Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).
У вас там какая система заземления и на основании чего, и на какое значение сопротивления вы ориентируетесь?)
И глупый вопрос к вашему начальству, зачем из одного контура делать два? :)
Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет
Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения
nkh написал :
Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет
Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения
Выполнить такую работу не проблема, когда все хорошо доступно. я не о самой работе, а зачем воще это надо делать.
Elektronix написал :
Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).
это обязательное требование какого то ГОСТа. Мне на одном из обьектов даже картинку давали как это все по взрослому должно быть сделано. Как обьяснили при обязательном проведение переодических измерений сопротивления заземлителя, все это разболчивается, чтобы мерять только сопротивление данного единственного заземлителя
;)
Что касается ГЗШ...
А вы когда-то видели, как производится лабораторный замер сопротивления заземления (тот самый, с втыканием зондов в грунт)?
Если видели - предпочли бы возможность разболтить в доступном месте НА УЛИЦЕ. Чтобы не влияло ничего, втихаря навешенного арендаторами и горе-кулибиными до ГЗШ, от таких подарков такой потенциал бывает, что прибор мерить отказывается - и не найти, в чём дело - да и, как показывает практика, доступ к ГЗШ иногда бывает затруднён, если она не в ГРЩ...
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для
защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых
электроустановкой.
Больше ничего найти не удалось, значит должно быть обоснование для разделения....
MINik, Здесь не РАЗДЕЛЕНИЕ (этот ГОСТ в первую очередь против кучи очаговых заземлителей, не выравниваемых меж собой), а ОТСОЕДИНЕНИЕ для замера.
Если это заземлитель, к примеру, ТП или там АТС - никто не парится.Надо - отсоединят с ГЗШ. А если это здание - "теремок", в котором вошки-блошки-censored в лице кучи арендаторов, которые в реале творят что хотят... Тогда только разьединение на улице.
А в ПУЭ-7 сказано так:
1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.