральные будут. Я правильно понимаю, что на них УЗО лучше на 10 mA?

Если они будут стоять в санузле, то да.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2015 в 09:22:14

avmal, А в чём разница между санузлом и кухней или коридором или кладовой.Это как то влияет на мА.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.10.2015 в 11:13:33

Обратите внимание на подключение нулевого провода к УЗМ. В схеме ошибка.