20.10.2015 в 15:10:02
Итак имеем, 2 комнаты, ванную, кухню. Все красные и синие кабеля - 2х4 медь. АВТ1 - автомат 32А - вход АВТ2 - автомат 16А АВТ3 - автомат 16А АВТ4 - автомат 16А АВТ5 - автомат 25А
Помогите с выбором марки автомата В или С. И с узо не знаю какие взять. Есть ещё баня, но там только свет. Подключен через дворовой щит, от которого собственно в дом и идет жлектричество. Там 20А автомат, кабель тот же, 2х4 медь. Туду тоже думаю УЗО, и тоже прошу помочь ) По проводке не ругайте, "все проложено до нас" (с) Заранее благодарю.
20.10.2015 в 16:01:07
shpok написал : По проводке не ругайте, "все проложено до нас" (с)
Не ругаем, но информируем. Проложена двухпроводная проводка. Поэтому:
20.10.2015 в 16:10:03
shpok, разрешённая мощность какая? На вводе у Вас 20 А, в будущем щитке 32 А (!). Уже не может быть. УЗО 1 зачем или типа селективного на 100 мА. На вводе поставьте автомат с характеристикой "С", после с характеристикой "В". Заземление планируете? Реле напряжения, работа от генератора планируется?
shpok написал : Есть ещё баня, но там только свет.
В идеале свет сделать на 12 В.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2015 в 08:21:23
AlexeyL, Т.е. я правильно понял, нет заземления - нет опасности пожара? А как же слабый греющийся контакт?
21.10.2015 в 08:24:22
megrad, fdnjvfn 20 я буду менять когда щит буду собирать, тоже поставлю 32. УЗО 1 - противопожарный думал, греется контакт и плавится изоляция например. Но тут выше сказали без земли 100ма не пойдет. Автомат1 - С, все остальные В ?
21.10.2015 в 08:24:55
ZooZoo, Это нужно штробить все стены. К сожалению не получится (
21.10.2015 в 09:29:37
shpok написал : Автомат1 - С, все остальные В ?
В идеале. А то при КЗ будет срабатывать и вводной.
shpok написал : fdnjvfn 20 я буду менять когда щит буду собирать, тоже поставлю 32.
На основании чего? Вводной автомат зависит от разрешённой мощности. Если на вводе будет 32 А, то вводной автомат в доме должен быть на ступень ниже то есть 25 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2015 в 12:33:13
shpok написал : Т.е. я правильно понял, нет заземления - нет опасности пожара?
Нет дополнительной опасности пожара от замыкания фазы на землю при одновременной неисправности не очень надёжного УЗО. Поэтому существует рекомендация в этом случае ставить две ступени дифзащиты, чтобы компенсировать дополнительный риск. В домах, где нет заземления - нет и возможности подобного замыкания. Поэтому старые домики успешно обходятся вообще без УЗО.
shpok написал : А как же слабый греющийся контакт?
Правильный вопрос. При наличии заземления есть шанс, что сначала в месте нагрева появится небольшая утечка с фазы на землю, от которой вовремя сработает УЗО. При отсутствии заземления этого шанса нет.
21.10.2015 в 23:12:50
shpok написал : Это нужно штробить все стены.
А как связаны ЗУ и штробление стен?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.10.2015 в 14:52:48
ZooZoo, ЗУ это заземление имелось ввиду?
23.10.2015 в 00:04:43
shpok написал : ЗУ это заземление
Ну да, ЗУ = заземляющее устройство :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.10.2015 в 18:40:37
AlexeyL написал : Нет заземления - нет дополнительной опасности пожара, которую вносит заземление по схеме TT.
AlexeyL написал : Нет дополнительной опасности пожара от замыкания фазы на землю при одновременной неисправности не очень надёжного УЗО. Поэтому существует рекомендация в этом случае ставить две ступени дифзащиты, чтобы компенсировать дополнительный риск. В домах, где нет заземления - нет и возможности подобного замыкания. Поэтому старые домики успешно обходятся вообще без УЗО.
Мне кажется или точно AlexeyL бредит? :scare
25.10.2015 в 21:56:21
ZooZoo, Nu tak provodka uje prolojena. ya tolko shit obnovlayu. prostite za translit :)
25.10.2015 в 21:57:37
olegaa2, A cto on ne tak skazal? Ya prosto ne silno razbirayus.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.