Итак имеем, 2 комнаты, ванную, кухню. Все красные и синие кабеля - 2х4 медь. АВТ1 - автомат 32А - вход АВТ2 - автомат 16А АВТ3 - автомат 16А АВТ4 - автомат 16А АВТ5 - автомат 25А

Помогите с выбором марки автомата В или С. И с узо не знаю какие взять. Есть ещё баня, но там только свет. Подключен через дворовой щит, от которого собственно в дом и идет жлектричество. Там 20А автомат, кабель тот же, 2х4 медь. Туду тоже думаю УЗО, и тоже прошу помочь ) По проводке не ругайте, "все проложено до нас" (с) Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

20.10.2015 в 16:01:07

shpok написал : По проводке не ругайте, "все проложено до нас" (с)

Не ругаем, но информируем. Проложена двухпроводная проводка. Поэтому:

  1. Использовать УЗО номиналом более 30 мА нельзя. УЗО 100 мА и более просто не сработает без заземления: не хватит силы тока через тело человека.
  2. Следовательно, двухступенчатая дифзащита практически бессмысленна. При прикосновении в любом месте общее УЗО тоже сработает, и отключится всё.
  3. Двухступенчатая дифзащита не обязательна. Нет заземления - нет дополнительной опасности пожара, которую вносит заземление по схеме TT.
  4. Многие мощные электроприборы будут достаточно ощутимо бить Вас током. Естественно, в пределах разрешённого стандартом для приборов, спроектированных под наличие заземления.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2015 в 16:10:03

shpok, разрешённая мощность какая? На вводе у Вас 20 А, в будущем щитке 32 А (!). Уже не может быть. УЗО 1 зачем или типа селективного на 100 мА. На вводе поставьте автомат с характеристикой "С", после с характеристикой "В". Заземление планируете? Реле напряжения, работа от генератора планируется?

shpok написал : Есть ещё баня, но там только свет.

В идеале свет сделать на 12 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.10.2015 в 23:57:47

shpok написал : Итак имеем, 2 комнаты, ванную, кухню

shpok написал : Есть ещё баня, но там только свет

У вас дом? Тогда делайте ЗУ и трехпроводку.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

21.10.2015 в 08:21:23

AlexeyL, Т.е. я правильно понял, нет заземления - нет опасности пожара? А как же слабый греющийся контакт?

0
Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

21.10.2015 в 08:24:22

megrad, fdnjvfn 20 я буду менять когда щит буду собирать, тоже поставлю 32. УЗО 1 - противопожарный думал, греется контакт и плавится изоляция например. Но тут выше сказали без земли 100ма не пойдет. Автомат1 - С, все остальные В ?

0
Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

21.10.2015 в 08:24:55

ZooZoo, Это нужно штробить все стены. К сожалению не получится (

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2015 в 09:29:37

shpok написал : Автомат1 - С, все остальные В ?

В идеале. А то при КЗ будет срабатывать и вводной.

shpok написал : fdnjvfn 20 я буду менять когда щит буду собирать, тоже поставлю 32.

На основании чего? Вводной автомат зависит от разрешённой мощности. Если на вводе будет 32 А, то вводной автомат в доме должен быть на ступень ниже то есть 25 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

21.10.2015 в 12:33:13

shpok написал : Т.е. я правильно понял, нет заземления - нет опасности пожара?

Нет дополнительной опасности пожара от замыкания фазы на землю при одновременной неисправности не очень надёжного УЗО. Поэтому существует рекомендация в этом случае ставить две ступени дифзащиты, чтобы компенсировать дополнительный риск. В домах, где нет заземления - нет и возможности подобного замыкания. Поэтому старые домики успешно обходятся вообще без УЗО.

shpok написал : А как же слабый греющийся контакт?

Правильный вопрос. При наличии заземления есть шанс, что сначала в месте нагрева появится небольшая утечка с фазы на землю, от которой вовремя сработает УЗО. При отсутствии заземления этого шанса нет.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.10.2015 в 23:12:50

shpok написал : Это нужно штробить все стены.

А как связаны ЗУ и штробление стен?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

22.10.2015 в 14:52:48

ZooZoo, ЗУ это заземление имелось ввиду?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.10.2015 в 00:04:43

shpok написал : ЗУ это заземление

Ну да, ЗУ = заземляющее устройство :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

24.10.2015 в 18:40:37

AlexeyL написал : Нет заземления - нет дополнительной опасности пожара, которую вносит заземление по схеме TT.

AlexeyL написал : Нет дополнительной опасности пожара от замыкания фазы на землю при одновременной неисправности не очень надёжного УЗО. Поэтому существует рекомендация в этом случае ставить две ступени дифзащиты, чтобы компенсировать дополнительный риск. В домах, где нет заземления - нет и возможности подобного замыкания. Поэтому старые домики успешно обходятся вообще без УЗО.

Мне кажется или точно AlexeyL бредит? :scare

0
Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

25.10.2015 в 21:56:21

ZooZoo, Nu tak provodka uje prolojena. ya tolko shit obnovlayu. prostite za translit :)

0
Аватар пользователя
shpok

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Баку

Сообщений: 17

25.10.2015 в 21:57:37

olegaa2, A cto on ne tak skazal? Ya prosto ne silno razbirayus.

0